共找到11714个相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调通风系统怎么清洗?
    • 一点留恋 回答:中央空调通风系统清洗: (1) 管道清洗前首先对施工现场进行保护;地面铺彩条布或塑料布,其它物品用防护布覆盖。然后进行清洗的各项工作; (2) 关闭新风机组上的风量调节阀; (3) 在出机组的水平管道上开操作孔1个,然后对送风管道进行清洗前总体检测录像; (4) 由于大堂部分比较高,清洗管道时,需借助云梯将大堂顶部条形封口封堵; (5) 根据现场夹层内施工的难度,将大堂主送风管道分割为最适合施工的若干部分,并在适当的地方开若干操作孔,先用检测机器人检查录象,然后用气锤机器人进行分段清洗。 (6) 清洗完后再次对风道内检测录像,达到《空调通风系统清洗规范》和《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(2006-3-1)要求后,复原所有部件,开口部位安装检查门。 (7) 大堂顶部条形风口的清洗:借助云梯,用吸尘吸水机进行逐一清洗。 希望我的回答能帮到你。
    • 中央空调通风 中央空调系统 西安中央空调清洗 3年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风口如何维修?
    • 等你爱我_7053 回答:中央空调检修口—中央空调检修口是什么 “中央空调检修口”是指空调室内机安装过程中为了方便以后的维修而在内机旁边做的一个开口位置。 中央空调检修口—中央空调检修口安装的必要性 由于中央空调内机主要零件都集中在电器盒内,而内机又是隐藏安装在吊顶内的,如果不做检修口,若空调内机出现问题需要维修,就得拆掉吊顶,相信99%的业主们都不能就受这种维修办法。而有了检修口,就可以方便人从检修口处伸头查看电器盒,可用手调节机器元件,对室内的装修不造成破坏。因此,安装中央空调检修口是非常有必要的。 一般情况下,家庭中央空调的检修口大小为400mm*400mm。 中央空调检修口—中央空调检修口安装位置 检修口一般都设在出风口左侧位置或是正下方离电器盒较近的位置,但如果回风口尺寸足够,回风口也可作检修口,就不必留检修口。检修口位置有很多种选择,根据自己的实际情况设计选择就可以了。 中央空调检修口—中央空调检修口安装注意 1.检修口一般由装修方负责留口,空调施工单位负责安过滤网等及密封,这就要需要空调施工方注意装修方的留口是否符合要; 2.一般来说检修口是需要做隐形密封的,但如果从回风口做检修口,就不必密封; 3.检修口下方最好不要放高大的阻碍维修的物件,比如:衣柜、书架等; 4.检修口材料最好采用ABS材料,它具有刚柔性好、寿命长、不变形、可拆洗等优点,相对于传统的铝合金、石膏材料(本性过硬,易掉色,易碎,笨重不易安装,铝合金材料需要焊接),ABS材料是最好的选择。
    • 中央空调通风 海尔中央空调维修 奥克斯中央空调维修 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风管道尺寸多少?
    • 可惜没如果 回答:1、110mm的体积正好,但自然对流效果肯定不好。 2、160mm或200mm的或者方形通风管道应该可以,但是太占空间,也不美观。 3、建议用110mm的管道,然后装大一点的换气扇跟这跟通风管连接,接口处密封要做好。 4、通风管道出楼面处也要做好封堵和防水处理,不然下雨漏水。 5、正常情况下,卫生间不应该有太大的气味,如果你们家卫生间气味过重的话,应该检查一下地漏处水封是否正常,以及坐便安装时,两个没用到的固定孔是否封堵。
    • 中央空调通风 中央空调风管 中央空调尺寸 3年以前
  • 3 回答
    • 中央空调制冷通风有什么不同?
    • 一点留恋 回答:空调的工作模式不同,所实现的空调效果不同。 中央空调制冷模式运行时,风机电机驱动室内空气循环流经室内机换热器,空气和换热器中流动的低温低压制冷剂进行热量交换从而实现房间内空气温度降低;制冷模式下中央空调的压缩机、室外风机电机等关键部件是处于工作状态的,中央空调此时单位时间内的耗电量较大。 而中央空调的送风模式时压缩机、室外风机电机是不工作的,或者是室内机换热器中没有低温的制冷剂或冷媒水流动,只是室内机里面的风机电机在工作,处于“吹风”的状态,其所起到的作用与普通风扇无异。此时中央空调整体的耗电量会变得很低。 空调所说的“通风”实际上就是“送风”、“吹风”的意思;正常情况下不建议使用空调的送风模式,更应换用风扇,除非确实有必要开送风模式。
    • 中央空调通风 空调制冷 中央空调什么品牌 4年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风管道怎么清洗
    • prettygirl 回答:1)确定清洗范围 根据管道的布置情况和阀门的位置,定好清洗距离和清洗检查孔的位置,清洗距离最大可达50米。清洗检查孔应开在三通、四通或管道拐弯处,并且靠近顶棚检修人孔。清洗检查孔可以开在风管底部,也可以开在风管侧面,大小有400×400和240×240(mm)两种。 2)封堵 管道封堵采用充气气囊,气囊能根据管道的形状,在压缩空气的作用下自适 管道形状,达到封堵目的。 风口封堵采用透明塑料膜,塑料膜裁成与风口大小基本相当,用胶带把它与 口边沿密封。在一个清洗管段内,除清洗口和灰尘收集口外,其它风口全部封堵。 3)清洗前检测 用检测机器人对管内进行录像,并标记录像的管道编号,以便与清洗后录像 行对比。 4)四步清洗及预检 首先用气鞭对管道壁进行高频振动,使浮尘和垢块与管壁脱离,脱落的浮尘 垢块在高速气流作用下被迅速卷走,向空气负压机吸气口移动。 在气鞭清洗后没有除掉的灰尘,再用清扫刷清洗一次,因为设备自带摄像头, 道内每一处情况都在清洗工作人员的监视之下,确保管道内每一地方都清洗干净。 因为清扫刷体积大,在管内清扫时对气流有很大的阻滞作用,刷下的灰尘没有完全被吸走,所以还需要气锤机器人进行清洗。气锤机器人是靠大流量的压缩气体进行清洗工作,加上空气负压机的排气量,一送一吸两种气体使管内形成强大\"风暴\",可以把管内的所有灰尘全部清除干净,使管壁光亮照人。把清洗完后的管道进行录像,并标记管道编号。邀请甲方代表对清洗完的管道进行验收签字。 5)高度小于200的一些特殊水平管的清洗 水平风管的高度小于200mm时的矩形风管清洗:单一的清扫刷、气鞭机器人等对高度低于200mm高的矩形风管清洗时,由于高度的限制很难清洗干净。我公司根据风管的形状,采用高度仅为9公分高的智能机器人(或手动旋转气锤)。该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗,保证清洗干净、彻底。该机器人已广泛应用在佰特艾尔公司的所有清洗工程中。主要用于700×120风管和160×120风管清洗。 水平风管的高度大于200-800mm时的矩形风管清洗:我公司有三种设备适合此类风管的清洗。①智能工作机器人2号(高度为150公分)。此机器人可清洗高度200-1000mm,该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗。清洗时根据风管的高度更换清洗操作气管长度进行清洗。②气鞭工作机器人。清洗时根据风管的高度调整气鞭的固定高度进行清洗。③智能刷清洗机器人。该机器人根据风管的高度更换合适的清扫刷和调整延伸杆进行清洗。 6)送风管和回风管的支管清洗。 清洗一个空调通风系统时,应先清洗回风系统然后在清洗送风系统。 清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗。其顺序先清回风干管,然后清洗支管,最后清洗回风主管。 清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗。其顺序先清送风主管,然后清洗送风支管,最后清洗送风干管。
    • 中央空调通风 中央空调风管 西安中央空调清洗 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么排水?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么节能?
    • 凌星弥梦 回答:1负荷优化   空调冷(热)负荷是指在夏(冬)季建筑物通过围护结构和环境间的换热量,是空调系统设备选择的基础数据,其准确与否直接影响到系统的能耗大小。影响负荷的因素可以归结为外扰、内扰和围护结构特性三个方面。   1.1围护结构   冷热负荷是通过围护结构由室内和环境中的换热引起的,要想降低负荷,可以从以下几个方面采取措施:   一、增大维护结构的传热热阻,可以通过在外墙上上设保温层、外墙外表面敷设爬墙植物、屋顶绿化、采用倒置式屋面保温、外窗采用热阻大的玻璃或采用双层玻璃等措施来实现。二、减少房间和室外的空气交换量,尽量采用密闭性好的门窗。三、减少夏季太阳辐射进入建筑物内的热量,通过在窗户上设置遮阳设施、选择合适的窗墙比实现。   1.2外扰   外扰指外界环境对建筑物负荷的影响。应尽可能的改善周边环境,使之与室内环境更接近。可在建筑物周边设置水体、绿化地区,通过它们的蒸发吸热来改善建筑物周边环境。城市热导效应能够增大建筑物的负荷,研究表明,热岛强度每增加1℃,会使负荷增大1.6%-2%[2]。应避免建筑物周边环境构成热导。冬季可利用太阳能供暖,夏季可利用太阳能强化建筑物的自然通风降低冷负荷,太阳能还可用作光伏发电来降低建筑物的能耗。   1.3内扰   影响负荷的内扰因素主要是照明设备和办公设备对负荷的影响。降低照明设备对负荷的影响可通过尽可能利用自然光、选择发光效率高的灯具、设置智能化的照明控制系统来实现。办公设备方面主要靠管理来实现,在不工作的时候,应使设备处于停机或待机状态。   1.4优化选择原则   要想降低负荷,可以有多项措施,决定采用哪种措施主要要看技术上是否可行、经济上是否合理。技术上可行是指所采用的措施要满足相关的规范标准,经济上合理是指所采用的措施的投入和节能的量在经济上比较要合算。   2系统及运行优化   在负荷降低的基础上,要想取得进一步的的优化,重点必然转到系统的设计和运行中来。要想降低空调系统的能耗,应主要从以下几个方面入手:冷热源系统、风系统、水系统和能量计量措施落实方面。   2.1空调冷热源   空调冷热源是系统的核心,是建筑物所需要的冷量和热量的源泉。   2.1.1存在问题   目前在冷热源方面主要存在以下几个问题:   1.冷热源装机负荷偏高。设计人员出于保险起见,在设计过程中冷热负荷都取得偏大,造成设备选型偏大,装机负荷偏高,会增大机组的运行费用,同时机组在部分负荷下工作,降低机组的运行效率,能耗高。[3]   2.没有根据建筑物周围的环境及当地的政策去选择相应的机组类型。   3.换热装置的效率低。由于管理不到位,造成换热设备换热表面上结垢,影响传热。   4、机组匹配不合理。建筑物的用途不同,其负荷特性也不同。大部分建筑一般都设置相同型号的一台或两台机组,没有根据建筑物的负荷特性去进行机组的合理匹配。   2.1.2优化方法   在负荷准确的基础上,合理选择机组类型和容量,以提高机组的运行效率。如采用热泵机组,尤其是性能系数高的水源热泵和土壤源热泵机组。,每个建筑物的功能不同,其各部分的使用时间也不同,负荷特性指建筑物在不同的时刻负荷的总称,根据负荷特性设置不同容量的机组,可使各机组都在较高负荷下工作,效率高。在电价政策容许的条件下,采用冰蓄冷技术,研究表明,电价峰谷比在4:1以上,采用冰蓄冷系统能够达到节能效果。制定科学的系统运行时间表,根据上下班情况、人员变动情况,在恰当的时间开停机,利用系统储存的冷凉维持环境温度。定期对设备进行维护保养,以保证设备在高效率下运行。   2.2空调风系统   空调风系统中的耗能设备主要是风机,要想降低风机的能耗,可从以下几个方面采取措施:一.尽量利用室外的自然风,减少风机的使用时间。二.在满足要求的情况下,选择可能大的送风温差,减少风机输送的风量。三.合理控制新风量,新风在送入房间前,可对排风进行冷量、热量的回收。四.采用变风量系统。五.采用变频调速风机。   2.3空调水系统   应采用变频水泵技术,根据负荷的变化改变水泵电机的转速,达到节能的效果,方案采用温差控制为主,回水温度控制为辅实现。冷冻水系统采用“小流量大温差”,可以减少冷冻水循环量,节约输送系统的能耗并节约初投资。采用冷却塔供冷技术,当过渡季节室外气温较低,室内需要供冷时,关闭冷水机组,依靠冷却水在用户和冷却塔之间的循环供冷。另外,空调系统水质好能够保证冷水机组有较高的效率。   3计量和运行管理   能量计量能够让使用者清楚能量消耗的主要构成,有效减少系统的跑、冒、滴、漏现象,也能有效地保证系统在不需要时关闭,节约能量。   系统的运行管理是保证系统高效、安全运转,保证建筑物正常使用的必要条件。可从以下方面入手:一,制定完善的工作人员职责和工作制度,结合机组特点需制订详细的运行管理制度和规程,如操作规程、运行记录、交接班制度、运行安全措施等;二,培养部分专业人员参与系统的日常维护保养工作,保证系统所有设备、管道均能正常运行;三,有较为合理的负荷预判能力,可以确定系统的开机时间、开机组合方式和停机处理措施;四,控制系统合适的冷水(热水)温度,并有及时合理的系统负荷调节方案;五,制定详细全面的系统设备周期检修计划。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 5年以前
  • 5 回答
    • 中央空调维护方法?
    • 93c473 回答:中央空调保养内容   电气 检查坚固接线接头 主电源   控制电源   压缩机电动机   排风机电动机   测量绝缘电阻 配电线缆   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   测量直流电阻 各种传感器   电加热器   压缩机电动机   排风机电动机   正常使用时检查温度及压力 压缩气缸   蒸发机进出水   冷凝器进出水   压缩机进出冷媒   正常使用地检查电流电压 主电源   压缩机电动机   排风机电动机   控制电源   正常使用检查开关阀门 温控开关   水流开关   排气阀、补水阀   室内风道检查修补 每年一次   梳整肋片 每年一次(换季时)   清洗肋片 每季一次   清洗过滤器 每年一次   更换系统循环水 每年一次   主机这一块:(冷煤液位,压力,压差,饱和温度)(油液位,油温,压力,压差,)接触器触点与动作检查,传感器数值准确性,起动电流,运行电流,冷冻油油质(定期更换与实际情况更换)马达运行温度,主机表面清洁除绣刷漆,连轴紧固,等等   冷冻冷却水处理:定期加药,检查水质,温差是否正常,冷却箱(塔)清洗除垢,定期换水,检查排风扇运行状况电流等等,定期清洗管路过滤器,定期清洗蒸发器与冷凝器水系统管路。等等   末端(风机盘管)就不说了,
    • 中央空调维护 办公中央空调 厂房中央空调 6年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么开关?
    • 请叫我雷锋 回答:中央空调三速开关高、中、低接电机的调速线。接220V电源火线,零线直接接风机盘管的零线,高中低对应接风机盘管的高中低线就行了。相接火线。,要把温控器上面的螺丝全都拧松;其次,需要按照正确的方法接好电源线,防止短路;最后,就是要加固好,以免出现掉落等情况。
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 3年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎么除湿?
    • ag123456 回答:一般来讲除湿还都可以的。日 立的不知你听说过吗?除湿方面他们是很牛的,智能除湿应该就是针对南方的!超低温自动除湿机的可调节湿度范围为35-90%,共计56档微细控制。独有的湿度传感器组件,实时监测室内湿度并按需自动开启除湿功能!
    • 中央空调怎么 办公中央空调 厂房中央空调 5年以前
  • 3 回答
    • 中央空调怎样吊顶?
    • 倒叙_7629 回答:中央空调吊顶设计案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。 中央空调吊顶设计案例二:卧室安装中央空调 如果进门有储藏间或卫生间,那可以利用卧室过道处来做局部吊顶,这样也不占空间。 中央空调吊顶设计案例三:书房安装中央空调 一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,也省了空间。
    • 办公中央空调 厂房中央空调 湖北中央空调 3年以前
  • 3 回答
    • 中央空调省电吗
    • 请叫我雷锋 回答:一般的家用分体空调的能效比是2.3-2.8之间,而家用中央空调一般能达到3.0,某些品牌甚至能达到6.0以上的能效比。也就是在相同温度下,家用中央空调的耗电量比普通的柜式、分体式空调要低得多。
    • 中央空调省电 中央空调吗 办公中央空调 4年以前
载入更多