施工用电规范是什么?

林勇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 最亮的小太阳 2015-11-29 12:05

      施工用电规范
      建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
      1 采用三级配电系统;
      2 采用TN-S接零保护系统;
      3 采用二级漏电保护系统。
      临时用电管理
      临时用电组织设计
      1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
      2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
      3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
      4 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
      电工及用电人员
      电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
      安全技术档案
      临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
      外电线路及电气设备防护
      外电线路防护
      1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

      2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。
      3 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。

      4 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定

      0 评论

    • 热心网友 2015-11-29 12:05

      一、 物业管理方面: 1、办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全。身份证、上岗证、电工证、出入证、暂住证都应办齐2、 了解物业有关规定,如允许施工的时间,施工要求,供电方面的要求。

      二、 进场要检查进户线,不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施。
      三、 承重结构,箭力墙、梁、柱,不得随意打孔穿洞。
      四、 不得随便拆除门铃、观察器、防盗设施线路。

      五、 电视、电话、电脑等分配器应安装在便于检查的地方。必须埋设在墙内时,应安置在空接线盒内,便于检修。
      六、 施工现场保持清洁卫生,切槽后的垃圾随时清理干净。
      七、 注意施工安全,杜绝施工隐患,特别安全用电设施配置要齐全。
      八、 遵守公司各项施工现场规章制度及物业管理制度。
      九、 注意保护业主原有的财物。学造价网
      十、 对业主应礼貌,对同仁应尊重,对工种要配合。





      第二章 电工作业前期工程





      第一节 开工准备


      1、 熟悉施工图,对电气平面布置图,配电系统图看懂看透。
      2、 核对施工图与现场实际情况是否相符,发现问题及时提出,以利更改。
      3、 到施工现场观察地形情况,对梁、柱、板、箭力墙如何绕道走线,做到心中有数。
      4、 检查各种电工用具是否齐全及工具的状况。
      5、 拟定施工进度计划,确定进场人员,应保质保量按时完工。
      6、 检查进户线,不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施。

      7、 作好材料预算:2.5mm2-10mm2的电线,电视、电话、电脑、音响线,底盒、PVC管或钢管、管卡、钢钉、软管、蜡管、配电箱及配件各种材料的需用量。






      8、 依据施工图合同业主确定:插座、开关、电视、电话、电脑、音响、空调、冰箱、油烟机、排气扇、热水管、微波炉及各种灯具等的位置,并在相应位置上作好标记。



      第二节  切槽与配管

      一、 切槽
      1、 根据已确定的各种电气的位置和线路走向进行切槽。
      2、 切槽应弹线,用切割机进行切槽,做到平直美观、规范,深度适宜,一般线管埋设后底于墙面0.5公分为宜。
      3、 切底盒槽孔时应方正、平直,不得打穿墙体。
      4、 埋设总配电箱盒是不得打穿洞。
      5、 承重结构,箭力墙、梁、柱不的额打孔穿洞。
      二、 配管
      1、 塑料管敷设
      ⑴、 线管敷设排列整齐,用线码固定线管,塑料管应为阻燃材料。
      ⑵、 线管敷设分线处用三通,直管连接用直通,管口及其各连接处均应密封,管口应平整、光滑,管与盒(箱)等器件应采用插入法连接。
      ⑶、 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。
      ⑷、 线管的弯曲处,不应用折皱,凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管处径的10%。学造价网
      ⑸、 管线的弯曲半径应符合下列规定:
      a、 当线路明配时,弯曲半径不宜小于外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
      b、 当线路暗接时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或墙内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
      ⑹、当线管敷设遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。
      a、 管长度每超过30M,无弯曲;
      b、 管长度每超过20M,有一个弯曲;
      c、 管长度每超过15M,有两个弯曲;
      d、 管长度每超过8M,有三个弯曲。
      ⑺ 、 在TN-S,TN-C-S系统中,当金属电线保护管,金属盒(箱),塑料电线保护管,塑料盒(箱)混合使用时,金属管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线),有可靠的电气连接,即接地保护应可靠。
      ⑻ 、底盒埋设,应先上好琐头,洒水湿润合槽,用水泥沙浆固定,底盒平面墙,用水平尺测定水平,如有两个或两个以上的底盒并列排放,之间的间隙,一般松本底盒间隙为6-8mm,格莱玛为10-12mm为宜。
      ⑼ 、插座离地面最低不宜小于300mm,照明开关高度不宜小于1300mm。
      ⑽ 、天花上的灯线用软管保护,过梁线用蜡管保护,进底盒用琐头保护。
      ⑾ 、电视、电话、电脑线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100mm左右为宜,还应预留检修口。
      ⑿ 、混凝土天棚灯线也应用蜡管或胶布缠绑进行保护,不得裸露。
      (学造价网)
      2、 钢管敷设

      ⑴、 潮湿场所和埋于地面的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管,干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管。
      ⑵、 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理,采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆,设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。
      ⑶、 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑毛刺,切断口应平整,管口应光滑。
      ⑷、 钢管的连接应符合下列要求:
      a、 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹宜外露2-3扣,螺纹表面应光滑,无缺损。
      b、 采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管对口处庆位于套管的中心。套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
      c、 镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。学造价网)
      d、 钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
      ⑸、 钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:
      a、 暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用琐紧螺母或护圈帽固定,用琐紧螺母固定的管端螺纹宜外露琐紧螺母2-3扣。
      b、 当钢管与设备直接连接时,应将铅印敷设到设备的接线盒内。
      c、 当钢管与设备间连接时,对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或挠金属电线保护管后引入设备的连接线盒内,且钢管口应扎紧密,对潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引如设备的接线盒。
      d、 与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。
      ⑹、 钢管的接地连接应符合下列要求:
      a、 当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接接地线或采用专用接地线长跨接。学造价网)
      b、 镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线长跨接,不应采用熔焊连接。
      ⑺、 安装电器的部位应设置接线盒。
      ⑻、 明配钢管应排列整齐,固定点应均匀,钢管管长间距应合适,管长与终端,弯头中点。电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150-500mm。

      第三节 布线
      1、 对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。
      2、 管内穿线宜在抹灰工程结束后进行,穿线前,应将线管内的积水及杂锈清除干净。
      3、 布线应分色,火线为红色,零为兰色,地线为双色,灯的控制线为绿色。
      4、 严禁杜绝,回路借线,中途接线,借用原有老线。
      5、 空调、热水器、微波炉等用电量较大的设备应设专线。
      6、 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不能穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定除外:
      a、 电压低于50V及以下的回路。
      b、 同一台设备的电机回路和无干扰要求的控制回路。
      c、 照明花灯的所有回路。
      d、 同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应超过管内径2/3,不应多于8根。
      7、 导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
      8、 布线完工后,应进行各回路线的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置按安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并作好记录。
      9、 布线完工后,保护地线(PE线)连接应可靠,对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并作好记录。
      10、 布线完工后,经质检员检测合格后,方可封槽,采用强度登记不低于M10的水泥沙浆封槽,封槽前洒水湿润槽内,沙浆表面应平整,不得高出墙面,也不得露线管。学造价网)






      第三章 电工作业后期工程
      第一节 插座、开关安装
      一、 插座安装学造价网)
      1、 插座的安装高度应符合设计规定,当无设计规定时,应符合下列要求:
      a、 距地面高度不宜小于1.3m,托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m,同一场所安装的插座高度一致。
      b、 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m,家居暗装的插座最底距地面不宜小于0.3m,同一室内安装的插座高度不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm。c、 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。
      2、插座的接线符合下列要求:
      a、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。
      b、单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
      c、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座,其配套的插头,应按交流、直流或不用电压等级区别使用。
      d、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。
      e、电视、电话、电脑等通信设备插座,应用万用表测量线路后再行接线安装。
      3、暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。
      4、在潮湿场所,应采用密封好的防水防溅式插座。
      5、电视、电脑、电话分配器应安装在容易检修的地方,必须埋设在墙内时应安置在空线接线盒内便于检修。
      二、开关安装
      1、安装在同有场所的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵敏,接触可靠。
      2、开关安装的位置应便于操作,开关的边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m,开关距地面高度不宜小于1.3m。
      3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。
      4、相线应经开关控制,民用住宅除双控外,一般不设床头开关。
      5、暗藏的开关应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。


      第二节 灯具安装
      学造价网)
      1、 灯具及其配件应齐全,并无机械损伤、变形,油漆剥落和灯罩破裂等缺陷,安装前应于检查。
      2、 灯具不得直接安装在可燃构件上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。
      3、 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧帖灯罩,当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
      4、 凡天花板上安装吸顶灯具,如:厨房、卫生间,应预先在天花板龙骨上搭好固定架,然后再安装吸顶灯具,避免脱落。
      5、 接线时相线进开关,通过开关进灯头,零线直接进灯头,螺口类头相线不应接外壳。
      6、 灯具的安装应符合下列要求:
      a、 采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚不应小于1.5mm。
      b、 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
      c、 软线吊灯的软线两端应作保护扣,两端芯线应搪锡。
      d、 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。
      e、 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查和维修。
      f、 灯具固定应牢固可靠,大吊灯应征混凝土顶棚上打膨胀螺丝,其它顶棚也应用加长螺丝固定灯座,避免掉落。
      7、 投光邓底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
      8、 嵌入天花顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求:
      a、 灯具应固定在专设的框架上或灯孔内,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具在边框应紧贴顶棚面上。
      b、 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。
      c、 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
      d、 成排的筒灯、射灯,其中心线偏差不应大于5mm。
      9、 凡灯具安装完工后,必须进行保护,避免交付使用前损坏、弄脏。

      第三节 排气扇、吊扇、油烟机安装
      一、 排气扇安装:
      1、 吸顶式排气扇安装前应于天花内龙骨上搭好排气扇支坐架,预留孔位尺寸要合适,安装要牢固可靠。
      2、 吸顶式排气扇在天花内接线,但开关的位置要便于操作。
      3、 窗式排气扇安装前墙上应有预留孔或在玻璃上开孔,如安装在玻璃窗上用圆形排气扇便于安装,嵌入较稳固。
      4、 窗式排气扇的插座,距窗边100mm左右为宜,高度与排气扇平行。

      二、 吊扇安装
      学造价网)
      1、 吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩在直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径,且不小于8mm。
      2、 吊扇挂销钉应安装设防振橡胶垫,销钉的防松装置应齐全、可靠。
      3、 吊扇叶距地面高度不宜小于2.5m。
      4、 吊扇组装时,应符合下列要求:
      a、 严禁改变扇叶角度。b、 扇叶的固定螺钉装设防松装置。
      c、 吊杆之间,吊杆与电机之间的螺纹连接,其噱合长度每端不得小于20mm,且安装设防松装置。
      5、 吊扇应接线正确,运转时扇叶不应有明显颤动。

      三、 油烟机安装

      1、 罩式油烟机,安装高度底面距灶台面750-800mm为宜。
      2、 罩式油烟机,暗埋插座或在吊柜内安装插座。
      3、 罩式油烟机,挂钩要答膨螺丝,安装应平整牢固。
      4、 排风式油烟机,安装高度距地面2.0-2.2mm左右为宜。
      5、 排风式油烟机,插座应避开风管靠右边定位。
      6、 排风式油烟机,应安装平整牢固。

      第四节 配电箱安装

      1、 配电箱,不得安装在潮湿,有蒸汽,有腐蚀的地方,一般安装在大门后或进门边鞋柜上部易开关的地方。
      2、 配电箱安装高度距离地面1.5m为宜。
      3、 配电箱内应设置漏电断路,漏电动作不应大于30MA,有超负荷保护功能,并分出数路出线,分别控制照明、空调插座,其回路应确保负荷正常使用。
      4、 照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
      5、 配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
      6、 配电箱内的漏电开关,空气开关,排列整齐,并标明各回路控制照明,空调、插座的用电回路名称及编号。学造价网)
      7、 配电箱应安装平整、牢固、可靠安全。
      8、 配电箱进出回路线都应有电线保护管插入进行保护。
      9、 电工作业后期完工后,应对插座、开关、灯具等进行检查试用,应符合《电气安置、安装工程电气设备交接试验标准》是有关规定,并作好记录。
      10、 并通过公司质检员检测验收合格后,方可交付使用。
      11、 电工自测:
      ⑴、 各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠。
      ⑵、 各种面合、平直、牢固、面板贴墙面、板面。
      ⑶、 各种开关开启灵活、控制灵敏。
      ⑷、 各种灯具全亮,并控制有序。
      ⑸、 各种插座用(小灯泡插入测试)通电良好。
      ⑹、 空气开关、漏电开关开启灵活、控制灵敏。
      12、 临地施工用电须知:
      ⑴、临时施工用配电箱,带空气、漏电开关。
      ⑵、工地电器设备及工作灯用电,配电揽线。
      ⑶电缆线应用插头连接插座使用施工用电

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-29 11:35

      施工现场临时用电管理规定
      一 总 则
      第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。
      第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。
      第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。
      二 现场用电系统的设计与使用管理
      第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。
      第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。
      第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
      第八条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。
      第九条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。
      第十条 电工操作人员应做到:
      1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
      2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
      3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;
      4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
      5)、迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
      第十一条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:
      1)、临时用电施工方案;
      2)、临时用电工程检查验收表;
      3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录;
      4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表;
      5)、电工检查、维修工作记录。
      第十二条 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。
      三 配电箱及开关箱的设置要求
      第十三条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
      第十六条 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。
      第十七条 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
      第十八条 配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
      第十九条 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
      第二十条 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
      第二十一条 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
      第二十二条 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
      第二十三条 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。
      配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
      第二十四条 配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
      第二十五条 配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。
      第二十六条 严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。
      第二十七条 遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。
      四 供、配电线路的设置要求
      第二十八条 施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。
      第二十九条 当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
      第三十条 线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。
      第三十一条 现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。
      第三十二条 现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。
      第三十三条 施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。
      五 开关(闸刀、空气开关)的设置要求
      第三十四条 选择开关必须注意开关的容量和电压级别。
      第三十五条 选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。
      第三十六条 选择空气自动跳闸开关
      1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。
      2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。
      3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。
      第三十七条 为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。
      六 漏电保护器的设置要求
      第三十八条 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。
      第三十九条 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
      第四十条 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
      第四十一条 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
      七 对下列特殊场所,应使用安全电压照明器
      第四十二条 隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
      第四十三条 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
      第四十四条 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
      八 附 则
      第四十五条 本办法自项目开工之日起实施,本办法如与国家、地方强制性标准有不符合的,遵守国家和地方强制性标准。

      0 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-29 11:13

      施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
      l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
      2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
      3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
      4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
      5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
      6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
      7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
      8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
      9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
      10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
      流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
      1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
      或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
      12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。