石粉墙面施工工艺如何?

鲁运 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • abbe96 2015-12-10 16:37

      刮腻子施工工艺流程,按基层不同分述如下:
      混凝土墙面刮腻子工艺流程为:基层处理— — 基层修补——刷火碱水溶液——涂粘结剂(汁浆)—— 刮大白腻子—— 修补打磨— — 腻子成活。
      混凝土楼板、楼板缝刮腻子工艺流程为:基层处理——基层修补——刷火碱水溶液——涂粘结剂(汁浆、喷胶水)——刮大白腻子——修补打磨— —腻子成活。
      抹水泥砂浆、纸筋灰面层刮腻子工艺流程为:基层处理—— 涂粘结剂(汁浆)—— 刮大白腻子— — 修补打磨— — 腻子成活。

      1 评论

    • 木子星生 2015-12-10 17:08

      石粉墙面施工工艺如下:
       一、主材料与辅助材料  

      1、主材料:天然石粉涂料石粉配液专用基底料  

      2、辅助材料:沙布、美纹纸、防绣漆、铝合金靠尺、直角尺、墨汁、白乳胶、玻纤网格布等  
      3、施涂工具:平面抹涂,装饰用抹子、钢片刮板造型,毛刷,滚桶,模具等  


      二、运输条件与贮存  

      1、按非危险品贮存与运输。  

      2、材料存放时应保证通风、干燥,防止爆晒,温度为5℃-35℃;包装件不得倾倒、倒置;堆码层数请注意包装件标识。  


      三、工艺做法  

      (一)混凝土墙面做法:  

      分层做法示例  

      1、抹涂0.5-1.0厚天然石粉涂料面层  

      2、抹涂0.8-1.2厚天然石粉涂料找平  

      3、抹涂0.8-1.2厚天然石粉涂料找平  

      4、涂刷封底液封底  

      5、5-10厚专用基底料修补墙面  

      详细说明:  

      1、基层处理:  

      表面的浮砂、溅沫及砂浆流痕等用钢丝刷、铲刀、錾子、扫帚清除干净。  

      油污用10%的氢氧化纳水溶液洗刷,然后用清水冲洗干净。  

      表面泛碱、用3%草酸水溶液进行中和,然后用清水冲洗干净。  

      表面长霉,用5%的漂白粉精水溶液进行中和,停留数分钟后冲洗干净(注:操作中应戴胶水套) 

      钉孔、钢筋头刷防锈漆、裂缝用膨胀嵌缝石膏补平、粘贴穿孔牛皮纸胶带和的确凉布。  

      2、找平:抹涂基底料找平,采用专用底料及液料按2:1的比例调和成均匀的浆料,刮抹时要求横平竖直,分2-3层抹涂,总厚度约5-10㎜。  

      3、涂刷抗碱封底漆:封底漆施涂可选用喷涂与滚涂,无特殊墙面为选用。  

      4、找阴、阳角及基底修补:阴角用直角尺与弹线的方法。阳角用铝合金靠尺与直角尺的方法。  
      5、平面刮抹石粉涂料三遍:  

      ①第一遍石粉涂料,粉和液的比例为2:1,材料用量(视基底情况而定)约为1.0kg/平方米。要求基本无刮痕,基本找平,常规抹涂或刮涂(注:每遍间隔不小于2小时,以干透为准)  

      ②第二遍石粉涂料,材料比例同第一遍,材料用量约为1.0公斤/平方米,要求无刮痕,表面平整,常规抹涂或刮涂(注:每遍间隔不小于2小时,以干透为准)  

      ③第三遍石粉涂料,材料比例同第一遍,材料用量约为0.5-1.0kg/平方米,要求刮第三遍前砂纸打磨平整,别的施工已基本完工,以免扬尘等污染。须两个人配合施工。一个刮抹,一个在后收平、收光。干后效果表面平整,光洁,有手感。清理边角部位,做好成品保护。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-12-10 16:43

      1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

      2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

      3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

      4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

      5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。

      外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌

      1. 施工队必须派专人打浆。

      2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。

      3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。

      4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。

      5. 必须用电动工具搅拌。

      外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网

      1.

      各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

      2.

      翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。

      外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴

      1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。

      2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)

      3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。

      4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。

      5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。

      外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨

      1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。

      2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。

      外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉

      1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。

      深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。

      2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度 打进墙体30mm深。

      3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。

      4. 挖制好钻孔深度。

      外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽

      1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

      2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。

      外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条

      1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。

      2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。

      外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布

      1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。

      2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。

      3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。

      4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。

      5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。

      6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。

      7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。

      外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角

      网格布铺贴完毕后,检查:

      1)保温层面是否平整。

      2)阴阳角是否垂直方正。

      3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。

      4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。

      直至达到规范要求。

      外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆

      1. 达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。

      2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同