高低压配电柜设计方法?

窦蕾萍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • HH0807 2015-06-09 13:29

      3~10系统:柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。需要DCS的,考虑遥信、遥控点数,通信方式,同时在高低压柜内设计时加入中控要求。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-08 20:58

        柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。

      0 评论

    • 杨玲 2015-05-31 12:29

      首先你要会电气CAD,其次你要了解各种低压元器件,包括怎样选型!最后,你要在脑海中形成控制的概念,及考虑综合的布局。

      0 评论

    • 陆乐枫 2015-05-31 12:25

      首先根据所需的额定电流和短路开断电流选用合适的断路器或者开关。然后定下柜宽。其次根据所选定的断路器或者开关设计和开关柜的接口。选用合适的母排规格。选用所需的配件和附件。根据国标和电力标准定下开关柜的细节。选用合适的配件。考虑绝缘。温升和防燃弧措施。用外壳包起来。OK了。

      0 评论

    • 英子 2015-05-31 12:25

      一般要先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
