3条回答
没有昵称_0108 2015-10-29 17:27
一、设计依据
1、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)
二、设计要求
1、强度等级:M7.5
2、砂浆稠度:30-50mm
3、砂浆分层度:10-30mm
三、使用部位
挡墙、护坡、水沟
四、原材料
1、 1、水 泥:
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司盾石牌P.O42.5级水泥,密度ρc=3090Kg/m3,其技术指标经试验结果为表1。
水泥技术指标 表1
试验项目 规范要求 试验结果
比表面积 不小于300m2/kg 388m2/kg
初凝时间 不小于45min 166min
终凝时间 不迟于600min 253 min
安定性 沸煮合格 合 格
强度(MPa) 龄期 试验项目 国标 试验结果
3天 抗折 ≥3.5MPa 5.3 MPa
抗压 ≥17.0MPa 25.9MPa
28天 抗折 ≥6.5 MPa 8.1MPa
抗压 ≥42.5 MPa 45.6 MPa
2、细集料:
山西省临县克虎镇大桥沟砂场,其技术指标经试验结果见表2
砂技术指标 表2
试 验 项 目 试验结果
级 配 符合Ⅱ区中砂,Mx=2.70
表观密度(Kg/m3) 2638Kg/m3
含泥量(%) 0.2%
3、水:
当地的饮用水, 密度ρw =1000Kg/m3
五、配制强度计算
1、fm,o=f2 0.645σ
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)、选取σ=1.88,由此可得:
fm,o=f2 0.645σ=7.5 0.645×1.88=8.7Mpa;
2、计算单位水泥用量
Qc=1000(fm,o-β)/ ( α×fce)
其中α=3.03,β=-15.09
fce=γ×fce,k=1.0×42.5=42.5Mpa;
由此可得:Qc=185kg;
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)、施工工艺和以往经验,单位水泥用量确定为250kg;
Mco=250kg;
3、计算单位砂用量
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)中的要求,每立方米砂浆中的砂用量,宜用干燥状态的堆积密度作为计算值,结合经验取Mso=1450kg;
4、确定单位用水量
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000),且砂浆设计稠度为30-50mm。因此,单位用水量Mwo选定为230kg;则:
Mwo=230kg;
5、确定初步配合比
由以上计算可得出砂浆的初步配合比为:
C : S : W=250:1450:230=1:5.80:0.92
六、试拌
1、根据计算出的初步配合比C : S : W=250:1450:230进行试拌,得出砂浆稠度为40mm;分层度为20mm;砂浆稠度符合设计满足施工要求。因此不需要调整配合比。
C : S : W=250:1450:230
2、计算另两个配合比
根据计算出的基准配合比,另外两个配合比为在基准配合比的基础上分别上下调整水泥用量10%,由此可得:
序号 水泥 砂 水
1 225 1450 230
2 250 1450 230
3 275 1450 230
1#配合比经过试拌后,对砂浆进行检测,稠度为37mm;分层度为25mm。
3#配合比经过试拌后,对砂浆进行检测,稠度为46mm,分层度为15mm。
七、砂浆立方体的实际抗压强度,如下图:
序号 水泥 砂 水 R7 R28
1 225 1450 230 5.4 10.9
2 250 1450 230 6.6 12.4
3 275 1450 230 7.9 13.6
八、确定施工配合比
根据砂浆配合比设计相关规定,拌合砂浆满足施工,28天强度立方体抗压强度不小于配制强度的要求。并考虑项目实际施工需求,选定2#配合比作为施工配合比。
wangsanbao123 2015-10-29 15:45
配合比:
就是两种或两种以上材料进行混合时的比例,具体有固体混合、液体混合、液固混合等
一、 砂浆的试配强度计算
1、fm,o=f2 0.645б
式中:fm,o—砂浆的试配强度,精确至0.1Mpa
f2—砂浆抗压强度平均值,精确至0.01 Mpa б—砂浆现场强度标准值差,精确至0.01 Mpa 砂浆强度标准差б选用值(Mpa)
根据我单位多年施工水平一直保持优良,但为了保证施工中的砂浆强度,因此选用б值为2.50为砂浆强度标准差选用值 fm,o=10 0.645×2.50=11.6Mpa