    • du845968102 2015-09-17 21:20

      直流漏电保护器30一个。直流漏电保护器选购注意:1. 购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。在这里要提醒大家:目前市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品。2002年10月28日,国家质检总局公布漏电保护器产品质量抽查结果,有20%左右的产品不合格,其主要问题为:有的不能正常分断短路电流,消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸,影响正常用电。
      2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。
      3. 电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流,这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸,缩小事故检查范围。
      4. 手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器。
      5. 建筑施工场所、临时线路的用电设备,应安装漏电保护器。这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中明确要求的。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-09-15 13:59

      是选择断路器、还是漏电断路器
      小型断路器(漏电断路器)即可,规格32A,极数2,配电子式漏电脱扣附件动作电流15或30mA
      完整表示(以施耐德梅兰日兰为例):
      C65N-C32/2P Vigi30mA
      C65N-----施耐德小型断路器C65系列(可以用任何品牌,C65换做其它代号)
      C32-------配电型(瞬时过流倍数7~10),32A
      2P---------2极
      Vigi30mA---漏电脱扣附件,动作电流30mA
      价格80

      0 评论

    • YR依然 2015-09-14 20:14

        市场的直流漏电保护器的价格一般在300元左右一个,我们在购买直流漏电保护器的时候需要注意:

        1.必须选用符合国家技术标准的产品

        目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。

        2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要

        单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:

        (1)额定电压、频率

        漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品

        (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流

        漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

        (3)极数

        漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。

        (4)额定漏电动作电流

        额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。

        (5)额定漏电动作时间

        额定漏电动作时间是指,在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器,用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。