3条回答
可爱的橙子 2015-09-14 19:28
验收标准
一、电路质量验收标准
1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。
二、水路质量验收标准
1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。[1]
验收制度编辑
为了进一步加强工程的质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计和规范要求,特制定《隐蔽工程验收制度》。
一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。
二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。
三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。
四、 验收程序和规定:
1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。
3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。
5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。
6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。
五、 隐蔽工程验收程序
隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。
具体包括:
1、 基坑、基槽验收 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要求尽快现场确认土质是否满足承载力的要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。
2、 基础回填隐蔽验收 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,请质监站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。
3、 砼工程的钢筋隐蔽验收
(1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验,合格方可批量进场。
(2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。
(3)对钢筋保护层按设计要求验收。
(4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。
4、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。
砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。
5砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收 砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配合比,砂浆试压报告等有关材料是否齐全,现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否恰当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。
参加验收的主要有工程部工程师、市质量监督检查站工程师、监理工程师、设计单位代表、施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改通知单限期整改,整改合格后在组织上述人员进行复检,复检合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。
ddd_3192 2015-09-14 19:09
一、电工国标规定
家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
(一)一般规定
1.本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电 器、灯具安装;
2.配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座;
3.配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线;
4.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ;
5.各弱电子系统均用星型结构;
6.进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管);
7.直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为 40%~50%;
8.所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管;
9.暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒;
10.暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等;
11.暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍;
12.在暗管孔内不得有各种线缆接头;
13.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率;
14.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm;
15.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密;
16.暗盒均应该加装螺接以保护线路。
(二)主要材料质量要求
1.电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
(1)电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线,主线用标准 2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;
(2)背景音乐线:标准 2 × 0.3平方毫米线;
(3)环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜;
(4)视频线:标准AV影音共享线;
(5)网络线: 超五类 UTP 双绞线;
(6)有线电视线: 宽带同轴电缆
2.电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全;
3.塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形;
4.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
5.通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。
(三)施工要点:
1.应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
(1)电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)
(2)所有插座距地高度30cm。
(3)开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框0.15~ 0.2m。
2.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3.暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。
4 穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米;
5.暗线敷设必须配管;
6.同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根;
7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内;
8.电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。
9.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
10.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11.厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12.线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方 可施工。
二、关于插座安装高度:
以下所标注的高度,均是地面铺设完成后的高度,因此应该明确地面材料铺设后的尺寸给与预留。
1.关于壁挂电视插座安装高度:一般壁挂电视屏幕地面距离地面宜750mm,插座高度宜850mm~1000mm高,再从此高度的AV线至电视柜背面引一条Φ50mm的PVC管穿线使用,但某些壁挂电视背面有钢板固定,插座安装次高度将对电源线、AV线茶油厚度的装卸等等带来许多不便,因此也可以把插座安装在距离台面100mm位置(插座底部与台面距离),这样,装卸电源线、AV线极为方便,但此方法的最大缺点是引至壁挂电视的电源线、AV线等等外露,部分人看来影响美观。
2.关于开关位置安装高度:开关安装高度宜1.35米或1.4米高,同时主张洗脸台边的刮须插座同此高度。
3.关于壁挂空调插座安装高度:壁挂空调插座安装高度宜2.0米或2.1米,选三孔带开关插座,安装高度要便于成年人手可以接触位置。
4.关于柜式空调插座及普通插座:关于柜式空调插座及普通插座宜插座底部距离铺设完成后的地面0.3米。
5.关于台面上的插座:如床头柜、化妆台、卧室电视柜、客厅电视柜、写字台、厨房操作台台面上的插座,宜插座底部距离台面100mm。
6..茶几、大班桌盘插座:此插座与普通插座安装高度一样,宜插座底部距离地面0.3米。
7.关于地插:家居空间不主张安装地插,公共空间可以适当安装地插,地插位置和高度视情况而定。
三、水电怎样验收:
(一)电
1.电气产品是否是符合有关标准的合格产品
2.电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
3.禁止将导线直接埋入抹灰层内。
4.“火线进开关,零线进灯头“,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
5.空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。
6.电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
7.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
8.电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
(二)水
1.管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便;
2.厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高
3.卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。
四、关于施工的问题:
1.电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难;
2.埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现;
3.电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样;
4.电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热;
5.电源线一定要入管道,一保护电源线,二防潮防短路;
6.购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧?
7.铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线;
8.电源线路要根据功能分路处理:
(1)空调一路,线径4平方;
(2)热水器一路,线径4平方;
(3)插座一路(2.5末端/4平方始端);
(4)照明一路2.5平方;
9.然后再按照不同地域分开:
(1)厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;
(2)卫生间线路最好独立,因为该区域水气大;
10.在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定;
11.铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方!
五、电话线、网络线、有线电视线如何布线?
电话线、网络线、有线电视线及音响线称之为弱电线。随着家庭生活的智能化,弱电线路的预设不容忽视。家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设需注意以下几点:
1.避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
2.注意防潮:插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。
3.预留足够插孔:考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。
4.集中控制:随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,以是很平常的事。为保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控制单元。可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线。为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机上网,还需备一个网络集线器。
六、电工系列常见的问题
配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢?
1.线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
2.做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。
3.做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”会造成线路本身长期超负荷工作,配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。
6.尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。
梦见了什么 2015-09-13 21:57
■“隐蔽工程”规范
不少老房子在装修时,需做电路改造,不负责任的施工队随便在墙体开槽、布线,根本不考虑住宅内的电路设计规范。据了解,今年3·15,由中国科协科学技术普及部、建设部住宅产业化促进中心和国际铜业协联合咨询时,告诉消费者用电负荷设计应在6千瓦以上、分支回路应在8回以上、固定插座应不少于25组,表前线截面应不小于10m㎡、分支回路截面不小于2.5m㎡,空调等大功率电器最好单独走一条4m㎡的线路,厨房和卫生间回路最好用4m㎡的铜线等。对于装修时,如何设计分支回路、固定插座、选择电线等都应有良好的设计和规范的施工。
大家都知道隐蔽工程的重要性,但是,这个环节需要注意哪些方面,很多人并不清楚,隐蔽工程的验收应该在下一道工序施工之前进行;具体日期原则上说,施工方应提前三天通知甲方。下面我们对不同的工程项目分别作一简单介绍。
■防水工程验收:
第一步,验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;
第二步,我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
第三步,24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
第四步,如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
提示:对于地面所做的第一步工作,就是我们常说的闭水试验;由于轻质墙体容易出现渗漏现象,而常规检查对这一部分又容易遗漏,所以也必须做防水处理。
■配电工程验收:
防水工程的验收,是为了不让水渗漏出去,而配电的验收是为了让线路畅通无阻,不出现短路以及断路的现象。验收人员按照先后次序,应该对下面的项目进行检查:
1、所用各种材料是否符合设计要求;
2、线管是否固定;
3、线管联结是否牢固;
4、电线是否有接头,接头是否牢固;
5、电视电缆是否存在接头,如有接头必须更换,或在接头处使用分置器;
6、电话线是否存在接头,如有接头必须更换;
7、暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;
1/8
8、施工队是否在敷设线管的部位做出标记;
9、暗盒位置是否合理,线管走向是否合理,以及线接头位置是否合理。
■地板木龙骨的安装验收
1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求(一般最好不要小于2厘米×3厘米);
2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求;
3、检查木龙骨是否存在松动现象;
4、检查木龙骨上平面是否平整;
5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫;
6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求,而且不会出现松脱现象;
7、检查高档安装是否符合设计中的要求;
8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙(以免发生受潮变形)。
■墙面天花刮腻子的验收
1、检查腻子表面是否干透(腻子不干,如果刷涂料,就容易出现开裂现象);
2、检查腻子表面是否存在裂纹(出现裂纹一定要及时处理);
3、检查腻子表面是否平整;
4、检查腻子表面是否光滑;
5、检查墙面与墙面,墙面与天花之间是否交接顺直;
6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象(如果腻子被工人挂在木制品上,会影响木制品的外观质量)。
提示:墙面腻子的施工质量出现问题,就会影响涂料的施工,同时还会影响消费者今后的使用。
■上下水施工的验收
1、检查水管及管件是否符合客户使用要求,应该尽可能地使用质量好的水管以及水管配件;
2、检查水管的走向是否合理,是否存在过多的转角,过多的接头;
3、检查软管是否有死弯,连接距离是否大于1米(软管的连接距离应该尽可能地短一些);
4、检查所有连接处是否发生渗漏(目测或者使用柔软的白纸);
5、检查软管处是否安装截门(防止水管开裂以后无法更换);
6、下水的检查就是采取排水的办法。
住宅装饰装修工程施工规范》中隐蔽工程的规定
--------------------------------------------------------------------------------
2/8
卫生器具及管道安装工程
本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。
1、卫生器具、各种阀门等应积极采用节水型器具。
2、各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及国家现行标准规范的有关规定。
3、卫生器具的品种、规格、颜色和排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。
4、各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。
5、卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
6、管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
7、嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
8、冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接。
9、各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工。
电气安装工程
本章适用于室内电路布线及电器、灯具安装。
1、电气安装施工人员应持证上岗。
2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
3、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
4、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。
5、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3/8
6、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
7、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
8、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
9、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
10、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
11、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
13、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
违规“隐蔽工程”大曝光
木块负重
现象:许多业主不清楚门套的制作工艺,施工人员就用最简便的方法。
监理解释:木器制作应符合建筑标准,像这样距离的小木块固定门套,其牢固性可想而知。
乱木也能充数
现象:乱打支撑,乱固定。
监理解释:木门窗与墙体间缝隙的填充材料应符合设计要求,填充应饱满。
被人遗忘的角落
4/8
现象:吊顶的内部没有处理。
监理解释:吊顶内部应先处理好,要先刮完腻子、刷漆,不得有遗漏。
查水表的人肯定遭难
现象:检查口不规范。
监理解释:检查口过小,不便于人们日后维修水表或更换阀门。
墙内“炸弹”
现象:很多工地的电线布置都是直接埋在墙内,但不懂行的业主认为这“还可以”。
监理解释:这很不安全,容易造成事故,电线铺设必须上外加护套管以保证日后的换线修复。电器施工规范中规定:电源线的布置与安装应使用护套管。
春光外泄无人猜
现象:施工人员盲目施工时把线头去皮后都露在外边。
监理解释:在电路改造时,严禁有裸露的电线头,对于剥皮的线头必须采取保护措施,以防失火等不安全事故发生。
明明白白我的“芯”
现象:电路接头不要裸露在外面,应安装在线盒内,且严禁中途接线。
监理解释:在分线盒之间不允许有接头,相信您家的装修也同样发生过这样的情况吧
隐蔽工程验收
隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等,由客户、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工。
家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。
值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:
(1)给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
(2)电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、
1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......。为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
(3)地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
(4)护墙基层,护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
(5)门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
(6)吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
6/8
1.木龙骨
做暖气柜、吊顶、铺装下空实木地板时,都要使用木质龙骨。木龙骨使用的关键是不能采用劣质木材。另外,为防火需要,木龙骨应刷1~2遍防火涂料,一般"家装"中为省钱或图省事,往往忽视这一点。一桶防火涂料售价并不昂贵,何必省小钱惹大麻烦?个别施工队经常以其他材料充当防火涂料,装装样子,所以最好自己购买后就监督他们施工。
★2.地面防水
在施工中如果破坏了原地面,很有可能会破坏原有防水层。"水患难治",给自己和他人都带来不便和损失,到时候苦恼之极。注意做地面防水,是必要的也是容易被忽视的。目前经常用到的防水材料有:聚胺脂涂膜;水不漏;堵漏灵;做罢防水处理后,规定应进行蓄水实验,看24小时内有无漏水现象。繁琐是繁琐了些,可铺好装饰材料后一旦有一天发现漏水,再破坏了重做,岂不是更繁琐和浪费?还是一劳永逸好。
★3.不要封闭管线
很多家庭喜欢将居室中外露管线完全封闭,且固定得死死的,如做包柱、固定式暖气罩等等。这样十分有害。除似乎外观整齐了些,并无其它好处。暖气管线是有一定使用寿命的,肯定需维修、更换,到时固定的装饰拆了可惜,不拆影响维修、满屋跑水,吃亏的还是自己。
★4.顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”
主要是因为吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米超过3公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应该在9毫米左右。
★5.阳台封装固定不牢造成塌落
由于目前的房屋设计中,阳台上没有预留封装材料的“落脚点”,因此给阳台封装造成一定难度。在封装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂,框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。
★6.管道渗漏造成顶棚损坏
家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外,每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
★7.暗埋线路暗埋险情
由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外,
7/8
在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头左零右火,接地在上”的规定。施工完毕后,除了要
通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
★8.涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落
在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原有墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。