漏电开关怎么安装?

于丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 99小小毛 2015-12-21 00:08

      要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与
      其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。
      必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保
      护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基
      尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为
      IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为
      本文开始提到的我单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。
      3接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。
      4对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,
      如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起
      更为严重触电事故。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-21 20:53

      (1)按照产品的说明说进行安装:
      ①应安装在干燥、清洁的地方,不能装在露天、潮湿、灰尘多及受烟薰的地方。因为雨水、潮气、灰尘、烟雾侵人漏电保护开关,能使金属件生锈,动作不灵,绝缘降低,并使电子元件受到腐蚀致使漏电保护开关过早损坏。
      ②漏电保护开关的进出线不可接反。进线接电源,当漏电保护开关跳后其辅助电源亦断开,其内晶管瞬间导通不会损坏若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开。晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁。
      (2)应由经验丰富的电工安装。
      (3)安装中叮能出现的问题及处理方法:
      ①按“试跳按钮”不会动作时,应检查电源和接线,若均无问题则是漏电保护开关故障,应换新的。
      ②安装上后合开关即动作,送不上电。先检查电源电压看是否过压引起漏电保护开关动作,若电压正常当断开负载线合上开关时仍跳,则为漏电保护开关故障应换新的漏电保护开关。

      0 评论

    • 芒果5270 2015-12-21 15:57

      1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。
      2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。

      0 评论