3条回答
刚好遇见你_8481 2017-11-21 12:17
一种水幕墙结构,包括嵌于水幕墙原结构顶部的不锈钢水箱、水平给水管、纵向给水管、集水槽、潜水泵和向集水槽供水的给水控制系统;不锈钢水箱顶部敞开,边缘与水幕墙原结构的水幕墙饰面顶部边缘连成一体,水平给水管开有多个出水孔并设于不锈钢水箱中,集水槽设于所述水幕墙饰面底部,所述潜水泵设于集水槽中,纵向给水管上端与水平给水管中部连通、下端延伸至集水槽并与潜水泵连接,所述集水槽的内壁顶部设有溢水口、底部设有可堵塞的排水口,所述溢水口与溢水管连通,排水口与可将水排向外部的排水管连通,所述溢水管与排水管连通。充分循环利用水形成水幕墙,避免浪费水资源,满足环保需求,及时补充水,保证水幕墙的正常运作。
那么爱你 2017-11-20 13:35
幕墙安装
1.应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为±1.0mm。
2.对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调框料与主体结构连接点中心位置。或可按框料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。
3.按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。
4.单元式幕墙安装宜由下往上进行。元件式幕墙框料宜由上往下进行安装。
5.当元件式幕墙框料或单元式幕墙各单元与连结件连接后,应对整幅幕墙进行检查和纠偏,然后应将连结件与主体结构(包括用膨胀螺栓锚固)的预埋件焊牢。
6.单元式幕墙的间隙用V和W形或其它型胶条密封,嵌填密实,不得遗漏。
7.元件式幕墙应按设计图纸要求进行玻璃安装。玻璃安装就位后,应及时用橡胶条等嵌填材料与边框固定,不得临时固定或明摆浮搁。
8.玻璃周边各侧的橡胶条应各为单根整料,在玻璃角都断开,橡胶条型号应无误,镶嵌平整。
9.橡胶条外涂敷的密封胶,品种应无误(镀膜玻璃的镀镆面严禁采用醋酸型有机硅酮胶),应密实均匀,不得遗漏,外表平整
10.单元式幕墙各单元的间隙、元件式幕墙的框架料之间的间隙、框架料与玻璃之间的间隙,以及其它所有的间隙,应按设计图纸要求予以留够。
11.单元式幕墙各单元之间的间隙及隐式幕墙各玻璃之间缝隙,应按设计要求安装,保持均匀一致。
12.镀锌连接件施焊后应去掉药皮,镀锌面受损处焊缝表面应刷两道防锈漆。所有与铝合金型材接触的材料(包括连云港结件)及构造措施,应符合设计图纸,不得发生接触腐蚀,且不得直接与水泥砂浆等材料接触。
13.应按设计图纸规定的节点构造要求,进行幕墙的防雷接地、以及所有构造节点(包括防火节点)和收口节点的安装与施工。
14.清洗幕墙的洗涤剂应经检验,应对铝合金型材镀镆、玻璃及密封胶条无侵蚀作用,并应及时将其冲洗干净。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.