中央空调通风管道设计方法是什么?

季禹颖 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-09-05 16:26

      中央空调通风管道设计方法是将各层的烟道做成不同的截面形式,下层烟道通过主次烟道排气,而屋面的烟道如同单烟道的作用,直接将油烟排入烟道排出。其目的是试图通过改变烟道的截面形式,利用烟气流动的各种物理规律,使气流保持向上的运动,程度防止烟气倒灌和互串。希望能够帮到你。

      0 评论

    • -丶- 2018-09-04 07:32

      (1)按照规范要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“s”、“c”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm,立咬口不大于lOOmm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。
      (2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏:小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜,开口缝应在中间,不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧,以后连接接头才会整齐、贴紧。
      (3)翻边四面管端要平齐在一个面上,小管可以一次用折方机机折出,翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。
      (4)除铁皮法兰弹簧夹(包括铁皮法兰插条)在安装对接面加密封垫外,其它多在连接完后在接缝外涂抹密封胶。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-09-03 21:14

      1.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
      2.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。
      管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
      3.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。
      4.根据造价和运行费用的综合最经济的原则,选择合理的空气流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按P111表6.3确定。
      5.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,并使其符合表6.1所列的矩形风管统一规格。然后根据选定了的断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。