空调故障

共找到11725个相关问题

  • 5 回答
    • 日立空调故障代码
    • 繁华尽落 回答:日立分体KFR-35GW故障分析  1. 安装后试机外机不转,为什么?  多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声  ,风机、压机都不工作。  2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?  多为外风机不转。  可查  ①风机电容坏  ②风机电机坏  3.故障显示为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)  表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)  4.故障显示是何故障?  此现象表示室温传感器开路或断路。  5.故障显示是何故障?  显示室外传感器开路或断路。  6.故障显示是何故障?  显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。  三、分体KFR-32GW故障分析  1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?  表示内管温短路或断路。  2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?  表示室温短路或断路。  3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?  表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护  4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?  表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)  四、分体KFR-25GW故障分析  同KFR-32GW故障显示判断  五、日江KFRd-120LW故障分析  1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?  可查  ①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏  2. 为什么不化霜?  可查  ①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小  3. 制冷不好如何处理?  可查  ①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
    • 空调故障代码大全 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 8年以前
  • 3 回答
    • 大金空调故障代码有哪些
    • 家和往事兴 回答:答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考! 大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555 080上海) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定 M0集中遥控器PC板故障 M8集中遥控器装置间传送不良 MA集中遥控器装置组合不当 MC集中遥控器地址设定错误 *电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
    • 空调故障代码大全 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 8年以前
  • 5 回答
    • 奥克斯空调故障代码有哪些
    • 愤怒的大鸟丶 回答:制热化霜---制热指示灯闪烁0.5、0.5 室内制热长时间防冷风保护---运行灯闪烁 过流保护--运行灯和29指示灯同时闪烁,系统停机 低压保护--运行灯和18指示灯同时闪烁,系统停机 室温传感器故障--定时开机灯和定时关机灯同时亮,并且18温度指示灯闪烁,系统停机其余全灭 室内管温故障--定时开关同时亮,19温度灯闪烁,其他全灭,系统关机 室外管温故障--温度指示灯闪烁,其余不变 室外缺相或者相序保护--定时开机 定时关机灯同时亮,22温度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气传感器故障--定时开机 定时关机灯同时亮,20度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气保护--定时开机 定时关机同时亮,21温度灯闪烁,其余不变,系统停机
    • 奥克斯空调故障代码 奥克斯空调故障 空调故障代码大全 8年以前
  • 3 回答
    • 最新奥克斯空调故障代码大全?
    • Hzl_8542 回答:E1: 1冷凝器前有障碍物    2﹑控制回路巽常    3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷    ;4﹑高压管压力过大使高压开关动作    E2:    1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度    3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好    5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电    LF-120WAK柜机 E1: 1﹑冷凝器前有障碍物    2﹑控制回路巽常    3﹑三相电源缺相    4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷    5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作    E2: 1﹑室内风机不转或风口堵住    2﹑室内环境温度低于18度    3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好    5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电 E5; 过电流(低电压保护    奥克斯空调故障代码 KF-60L   WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1故障代码 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2   故障代码 1﹑室内风机不转或风口堵住    2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断    4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常    6﹑电容C7漏电
    • 空调故障代码大全 奥克斯空调故障代码 奥克斯空调故障 7年以前
  • 3 回答
    • 常见精密空调故障怎么解决
    • 勿忘初衷_5447 回答:精密空调的常见故障及排除 精密空调从功能上分为制冷、制热、加湿、除湿、通风、通信六大功 能,因此故障也大概分为六大类 1、制冷类:高压告警、低压告警、不制冷 高压原因:加氟过量、冷凝器脏、冷凝风机不工作电机坏或控制不良、 冷凝器老化散热不良等; 排除方法: 放氟、清洗冷凝器、更换冷凝风机或轴承或风机控制器等, 若翅片老化需更换冷凝器 低压原因:系统漏氟、过滤网脏、回风不足、风机皮带断或老化、 电磁阀打不开、干燥过滤器脏堵、膨胀阀性能不良; 排除方法:加氟、更换过滤网、更换皮带、维修或更换电磁阀或膨胀 阀、干燥过滤器 不制冷: 除以上情况外,压缩机不工作压机本身坏或电路故障(接触器、空开) 排除方法:更换电气部分的空开或继电器、更换压缩机 2、加热类: 不加热:加热管坏、电源缺相、接触器、空开、控制部分故障或高温 3‘湿控制板或电路 漏水:进水阀排水阀堵、排水不畅 排除方法:维修或更换上水电磁阀、检修排水系统 4、除湿类: 湿度高:除湿电磁阀不工作、压机不工作 排除方法:检修电路、维修或更换除湿电磁阀 5、通风类: 风机不工作:电源缺相、反相、皮带断 排除方法:检修供电电源相序、更换皮带 风量低 :皮带老化、过滤网脏 排除方法:检修电源相序、更换皮带、更换过滤网 6、通信类: 通信中断:参数设置不当或协议故障 排除方法:重新设置通信工作参数、或维修更换协议转换器 另外,控制器自身的故障也是比较常见的,但由于各家的情况不一样,因 此在表现上和故障内容上也不一样。如控制失灵、传输故障等。 排除方法: 根据故障内容判断原因, 然后维修或更换控制器、控制板、温湿度传感器、及其他控制结构
    • 精密空调 机房精密空调 精密空调维修 8年以前
  • 3 回答
    • 约克空调故障大全谁有?
    • feng105459 回答:EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错 手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件 20℃ D2:机器静压选择 E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度 0℃ D6:结束化霜计时温度 13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机 单速 2有辅助加热 无副热 3热泵机组 单冷 4远程化霜 远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 约克SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 中央空调故障代码 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机 约克YSAC中央空调故障代码 01:流量故障(缺水 水泵 送风机) 02:风机 电源缺相 外部连锁 03:1#压缩机高压 04:1#压缩机低压 07:2#压缩机高压 08:2#压缩机低压 09:回水(风)温度传感器 10:环境温度传感器 11:1#翅片温度传感器 12:1#出水温度传感器 13:2#翅片温度传感器 14:2#出水温度传感器 15:1#过冷保护 16:2#过冷保护 约克YCAE;YHAC中央空调故障代码 YCAE;YHAC(F) 17:1#不制热(制热出水低于3℃) 18:2#不制热(制热出水低于3℃) YCWE 09:空 10:冷冻回水温度传感器故障 11:空 12:空 13:冷冻出水温度传感器故障 14:冷却出水温度传感器故障 15:空 16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定) 17:空 18:空 19:冷却出水温度大于40℃ 约克YEW中央空调故障代码 E1:相序保护 FH:温度传感器开路 FL:温度传感器短路 L1:外部连锁 E2:水流开关 C1:压缩机1#低压 C2:压缩机2#低压 C3:压缩机3#低压 五:约克冷水水机组手操器故障代码 代码 故障 01 流量故障,1开关不良。2水泵故障。3蓄水箱小。4阀门故障。5水流开关。6系统有空气。 02 风机电源缺相、外部连锁故障,检查风机过热保护和电源 03 1#压缩机高压故障,1缺水。2系统有空气。3通风散热不良(内机)。4膨胀阀开启过大。 04 1#压缩机低压故障,1泄漏。2膨胀阀开启度过小 07 2#压缩机高压故障。同03 08 2#压缩机低压故障。同04 09 回水温度传感器故障,更换 10 环境温度传感器故障,更换 11 1#翅片温度传感器故障,更换 12 1#出水温度传感器故障,更换 13 2#翅片温度传感器故障,更换 14 2#出水温度传感器故障,更换 15 1#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气 16 2#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气 六:约克风管机(卧式暗装)故障代码 代码 故障描述 处理 E1 1、辅助加热(室内机)过热报警 2、低压报警 1、检查过热保护器及其连线是否完好,清除故障后按ON/OFF键复位 2、制冷剂不足,检查有无泄露 E2 房间温度传感器报警 检查室内回风传感器及其连线 E3 1、压缩机报警输入 2、低压报警 3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障 1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确 3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位 E4 室外管温故障(开路或短路)。 E5 室内管温故障(开路或短路) E6 通讯错误,线控器和内机无法建立连接,检查修复
    • 空调故障代码大全 约克中央空调 空调故障 8年以前
  • 5 回答
    • 格兰仕空调故障代码有哪些?
    • 疾风剑豪 回答:格兰仕空调故障代码 VFD或LED屏显示 故障代码 F6 或 FF 06 表示PG电机故障 F7 或 FF 07 表示室温传感器故障 F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障 F9 或 FF 09 表示室外管温传感器故障 VFD或LED屏显示 故障代码 F1 或 FF 01 表示蒸发器结霜故障 F2 或 FF 02 制冷时室外机异常 F3 或 FF 03 表示制冷室外管温过热(过热保护) F4 或 FF 04 表示制热室内管温过热(过热保护) F5 或 FF 05 制冷时室外机异常 F6 或 FF 06 过压保护 F7 或 FF 07 表示室温传感器故障 F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障F9 或 FF 09 表示室外管温传感器故障
    • 空调故障代码大全 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 8年以前
  • 3 回答
    • 海尔变频空调故障代码大全?
    • 哟年 回答:变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
    • 变频空调故障代码 空调故障代码大全 变频空调故障 8年以前