低压开关柜设计标准是什么?

庆国 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-01-15 16:52

      低压开关柜设计标准是:
       1. 一次线剖面积合乎图纸请求;
       2. 一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求;
       3. 一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求;
       4. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C;
       5. 电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm;
       6. 地排以及零排要按图纸安装;
       7. 各种微记粘帖齐备、不错;
       8. 开关分合操作灵便靠得住,无阻止;
       9. 二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误;
       10. 工频耐压:2kV/一min, 不闪络,不击穿。

      0 评论

    • 可惜没如果 2018-01-11 09:25

      你好,低压配电柜选型标准:低压配电柜的选型标准有: DL/T 375-2010 户外配电箱通用技术条件 GB/T 9089.1-2008 户外严酷条件下的电气设施第1部分:范围和定义 GB/T 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施第2部分: 一般防护要求 GB/T 9089.3-2008 。希望对你有帮助。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-01-10 22:45

      1、一般要求:
      1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
      低压配电柜技术标准
      1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
      2、箱(柜)体部分:
      2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
      2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。
      2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。
      2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。
      2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。
      2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。
      希望我的回答能够帮到您

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   