漏电开关原理

共找到21083个相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关原理是什么?
    • 7bd7ff 回答:我说的简单点。单相漏保:火线流向零线,那么火线电流便等于零线电流,当火线漏电时,有一部分电流通过火线漏电流向了大地,那么这时火线的电流便不等于零线电流,当这个误差大于漏保的动作值时,漏保就跳闸了。3相漏保:漏电保护器有一根地线接在用电器上,当电器出现漏电时,漏电流就会顺着地线流向漏电保护器,那么漏电保护器检测到这个电流的大小,超过漏保动作值,就跳闸。
    • 漏电开关原理 接近开关是什么 漏电保护器原理 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关工作原理是什么?
    • 芒果5270 回答:空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。 脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源. 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。 因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
    • 接近开关工作原理 漏电开关原理 漏电保护器工作原理 8年以前
  • 3 回答
    • 智能漏电开关原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:漏电开关在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。
    • 漏电开关原理 接近开关是什么 漏电保护器原理 6年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关的工作原理是什么?
    • 卫生巾紫了 回答:空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。    • 三相电漏电开关原理是什么?
    • 距离_5082 回答:总的来说正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
    • 三相漏电开关 三相漏电 漏电开关原理 6年以前
  • 3 回答
    • 电力漏电开关的工作原理是怎样的?
    • ag123456 回答:电力漏电开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。    • 防触电漏电保护开关原理是什么?
    • -丶- 回答:防触电漏电保护开关的原理用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。   由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
    • 漏电保护器原理 漏电开关原理 漏电保护开关 7年以前
  • 3 回答
    • 什么是漏电保护开关,工作原理是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    • 漏电保护器工作原理 漏电保护器原理 接近开关工作原理 8年以前
  • 3 回答
    • 三极漏电开关原理是什么?
    • 一点留恋 回答:三极漏电开关原理:依靠检测回路中火线与零线的电流是否平衡来判断是否发生漏电的。 正常情况下,火线、负载、零线三者是串联关系,电流相等,当发生漏电时,一部分电流通过地线回流,这导致火线电流会强于零线的电流(火线电流=漏电电流 零线电流),这种情况就是回路中出现了剩余电流,漏电断路器通过内置的零序互感器检测剩余电流,当火线与零线的电流差值(剩余电流)超过阈值(一般为0.03A)时便驱动电磁脱扣器使断路器跳闸。 希望我的回答能帮到你。
    • 三极管 漏电开关原理 三相漏电开关 6年以前
  • 3 回答
    • 三相漏电开关的工作原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。 ③漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
    • 三相漏电开关 三相漏电 接近开关工作原理 7年以前
  • 3 回答
    • 单向漏电保护开关工作原理是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:单向漏电保护开关工作原理:就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。
    • 漏电保护器工作原理 漏电保护器原理 接近开关工作原理 6年以前