家装隐蔽工程如何验收?

湖俊杰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 123GG 2015-06-08 22:13

      1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。


        2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准,每隔1200mm加固定卡1个,水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上。

        
      3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管,能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线,线管入底盒必须使用锁扣固定,线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒。


        4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷,严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外,需用胶带缠绕)。如损伤严重,必须重新更换线路。


        5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设,必须分槽敷设,且须保持一定间距。


        6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。1.5 平方毫米铜芯线可承受2900W的负荷,2.5 平方毫米铜芯线可承受4900W左右的负荷,4 平方毫米铜芯线可承受7000W的负荷,6 平方毫米铜芯线可承受9000W的负荷。


        7、柜机空调专用6平方毫米,调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4平方毫米,普通插座2.5 平方毫米,照明主线2.5 平方毫米,灯控制线1.5 平方毫米;


        8、回路设置:各空调分别为1个回路,照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路,如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外,此时各需单独设置回路。


        9、同一回路电线应穿入同一套管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%,直径16 mmPVC管内可穿1.5 平方毫米线6根,2.5平方毫米线4根,4 平方毫米线3根,直径20mmPVC管内可穿1.5平方毫米线9根,2.5 平方毫米线7根,4 平方毫米线5根。


        10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设,应在墙体和顶面敷设。


        11、安装电源插座时, 应符合“左零右相、接地在上”的规定,三线插座接地线,地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致。


        12、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面无缝隙,表面洁净。


        13、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm(包括插座与燃气表的距离),交叉距离不应小于100mm。


        14、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm,空调插座下口离地1800mm,厨房插座下口离地1000mm,卫生间插座下口离地1300mm,卫生间应使用防水插座。


        水路质量验收标准


        1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。


        2、暗管安装时开槽处要先做防水后固定水管,但不能在防水地面进行开槽埋管。明管安装时,管径在25mm以下的给水安装,管道必须在转弯、水表、闸阀处100mm加固定卡。


        3、水管终端出口应遵循“左热右冷”;冷热水管平行时,应遵循上热下冷的基本原则,并且平行间距不小于20mm。


        4、冷热水管表面应无损伤,如有损伤需要更换水管。


        5、冷水管采用25 mm管径,热水管采用20 mm管径。


        6、排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏应略低于地面,走水畅通。


        7、地漏排水管与主排水管为平行安装时,应事先将地漏排水管接入主排水管的上口位,以免走水反方向遗漏。


        8、水管水平、垂直交叉处应采用过桥弯,所有管道接口均需双面涂抹专用封闭胶。


        9、沉式卫生间施工时,每一排水支管入水口后部应增设S弯管后再与主排水管道连接,以便沉水密闭浊气,做防臭处理。


        10、下水管横管要保证3‰-8‰的坡度,洗手盆、浴缸等下水管必须使用直径50mm的管材。


        11、水管安装完毕后将冷热水管用高压管连通进行打压试验,标准为:PP-R管0.8-1MPa,保持压力2小时无泄漏,气压不下降或降幅保持在0.05 MPa以内为合格。


        防水验收标准


        1、用防水涂料先将墙角四周和管口进行涂刷一遍,然后再进行大面积涂刷三遍,要先刷墙面后刷地面,涂刷接口地压墙,涂刷要均匀,每遍涂刷时都必须在前一遍干燥后进行。


        2、应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求。


        3、防水层表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密,过渡圆滑,不得有渗漏现象。


        4、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm,淋浴处地面的防水层高度不得低于1800mm。


        5、地面不平整,需做保护层时,水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度、排水要畅通,不得有积水倒坡现象。


        6、防水工程完工后,必须做不低于24小时蓄水试验,楼下无滴漏、渗水现象,方可进行下一步施工。


        地板木龙骨验收标准


        1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求(一般最好不要小于2厘米×3厘米)。


        2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求(每条地板最少要架在两条龙骨上)。


        3、检查木龙骨是否存在松动现象(可以上去踩一踩)。


        4、检查木龙骨上平面是否平整(用2米靠尺就可以)。


        5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫。


        6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求,而且不会出现松脱现象。


        7、检查高档安装是否符合设计中的要求。


        8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙(以免发生受潮变形)。


        提示:有人认为,实木地板容易出现变形,使用寿命比较低,但是,符合上面验收的,使用寿命就会大大增强。


        墙面天花刮腻子的验收标准


        1、检查腻子表面是否干透(腻子不干,如果刷涂料,就容易出现开裂现象)。


        2、检查腻子表面是否存在裂纹(出现裂纹一定要及时处理)。


        3、检查腻子表面是否平整。


        4、检查腻子表面是否光滑。


        5、检查墙面与墙面,墙面与天花之间是否交接顺直。


        6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象(如果腻子被工人挂在木制品上,会影响木制品的外观质量)。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-08 16:56

        1.配电工程至关重要  首先,在施工过程中,施工人员应严格按照图纸要求分布屋内电路的走向,在墙面确定好未来暗盒的安装位置,做好开线槽的准备。在开线槽时,深度一般要求是所用线管的两倍,电线槽必须在墙上是横平竖直,暗盒的高度也应一致,在电线穿入线管中,不允许在两个暗盒之间有接头,电视和电话线在走线过程中坚决不能有接头,而是两个线不能和其它线路穿在一起,  其次,在穿完线以后要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过,而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理,以免日后给业主带来麻烦。  2.防水工程细致入微  首先,到了一个家装工地时,施工人员要做48小时闭水试验,在确定做防水的地方没有渗漏现象后,应该对其地面表面的杂物进行清理。  其次,在卫生间和厨房做防水时,卫生间的防水应在1.8米以上,厨房的防水层也不应低于30厘米。如果墙面本身是轻质墙体,一定要对整个墙面进行防水处理。在做防水处理时,一定要对一些细微之处特别注意,例如,墙与墙的交角和墙与地的角要清根处理,应该用角抹或手指扫实、扫清,严格防止其发生虚漏。

      0 评论

    • 葛凌薇 2015-06-05 11:04

      家庭装修隐蔽工程验收程序:
      1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。
      2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
      3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。
      4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
      5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。
      家庭装修隐蔽工程验收内容
      1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。
      2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。
      3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。
      4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。
      5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。
      6、墙面基层:腻子平整与否,是否光滑。

      0 评论

    • 谢振中 2015-06-05 11:03

      主要检查下电线布管横平竖直、所有接线口都有接线盒、开关位置,开关使用情况、插座位置,插座使用情况、记得预留电线口。

      0 评论

    • 想左向右 2015-06-05 11:02

      首先隐蔽工程不得不说的水电项目,因为水电是隐蔽工程中重要施工项目,所以一定要仔细检查清楚:
      厨卫的水管要从头顶走,一旦漏水能及时发现,维修起来也方便,但还是有不少施工为了省料将管线从地上走,这样很容易造成隐患。
      管线要加以固定,一方面是因为管线通热水后会变软,另一方面也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线,可以节约成本。
      强弱电的交界处要用锡纸包住,以免弱电受到干扰,比如打电话有杂音,就是因为弱电受到了强电的干扰。
      墙面上的电线开槽必须在3公分以上,无论是从墙面走,还是从地上走,每根管线都必须用管卡加以固定。
      为了后期施工的安全,暗盒内的线头必须要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线,这是为了接线的需要。
      监理在用欧姆表检测电线之间的绝缘程度,这关系到以后用电的安全性,一般大于0.5M欧姆就合格了。
      检查开关的位置是否和图纸上一致,开关离地高度宜为1.3米,厨房、卫生间必须使用防水插座。
      如果装了中央空调或其它设备的,检查通风口是否合理。如果等装修完工后再发现有问题,那就为时已晚了。
      清点用剩的材料,包括管材、电线及配件,如果和预算中相差的太多,则可能是铺设中存在着浪费现象。
      其次是地面吊顶工程,也是很重要的,不能马虎
      在验收完水电后,对地面和吊顶的装修也要稍微留意一下。当然对地面防水、木龙骨的验收会在泥瓦工、木工验收中表明。
      每根地龙骨都要确保水平,可以用水平仪放在龙骨上测量,如果木条和每根地龙骨都紧密接触,则说明情况较好。
      检查吊顶尺寸是否和图纸上的一致,观察木龙骨有无刷防火漆,钉子上必须涂上防锈漆,吊顶的安装须牢固。
      所有验收项目合格后,业主方可在验收单上签字确认。记得索要一份留底保存,一旦以后发生纠纷,也能有凭证。