3条回答
没有昵称_0108 2015-11-02 19:32
1 热力管道通常采用架空或地沟敷设,为了便于排水和放气,管道安装时应设坡度,室内0.002,室外0.003,蒸汽管道的坡度应和介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点应设放水装置,最高点应设排气装置。与管道共设的蒸汽管道,常年或季节性连续供热的可不设坡度。但应装疏水装置,疏水器应装在管道的最低点,冷凝水容易集结的地方,流量孔板的前面。
2 补偿器竖直安装时,如管道输送的是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,最低点装放水阀,如果输送的是蒸汽,应在最低点装疏水器或防水阀。
3 两个补偿器之间(一般20--40m)以及每一个补偿器的两侧,应设置固定支架,两个固定支架之间应设导向支架。补偿器第一个支架应为活动支架,不设置导向支架和固定支架。
4管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架高度稍大于保温层的厚度。安装托架两侧的导向支架时要使滑槽与托架之间有3--5mm的间隙。
5安装导向支架和活动支架的托架时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移,靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点的管道热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准。
6弹簧支架一般应装在有垂直膨胀伸缩而无横向膨胀伸缩之处,安装时必须保证弹簧能自由伸缩,弹簧吊架一般安装在垂直膨胀的横向、纵向均有伸缩处,吊架安装时,应偏向膨胀方向相反的一边。
dys19951122 2015-10-31 13:28
1.铺筑管道基础垫层前,应复核基础底的土基标高、宽度和平整度。
2.地基不稳定或有流砂现象等,应采取措施加固后才能铺筑碎石垫层。
3.槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发离析现象。
4.倒卸浇筑材料时,不得碰撞支撑结构物。车辆卸料时,应在沟槽边缘设置车轮限位木,防止翻车坠落伤人。
大智若愚_6913 2015-10-31 12:41
热力管道安装要点 总则:热力管道安装中主要解决材质、伸缩补偿、支吊架、坡度、疏排水、放气装置等问题。 一、管道安装注意事项: 1、热力管道应设有坡度,汽水同向流动坡度为0.003,汽水逆向流动坡度为0.005。热水管道应有不小于0.002的坡度,坡向放水装置。 2、蒸汽支管应从主管上方或侧面接出,热水管应从主管下部或侧面接出。不同压力的疏水管不能接入同一管道内。 3、水平管道变径时应采用偏心异径管连接,当输送介质为蒸汽时取管底平以利排水,当输送介质为热水时取管顶平以利排气。 4、蒸汽管道一般敷设在其前进方向的右边,凝结水管道在左边。热水管道敷设在右侧,回水管道在左侧。 5、管道穿墙或楼板时应设套管。 6、直接埋地管道穿越铁路公路时交角不小于45度,管顶距铁路轨面不小于1.2米,距道路面不小于0.7米,套管伸出铁路路基和道路边缘不小于1米。 7、减压阀应垂直安装在水平管道上,安装完毕应据使用压力调试,减压阀组敷设在离地面1.2米处,如设在离地面3米左右处时,应设置永久性操作平台。 8、管道安装完毕应按设计或规范要求试压冲洗。 9、架空管道低支架敷设时,管道保温层外壳距地面净高不宜小于0.3米,中支架敷设时,其距离一般为2~4米,高支架敷设时,应不低于4.5米。 10、地沟内任一侧管道重直排列宽度超过1.5米时采用通行地沟敷设,通行地沟净高不低于1.8米,能道宽度不应小于0.7米。 11、半通行地沟一般净高为1.2~1.4米,通道净宽为0.5~0.6米,长度超过60米时应设检修出入口。 12、不通行地沟一般采用单排水平敷设管道。 13、地沟内管道保温外壳与沟壁净距宜为200~150MM,与沟底净距宜为100~200MM,与沟顶净距:不通行地沟为50~100,半通行或通行地沟为200~300. 14、地沟内如有仪表阀门疏排水装置、除污器等时应设置检查井或人孔。 15、热力管沟内如有易燃有毒腐蚀性介质管道时,应加装保护套管,否则不能与热力管道同一地沟敷设。 16、地下水位在管道保温层底部0.5米以下,土壤腐蚀性小,可直接埋地敷设。否则不能敷设。 17、直接埋地管道要求管道保温结构具有低的导热系数,高的耐压强度与良好的防火性能,管子与保温材料间应尽量留有空气间层,以利管道的自由膨胀,在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟,沟的两端应设置导向支架,保证其自由位移。在阀门等易损件处应设置检查井。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.