电气安装工艺有哪些?

涂莉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HR897048419 2015-06-24 13:26

      1)导线与器具连接牢固紧密,绑扎整齐不伤线蕊,压板压接时压时无松支,螺栓连接时,在同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。 2)开关应切断相线。同样用途的在插座接线,相序排列一致。单相插座的接线,面对插座,右极接接相线,左极接零线,单相三孔,三相四孔插座的接地线应在上方插座的接地线单独敷设,不与工作零线混同使用。 3)照明器具配电箱(盘)接地线支线连接紧密,牢固,线路敷设走向合理,色标准确,接地线截面选用应符合设计和规范要求。 (3)安装 1)暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面。四周无缝隙。 2)配电箱部位齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长不大于5MM,切口整齐且有护管帽,暗式配电箱盖紧贴墙面。箱体油漆完整。箱盖、开关、开闭灵活,接线整齐,回路编号齐全、正确。 3)具体安装要求严格按照COP44.9-19《电气照明器具及其配电箱(盘)安装工作作业指导书》执行。 (4)配电箱(盘)照明器具安装高度详见表 (5)照明器具、配电箱安装允许偏差详见表 (6)成品保护 1)储存照明器具、配电箱的仓库,必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。 2)照明器具、配电箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。 (三)电缆敷设及桥架安装 工艺流程 桥架安装—电缆敷设—电缆固定—电缆洞防火处理—装设标志牌—电缆头制作 施工方法
      A、 电缆桥架安装:○ 1电缆桥设在地下室、强电竖井内安装,地下室的电箱电缆由电缆桥架引来,其他配电箱电源均沿强电井电缆桥架引来。坚井内桥架为沿墙垂直敷设。水平敷设时吊杆下端应有调整螺丝,吊杆间距在1.5~3米为宜,悬臂段不超过1米。垂直沿墙安 装桥架则用膨胀螺栓(或预埋螺栓)固定在支架上。○ 2电缆桥架连板的螺检应坚固,螺母应位于电缆桥架的外侧。电缆桥架在镀锌槽 钢托架上固定应牢固。○3电缆桥架直线段超过30米时,应设伸缩缝, 其连接宜用伸缩连接板,桥架的弯曲半径不应小于该桥架电缆最小 允许弯曲半径的最大者。○ 4低压电缆桥架与高压电缆桥架、密集母线及其它有关专业发生矛盾时,图纸时提出请有关部门协调解决。○5沿电缆桥架全长另敷一条40×4的镀锌扁钢作接地干接,每段(包括非直接段)电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。每处吊、 托架应和接地干线可靠焊接。○ 6吊、托架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不大于5MM,吊、托架沿桥架走向左右的偏差不大于10MM。 B、 电缆敷设 1)电缆敷设前应按下列要求进行检查:○1管内带线(钢丝)穿好管口光 滑无毛刺;○ 2电缆技术文件是否齐全、规格、型号、电压应符合设计要求;○ 3电缆外观应无损伤;○4敷设前进行绝缘摇测,绝缘电阻就不低于10MΩ1KV以下电缆;○ 5敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;○ 6配备足够的工具机具及敷设人员。 2)电缆沿桥架敷设时应从盘的上端引出,电缆不得有绞拧等未消除的机械损伤。 3)电缆沿桥架敷设时,应按设计图和实际路径予先绘制好的排列图排列,不得有交叉,拐弯处就以最大截出电缆弯曲半径为准。在终端头及接头附近应留有备用长度,作好标记。 4)电缆垂直敷设时,最好将电缆吊到屋面,自上而下敷设,敷设时要在电缆轴、楼层间采用防滑措施。 5)电缆的固定,应符合下列要求:○ 1垂直敷设时每隔1.0~1.5米;○2水平敷设时,在电缆的首未两端及转弯、电缆接头的两端处,直线段宜适量增加固定卡。 6)电缆固定完毕,桥架加盖,防止其它专业施工时操伤电缆。 7)每根电缆应单独穿一根管,电缆进出管口应密闭;管路通过不同防
      火分区电缆洞在电缆敷设完毕应防火分隔处理。 8)标志牌的装设应符合下列要求:○1在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、 竖井两端等地方,电缆上应装设标志牌。直线段上应适当增设标志 牌。○ 2标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、及起止地点,标志牌的字迹应清晰不易脱落。○3标志牌的规格宜统一,标志牌应能防 腐,安装应牢固。 9)电缆头的制作:热缩电缆头制作参照缩头产品说明书。 10) 成品保护:电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志齐全。 (四)盘、柜、箱的安装 工艺流程: 基础型钢的制作安装—检查—安装—接线 施工方法: 1) 基础型钢的制作安装:○1制作盘、碟的基础型钢采用10#槽钢。基础 钢应做成框状,型钢应用电动机具砂轮机切割,不准用电气焊烧割, 安装孔径大1~2MM。○2基础型钢安装后,其顶部宜高出地面10MM。 并应靠接地,刷二道防腐漆一道灰漆。 2) 盘、柜运到现场后,应与甲方、监理、供应商作如下验收检查。○ 1检查型号、规格、数量应符合设计要求,设备无损伤,配备件齐全、 产品的技术文件是否齐全;○2按规范要求外观检查应合格。 3) 安装:○ 1盘、柜及盘、柜内部设备与各构件间连接应牢固。盘、柜外壳不宜与基础型钢焊死,应用镀锌螺栓连接。○ 2盘、柜、箱的接地应牢固良好;装有电器的可开启的门应以软铜线与接地的金属的 接地装置;构架可靠连接,成套柜应装有供检修费。○ 3成列柜之间应用M12可M10的镀锌螺栓连接起来。○4一处有数个配电箱时,为 确定实用及观感建议做规格一致的箱体。明装箱用爆炸螺栓固定。○ 5盘、柜安装的垂直度、水平度及盘、柜面允许偏差及盘、柜间接缝的允许偏差应符合有关的规定。 4) 接线:○ 1所配导线的端位应标明其回路编号、用途、编号应正确、字迹清晰且不易脱色。○ 2引进盘、柜、箱的配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好。○ 3每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根,在可动部位两端用卡子固定。○ 4盘、柜、箱内的配线应按
      垂直或水平有规律配置,备用芯线长度应留有适当的余地。○ 5线鼻子与芯线截面必须配套,压接时,模具规格与芯线规格应一致,○ 6防止芯线伤损,用电工力剥皮不宜用力过大,防止伤芯线。 5) 成品保护:○ 1盘、柜、箱进场后应摆放整齐稳固、注意防潮,搬运时文明搬运,以免碰坏表层及损伤部件。○ 2盘、柜、箱安装时保持清洁,不污染设备及建筑物。 (五)调试: 调试程序: 准备—检查—继电保护调试—通电试验 施工方法: 1)准备:○ 1技术负责人根据施工进度,现场情况向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底。○ 2检查调试仪器是否通过国家标准的计量单位的校验并有校验合格证。 2)检查:○ 1配电装置、用电器具的安装用电线路的敷设是否符合设计要求和施工规范规定。○ 2配电设备应无损坏,零部位是否齐全。○3检查核对内部接线是否符合设计原理图及接线图。○ 4配电装置内线路排列绑扎整齐、美观、无损伤、色相正确、固定、挂牌符合施工规范规 定。○ 5交流电动处观检查无缺陷,轴承转动灵活无卡阻,已按规定加入润滑油。 3)调试:○1摇测配电线路绝缘时,应将断路器、用电器具放在断开位置。○ 2用550V摇表测试密集母经线,电缆(1KV以下)绝缘电阻阻值应在10MΩ以上,电线绝缘电阻阻应大于0.5MΩ,电线两端相位应一 致。在端子排处测试回路绝缘电阻阻值应大于0.5MΩ。○ 3交流电动机检查接线时。a、测量绕组的绝缘电阻,用1KV以下的摇表摇测常温下绕组的绝缘电阻应大于0.5MΩ。b、测量绕组直流电阻是否平衡,可使用单臂(或双臂)电桥,分测量各相绕组的直流电阻,其差值不应超过2%。c、交流电动机的极性检查,用万用表直流毫安档进行测试,方法是将绕阻一端三个接头联在一起接一支表毛,绕阻另外三个接头联在一起接另一支表笔,此时转动电动转子。如万用表指针不动,则表时绕组头尾连接是正确的,如果万用表指针动作,说明三相绕组内头尾连接有错误,应对调一相绕头尾重新测试,直至万用表指针不动为止。 4)通电试验:○ 1准备齐试验合格的验电器,粉沫灭火器等。○2清扫配电
      箱、柜设备灰尘,清理除送电外不需要的物件。○ 3检查母线上、箱、柜内有无遗留的工具、金属材料和其它物件。○ 4检查起动器的操作手柄,应标明“起动”、“运行”、“停止”等相应字样。 5)试送电○1所有检验工作完成后,由项目技术负责人组织有关人员进行 试送电,技术负责人具体指挥,执行操作人员重复技术负责人员的指令,第一次送电后立即停电,再将送电,以防他人触电或检验设 备线路有无路障。○2依次送于动力柜、控制柜、各用电箱(盘)、用 电点、停电时操作顺序相反,禁止带有负荷拉闸。○ 3交流电动机空载运行时应作相应检查,○4交流电动机的旋转方向应符合要求,无杂音。 ○5测量交流电动机空载超支电流和空载运行电流并作好记录,三相电 流相差不大于5%。○6测量交流电动机温度,不应有过热象。○ 7判断交流电动机响声情况是否正常。○ 8变频泵柜调试按专业厂家产品说明书及厂有关专业技术人员在现场指导进行。○ 9本工程用电设备及器具送电运行24H,无异常,填写“电气设备送电验收记录”。

      0 评论

    • wxq941 2015-06-24 13:26

      一、工艺流程

        配电箱的安装:清理→安装→接线

        灯具、开关、插座安装:清理→安装→接线

        二、主要施工技术措施

        ⑴清理:电气器具表面应清洁,器具内干净无杂物。

        ⑵配电箱安装

        ①配电箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度不大于5毫米,一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐,切口整齐有护帽。

        ②暗式配电箱盖紧贴墙面,箱盖、开关开闭灵活。

        ⑶接线

        ①导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密,压板压接时压紧无松动,螺栓连接时,同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

        ②开关应断开相线,同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座,单相三孔插座为左极接零线,右极接火线,上方接地线。插座接地线单独敷设。

        ③螺口灯相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

        ⑷照明器具安装

        ①开关、插座的盖板紧贴墙面。

        ②为满足战时要求,防护区内灯具应采用线吊或链吊。

        ③吊链安装的日光灯长度大于1米时,吊链应用镀锌铁吊链,不准用瓜子链。灯线不应受拉力,应与吊链编叉在一起。

        三、成品保护

        ⑴储存照明器具、配电箱的仓库,必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。

        ⑵照明器具、配电箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。

      0 评论

    • 我就是我d 2015-06-24 13:25

      你好,我记得在大学学习电气知识的时候对于用电注意及防护讲解的很少。而且对于刚毕业的大学生真的也欠缺这方面的知识。所以我建议在 糊涂虫孙 所讲的基础之上最好找一本电工技术这方面的书看看~
      作为安装调试,首先就要求你一定要理解整个设备的工艺流程、控制流程,然后看透图纸,最后对照图纸先对自己的设备的内部接线做一个整体的检查(其实就是参看图纸对照实物实际接线),最后还要熟练掌握你设备上所使用的各种仪表。
      在以上基础上,一定要按照你设备的安装规范或者要求安装设备、敷设电缆及接线(接线前一定要有校线这个步骤)。在确定设备外观完好接线正确外来信号正常的前提下,通知设备使用方开始带电调试(送电前要将所有断路器打在断路位置)。
      空载带电调试步骤:
      一、先检查来电情况,电压是否过高或者过低,确保来电正常;
      二、送二次控制回路电,确保仪表盘仪表、指示灯正常无误;
      三、送主回路电,分控制对象单步调试;
      四、设备整体送电,总体调试(这里要根据你的设备情况作一些调试试验);
      五、带负载调试。
      六、正常运行一定时间(有的是72小时有的是168小时)后,完成设备调试报告填写仪表各种数据。
      其实,作为设备厂家不可能上来就要一个刚毕业的大学生独立完成设备调试的,基本上都要带1~2次,我所知道的国外驻华企业最严厉的也要求带新员工现场调试一次的。调试的时候一定要谦虚仔细向前辈学习这个也是很快上手的重点。
      每个人搞理工的人都有从不会到会,从会到熟练的过程,平常心看待这个过程,时刻保留你学习的心态就很简单!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 13天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 14天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 14天以前

    手机设计本