3条回答
苗苗_2878 2016-11-24 20:08
1.地砖平整度用2米水平尺,误差不得超过0.5 mm,相邻砖高差不得超过0.5 mm,缝隙平直度3 mm,地砖铺设时,其它工种不得污染,不得人为踩踏。地砖完工后24小时清缝,随做清洁,并做养护。
2.地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上的空鼓必须返工,3%单指单块边角空鼓,整块不得空鼓。
3.地砖铺完再检查平整度有无误差、空鼓、色差等后,用厚纸板或夹板、旧地毯等全部遮盖保护,板缝间必须用宽纸胶带粘贴严密,防止杂物进入。
4.正常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.3毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
倒叙_7629 2016-11-24 17:00
现行的地砖施工质量标准,可以查看中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》。该标准是2010年5月31日颁布,2010年12月1日实施。
室内铺贴地砖的标准,在国家标准《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》中有相关的说明。具体来说,主要有以下一些方面:
1、瓷砖的空鼓率:瓷砖面层与下一层的结合(粘接)应牢固,无空鼓(单块砖允许有局部边角空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过铺贴总数的5%),检查方法为采用25g响鼓槌敲击砖面检查;
2、表面平整度:用两米靠尺和楔形塞尺检查,其偏差数值不大于2mm;
3、缝格平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
4、接缝高低差:采用钢尺和楔形塞尺检查,相邻的瓷砖的瓷砖接缝高低偏差不大于0.5mm;
5、踢脚线上口平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
6、板块间隙宽度:采用塞尺检查,瓷砖之间的预留缝隙的宽度偏差不大于2mm;
相关问题