  • 5 回答
    • 日立空调故障代码
    • 繁华尽落 回答:日立分体KFR-35GW故障分析  1. 安装后试机外机不转,为什么?  多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声  ,风机、压机都不工作。  2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?  多为外风机不转。  可查  ①风机电容坏  ②风机电机坏  3.故障显示为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)  表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)  4.故障显示是何故障?  此现象表示室温传感器开路或断路。  5.故障显示是何故障?  显示室外传感器开路或断路。  6.故障显示是何故障?  显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。  三、分体KFR-32GW故障分析  1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?  表示内管温短路或断路。  2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?  表示室温短路或断路。  3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?  表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护  4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?  表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)  四、分体KFR-25GW故障分析  同KFR-32GW故障显示判断  五、日江KFRd-120LW故障分析  1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?  可查  ①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏  2. 为什么不化霜?  可查  ①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小  3. 制冷不好如何处理?  可查  ①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
    • 空调故障代码大全 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 大金空调故障代码有哪些
    • 家和往事兴 回答:答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考! 大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555 080上海) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定 M0集中遥控器PC板故障 M8集中遥控器装置间传送不良 MA集中遥控器装置组合不当 MC集中遥控器地址设定错误 *电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
    • 空调故障代码大全 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 8年以前
  • 5 回答
    • 奥克斯空调故障代码有哪些
    • 愤怒的大鸟丶 回答:制热化霜---制热指示灯闪烁0.5、0.5 室内制热长时间防冷风保护---运行灯闪烁 过流保护--运行灯和29指示灯同时闪烁,系统停机 低压保护--运行灯和18指示灯同时闪烁,系统停机 室温传感器故障--定时开机灯和定时关机灯同时亮,并且18温度指示灯闪烁,系统停机其余全灭 室内管温故障--定时开关同时亮,19温度灯闪烁,其他全灭,系统关机 室外管温故障--温度指示灯闪烁,其余不变 室外缺相或者相序保护--定时开机 定时关机灯同时亮,22温度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气传感器故障--定时开机 定时关机灯同时亮,20度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气保护--定时开机 定时关机同时亮,21温度灯闪烁,其余不变,系统停机
    • 奥克斯空调故障代码 奥克斯空调故障 空调故障代码大全 8年以前
  • 3 回答
    • 最新奥克斯空调故障代码大全?
    • Hzl_8542 回答:E1: 1冷凝器前有障碍物    2﹑控制回路巽常    3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷    ;4﹑高压管压力过大使高压开关动作    E2:    1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度    3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好    5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电    LF-120WAK柜机 E1: 1﹑冷凝器前有障碍物    2﹑控制回路巽常    3﹑三相电源缺相    4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷    5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作    E2: 1﹑室内风机不转或风口堵住    2﹑室内环境温度低于18度    3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好    5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电 E5; 过电流(低电压保护    奥克斯空调故障代码 KF-60L   WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1故障代码 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2   故障代码 1﹑室内风机不转或风口堵住    2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电
    • 空调故障代码大全 奥克斯空调故障代码 奥克斯空调故障 7年以前
  • 3 回答
    • 常见精密空调故障怎么解决
    • 勿忘初衷_5447 回答:精密空调的常见故障及排除 精密空调从功能上分为制冷、制热、加湿、除湿、通风、通信六大功 能,因此故障也大概分为六大类 1、制冷类:高压告警、低压告警、不制冷 高压原因:加氟过量、冷凝器脏、冷凝风机不工作电机坏或控制不良、 冷凝器老化散热不良等; 排除方法: 放氟、清洗冷凝器、更换冷凝风机或轴承或风机控制器等, 若翅片老化需更换冷凝器 低压原因:系统漏氟、过滤网脏、回风不足、风机皮带断或老化、 电磁阀打不开、干燥过滤器脏堵、膨胀阀性能不良; 排除方法:加氟、更换过滤网、更换皮带、维修或更换电磁阀或膨胀 阀、干燥过滤器 不制冷: 除以上情况外,压缩机不工作压机本身坏或电路故障(接触器、空开) 排除方法:更换电气部分的空开或继电器、更换压缩机 2、加热类: 不加热:加热管坏、电源缺相、接触器、空开、控制部分故障或高温 3‘湿控制板或电路 漏水:进水阀排水阀堵、排水不畅 排除方法:维修或更换上水电磁阀、检修排水系统 4、除湿类: 湿度高:除湿电磁阀不工作、压机不工作 排除方法:检修电路、维修或更换除湿电磁阀 5、通风类: 风机不工作:电源缺相、反相、皮带断 排除方法:检修供电电源相序、更换皮带 风量低 :皮带老化、过滤网脏 排除方法:检修电源相序、更换皮带、更换过滤网 6、通信类: 通信中断:参数设置不当或协议故障 排除方法:重新设置通信工作参数、或维修更换协议转换器 另外,控制器自身的故障也是比较常见的,但由于各家的情况不一样,因 此在表现上和故障内容上也不一样。如控制失灵、传输故障等。 排除方法: 根据故障内容判断原因, 然后维修或更换控制器、控制板、温湿度传感器、及其他控制结构
    • 精密空调 机房精密空调 精密空调维修 8年以前