石材幕墙验收标准是怎样的?

曾熊伟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-11-19 14:53

      石材幕墙验收标准:适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa; 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

      0 评论

    • xhp613 2015-11-17 20:59

      1转接件与埋件的连接安装
      转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点:
      1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。
      1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。
      1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。
      1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。
      2防雷处理
      根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。
      3防腐处理
      为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-11-17 20:44

      1.4.1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。

      主控项目
      1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
      检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
      1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
      检验方法:观察。
      1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
      检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
      1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
      检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
      1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
      检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
      检验方法:观察。
      1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
      1.4.13 石材幕墙应无渗漏。
      检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

      一般项目
      1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
      检验方法:观察。
      1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
      检验方法:观察;手扳检查。
      1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
      检验方法:观察;尺量检查。
      1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
      检验方法:观察。
      1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
      检验方法:观察;用水平尺检查。
      1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。
      表1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法

      项次 项 目 质量要求 检验方法
      1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察
      2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
      3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查

      1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。
      表1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

      项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
      光面 麻面
      1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
      30m<幕墙高度≤60m 15
      60m<幕墙高度≤90m 20
      幕墙高度>90m 25
      2 幕墙水平度 3 用水平仪检查
      3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查
      4 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查
      5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查
      6 阳角方正 2 3 用垂直检测尺检查
      7 接缝直线度 2 4 用直角检测尺检查
      8 接缝高低差 3 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
      9 接缝宽度 1 - 用钢直尺和塞尺检查
      10 板材立面垂直度 1 2 用钢直尺

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前