电子式与电磁式漏电保护器的区别是什么

张晓莉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 等你爱我_7053 2015-09-30 21:00

      1、电磁式漏电断路器不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。
      2、电子式漏电断路器需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关,如果电压过低(具体多少电压不动作需要厂家确定),就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。
      总结:电子式漏电断路器,抗干扰性没有电磁式漏电断路器好;但电子式漏电断路器比较便宜。目前市场普遍是电子式漏电断路器。 希望能对你有帮助。

      2 评论

    • 亮123 2015-09-30 20:20

      漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,它们有以下区别:
      1、电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。
      2、电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。

      1 评论

    • 逆袭_8315 2015-09-30 20:37

      你好,电磁式是靠信号电源启动脱口,无需外接电源;电子式是用信号电源打开外接电源启动脱口,需辅助电源。电磁式有F360,电子式有DZ47LE等。

      0 评论