广州漏电开关跳闸是为什么

江辅仁 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 北吧 2015-10-29 19:37

      1开关负荷变低
      2 螺丝拧紧 螺丝松了 3有短路现象 如果是断路器大于30a的或者漏电 查这一路的用电器和线子。需要用万用表测量以下部位: 1、灯管或灯泡是否短路; 2、镇流器输入端和输出端是否短路。
      3、开关处火线是否和地线是否短路。 另外查看电灯功率是否过大,或者漏电保护器负载能力是否过校.

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-29 19:28

      漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。
      1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。
      2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。

      0 评论

    • 六点过十分 2015-10-29 19:26

      漏电开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
      正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。