配电柜用什么样的灭火器?

tangyingdong | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡怪兽 2015-12-19 18:33

      不能选用湿式灭火器,也不能用泡沫灭火器。因为用水或泡沫灭火器,水会导电,会导致电器损坏。但是可以使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器等干式灭火器。

      1 评论

    • 99小小毛 2015-12-19 16:30

      配电柜灭火器不能用泡沫灭火器。
      但是可以使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。
      因为用水或泡沫灭火器,因为水会导电,会导致电器损坏。
      希望对你有所帮助~

      0 评论

    • ag123456 2015-12-19 14:01

      配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!
      其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

      0 评论