钢质防火门安装技术规范标准是什么?

车杜炯 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-09-18 23:49

      1、门框厚1.5,门扇正反面钢板厚均为0.8
      2、锁具有防撬功能,即锁体既有斜锁舌,又可吐出方锁舌,具有快速开启功能,为旋扭式最佳,但不许装天地锁。
      3、锁及猫眼均要有防火检测报告,乙级防火进户门可装门领,甲级不许装。
      4、验收时商家须提供防火型式认可证书,防火检测报告,金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。
      5、门扇开启方向为快速疏散方向,不能内开。

      0 评论

    • 等风来839 2015-09-18 22:05

      防火门的安装顺序,划线-立门框-安装门扇及附件。1、划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-18 21:35

      钢质防火门主要材料是门框、门扇骨架、面板加上一些填充材料。这些填充材料就是能防火隔热对人体无毒无害的材料。钢质防火门标准,主要是由10个部分组成。1.要达到一定的耐火极限,甲级防火门在1.2h以上而乙级耐火极限在0.9以上,丙级的防火极限在0.6以上,当然这些等级都是国家按照相关规定制定的。
      2.技术要求,钢质防火门门框、门扇分别采用1.5mm、1.2mm厚的冷轧薄钢板,对于加固件应根据相关的要求。填充材料应宜选用不能燃烧的材料填充。3.焊接应均匀和涂刷要均匀平整,无杂质。4.安装售后应有相关的说明。5.应有相关的标志、包装说明及运输要求。6.等级应符合相关的等级要求。以及第九和第十的中间验收和重新检验要求。
      对于钢质防火门安装技术要求,则要按照相关要求进行。1.施工中,要按照相关设计图纸及相关方法和安装区域进行。2.按照钢质防火门三个等级的要求安装到相关的区域,对防火门的门锁、闭合器、顺序器等均要合格。3.加工标准要求要根据钢质防火门中耐火等级和材料进行,对门板和门框应使用冷轧薄钢板,厚度分别为1.5和1.2mm。填充材料应要不然物。
      4.执行标准应根据国家的相关技术条件建筑相关标准进行。5.其它要求,对安装的钢质防火门进行验收和相关资料的备案。对相关的所有施工技术的编制、整理和归档。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 12天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   