防静电地板质量标准是什么?

曾小丽 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2018-06-10 10:03

      1.仅供走线用:基本尺寸为250mm。
      2.供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
      3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
      4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
      5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
      6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-06-09 17:17

      1、抗静电地板钢板厚度从0.8mm降低到0.3mm、0.4mm,该偷工减料的抗静电地板底子没有强度,更谈不上到达国家规范,形成抗静电地板太软、喀子喀子响声、四周边短时间内翘起来,严峻的地板开裂。
      2、抗静电贴面达不到抗静电规范,即贴面的抗静电体系电阻值达不到1x105~1x109欧姆,形成地板不抗静电。故外表上客户采办的为抗静电地板,实际上客户采办的是架空地板,而不是抗静电地板。
      3、贴面达不到高耐磨,使用时间不长,贴面外表斑纹已磨掉了。这种贴面的外表未加高耐磨纸。

      0 评论

    • -丶- 2018-06-05 14:51

      防静电地板质量标准是:
      导电性能:表面电阻106—109;体电阻率107—1010欧姆/厘米
      耐烟火性能:不小于1600℃
      耐磨性:4级/6000转
      耐极冷极热性:15℃-105℃
      经10次急冷热循环不出现明显裂纹
      断裂模数:最小值不小于27Mpa
      翘曲度:±0.5%
      地板规格:600×600×10mm

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。