3条回答
大大大峻 2015-12-29 12:03
水泥防水砂浆搅拌必须用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2~3分钟,最好先预搅拌2分钟,静停2分钟,再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次不要搅拌太多,根据抹灰速度进行搅拌,搅拌好的砂浆要在1小时内用完。施工中因环境温度、风力等因素影响可适量加水,以标准比例拌制的稠度为准。
管根部、地漏口、结构转角等细部构造处,应进行增强处理。管根部周围在基层宜剔宽深约为1㎝的槽,用聚合物水泥防水砂浆嵌入后涂抹聚合物水泥防水砂浆一遍,压入一层网格布。其上再进行聚合物水泥防水砂浆抹灰。
水泥防水砂浆施工时,抹灰的厚度应一致,不得出现薄厚不均的现象。抹灰各层应紧密贴合,每层宜连续施工;如必须留茬时,采用阶梯坡形茬,但必须离开阴阳角处200mm;接茬要依层次顺序操作,层层搭接紧密,搭接宽度不小于100mm。
可爱的橙子 2015-12-26 16:07
1、抹灰所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。
2、抹灰工程应分层进行,不同材料的分层抹灰厚度应符合国家规范的要求。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取有效的加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
3、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无裂缝。
4、防水砂浆外加剂应按规定进行试配,掺量应符合设计及产品使用说明的要求。
水泥砂浆抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1普通抹灰:表面应光滑、洁净、接茬平整,分格缝及灰线应顺直、清晰(毛面纹路均匀一致)。
2高级抹灰:表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应平直方正、清晰美观。
护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑;设备管道、暖气片等后面的抹灰表面应平整、光滑。门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满,表面平整光滑。
3、抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。 4、立面分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低。
希望我的回答可以帮到你。
清风颂_455h 2015-12-26 23:49
基面处理:基面需要洁净、平整、无疏松结构;基面上残留的油脂、脱模剂等妨碍粘结的物质需用钢刷、凿子、锤子等工具除去;裂缝、空洞需事先修补好;施工前基面充分润湿至饱和(I无明水)。 施工配料:液料:粉料:水=1:9:1.4。注:在规定加油量范围内,斜面、立面、项面施工时,加水量应尽量少些;当施工温度高于25℃而小于38℃时应适当多加水;当施工温度小于15℃时,适量少加水。 拌料:将称好的粉料放入拌料桶中,边搅拌边徐徐加入小量的水,继续搅拌至水和粉料充分混合(搅拌时间约 3分钟);然后将称好的液料和剩余的水全部倒入拌料桶中,再接着搅拌均匀至不含团粒的浆粒(整个搅拌过程一约为6-8分钟)即可施工。 刮涂施工:基面处理好后,用刮板将配好的料刮至基面上,三小进后可涂刮第二遍,前后两次涂刮方向垂直。 用量参考:在基面平整条件下二遍刮压,材料消耗1.5-2.0kg/m2。 注意事项:在过程中,认真检查整个工程各个部分,以保证防水层完整、无裂纹,厚度符合设计要求。可以做蓄 水试验的工程,应在防水层完成3天后进行蓄水24小时试验,不渗漏为合格