3条回答
ddd_3192 2016-03-01 22:56
(1)PP-R管道应根据规格,套用“塑料管道热熔连接”定额。
(2)热熔连接:对于管道外径小于63mm的管材,采用手持式熔接器进行连接;对于外径大于63mm的管材,则采用大功率熔接器进行连接。
(3)热 熔 连 接 步 骤如下:
一、使用专用剪刀垂直切割管材,切口应平滑,无毛刺,如用必须进行清理,焊接前,清洁管材与管件的焊接部件,避免沙子、灰尘等损害接头的质量。
二、用记号笔在管材末端做熔接深度标记。
三、用与被焊接管材尺寸相配套的加热头装配熔接器,连接电源,等待加热头达到最侍工作温度(260±10℃)
四、同时将管材与管件插入熔接器内,按规定时间进行加热。(加热时间见热熔连接工艺参数表)
五、加热完毕,取出管材与管件,立即连接,在管材与管件连接配合时,如果两者位置不对,可以做少量调整,但扭转角度不得超过5°。(不要把管子推进管件太深,因为这有可能会减小内径甚至堵塞管材)
六、连接完毕,必须双手紧握管子与管件,保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手,继续安装下一段管子。
希望我的回答对你有帮助。