如何安装漏电保护器?求指教

邓惠茜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 小牛k1 2015-10-02 09:19

      你好,1、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。
      2、必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基尔霍夫的节点定律们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为本文开始提到的单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。
      3、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。
      4、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。
      希望对你有所帮助!

      0 评论

    • feng105459 2015-10-01 22:37

      漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。
        (1)漏电保护器分三极四线式和四极式两种,漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
        (2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。
        (3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
        (4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
        (5)漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
        (6)安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-10-01 17:08

      漏电保护器俗称“漏保”,安装于低压电路中。当发生漏电和触电事故且电流达到一定的数值时,保护器会在限定的时间内自动断开电源,防止漏电危害安全。为了安全起见,每户居民家都应安装“漏保”。在安装过程中,应注意以下几方面内容:
      方法/步骤
      一是应购买国家认证的正规产品 ;
      二是请有资质的电工安装;
      三是安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确;
      四是家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常;
      五是当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。