如何接漏电保护器?

家平 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-07-20 01:04

      漏电保护器的正确接线方式
      tn系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。
      tn系统可分为:
      tn2s系统 整个系统的中性线与保护线是分开的。
      tn2c系统 整个系统的中性线与保护线是合一的。
      tn2c2s系统系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。
      tt系统配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
      漏电保护器在tn及t系统中的各种接线方式必须严格区分中性线n和保护线pe。三极四线或四极式漏电保护器的中性线,不管其负荷侧中性线是否使用都应将电源中性线接入保护器的输入端。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分;保护线不得接入漏电保护器。

      0 评论

    • Standby凡 2016-07-19 15:43

      漏电保护器接线方法:
      1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器
      单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。
      三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
      三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
      2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流
      选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
      选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。
      漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

      0 评论

    • 四月1234 2016-07-19 14:29

      1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
      2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
      3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
      4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
      5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

      0 评论