室内装修水管试压标准是什么?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
柠檬_6149 2018-06-29 20:45
室内装修水管试压标准是不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
0 评论
爱在昨天_5352 2018-06-28 09:30
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗且不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
-丶- 2018-06-23 19:46
家装室内的水管打压是为了检查管道与接口安装质量是否合格,主要检验管道、管件、阀门能否承受运行压力,连接管件接口严密程度。压力都选用工作压力的1.25-1.5倍,在这样的强度试验下不变形不破裂不渗漏,就保证了你的管道器具在同等情况下不会出问题。很多人为了省事不去试压,结果全部安装完了通水发现漏水,管道堵了再去扒墙刨地砖,费用增加耽误时间,损失还会更大。因此,管道试压是家装必须进行的重要一项。连最好的高级管工都不敢保证不出问题,因为造成泄漏的因素有很多,任一处出现问题没做补救,日后都会后患无穷。