3条回答
可爱的橙子 2015-12-12 19:24
移动脚手架施工方案
1、确定上面的线荷载(即每米长度有多种,取最大值);
2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);
3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;
4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力);
5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点;
6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距.一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距);
7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人踪认为这里不需要,但往往上下失稳就难保险了);
8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的);
9、横向斜撑配置,同纵向一样;
10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就不是荷载了,对计算有利.
大大大峻 2015-12-12 19:12
1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步. 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。
2.构造要求:
(1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。
(2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。
(3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。
(4)立杆、横杆接头的详细做法:
3 - 立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。