低压配电柜常见的故障有哪些?

戴婷婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-10-30 11:27

      配电箱常见问题及其解决办法

      一、断路器不能合闸原因分析:
      1、欠压线圈不工作(电压正常)
      解决办法:更换欠压线圈

      2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作
      解决办法:更换欠压线圈
      3、合闸按钮接触不良

      解决办法:更换合闸按钮
      4、控制回路熔芯烧坏
      解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯

      5、断路器未储能
      解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%
      6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%

      解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
      7、合闸电磁铁已损坏
      解决办法:更换合闸电磁铁

      8、抽屉式断路器二次回路接触不良
      解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠

      9、万能转换开关在停止位
      解决办法:将开关转到左送电或右送电处
      二、进线柜主开关不能分闸原因分析:

      1、分闸按钮接触不良
      解决办法:更换分闸按钮
      2、分闸线圈烧坏
      解决办法:更换分闸线圈

      0 评论

    • 清风颂_455h 2015-10-30 11:10

      通常,一个配置合理,元件优质,装配精良,正常寿命运行期间很不易出现故障的。
      诱使故障发生有两个条件,内在的和外在的。
      外因往往起决定性的作用!!!
      配电柜内常见故障比较简单;短路,断路,接触不良,触头烧蚀等。大都比较直观,出现问题不要急于处理,专业冷静分析产生事故的原因,针对性根治才是上策!
      简单更换是不负责任的。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-30 08:23

      主要检查接线是否松动,保险管、指示灯、按钮、仪表等元件是否烧坏、失灵;另外,经常检查开关的动作情况,接触情况(是否缺相)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 9天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 9天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 14天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。