装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

别墅消防验收有哪些流程?

欣欣 | 被浏览51次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-17 18:08

    一.资料准备
    1、 消防设计审核意见书;
    2、消防验收意见书;
    3、消防安全管理制度;
    4、灭火疏散预案;
    5、其它需要说明的材料图纸
    二.验收组织
    设计,监理.施工单位
    三.验收配合
    1.按专业分工人员(水、电、通风、主控室、水泵房)
    2.工俱准备(对讲机、电工工俱、探照灯、梯、手报钥匙、卷帘门钥匙、消防电梯钥匙、排烟阀复位工俱、水枪、压力表等)
    3.应急广播通知录音.
    4.柴油发电机试机准备
    四.验收总结
    五.现场清理及消防系统复位。
    检测站负责对消防安装建设公司用的材料、设备等进行检测。如有资质还可以进行消防安装检测。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-16 15:07

    1.土建防火封堵不到位
    1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵
    2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵
    3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵
    4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵
    5)土建预留洞口后开孔未封堵
    6)土建风道未封堵
    7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实
    8)防火墙未到顶
    9)防火分区未形成
    2.土建防火门
    1)防火门安装反向,未开向疏散方向
    2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞
    3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴
    4)闭门器、顺序器未安装
    5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置
    6)未按设计要求安装防火门
    3.安全疏散
    1)由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够
    2)由于装修、土建改动,疏散出口数量不够
    3)由于装修、土建改动,疏散出口距离超标
    4.消防车道
    1)车道宽度不能满足规范要求
    2)消防扑救面未形成
    3)环形车道未形成或回车场未形成
    4)消防扑救面有高大树木或有障碍物
    5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统
    5.防火卷帘
    1)导轨与墙体及柱体之间未封堵
    2)卷顶部未完全封堵
    3)双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘
    4)穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵
    5)疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮
    6)卷帘门手动拉链未设置拉链孔
    6.建筑装修
    1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求
    2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现
    3)消火栓箱门装修后无法打开
    4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象
    5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果
    6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求
    7)大于60平方米的房间只设置1个门
    8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启
    7.排烟口
    1)设置位置过低,低于2米
    2)设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置
    3)排烟口距离最远点水平距离超过了30米
    4)排烟口距离安全出口间距小于1.5米
    8.排烟系统漏设
    1)无自然通风长度超过20米的内走道
    2)超过60米长度的走道
    3)面积超过100平方米的区域未设置排烟系统
    9.防火阀
    1)风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀
    2)防火阀安装距墙体超过200mm
    3)常开、常闭排烟防火阀设置错误
    10.自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求
    11.正压送风系统
    1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口
    2)风口数量偏少
    3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:
    风机风量不满足规范要求
    土建风道封堵不严或未完全封闭
    土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象
    风机风压不足
    系管道风阻过大
    风机电源反相
    4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米
    5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口
    6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米
    7)排烟口与送风口距离小于5米
    8)风机控制箱未设置在风机就近位置
    9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通
    10)电机外置式离心式风机未设置风机房

    0 评论

  • 清心_9036 2016-10-16 13:18

    您好,程序的话一般把资料送进窗口,然后由其中的参谋到现场去勘察,然后给出答复是否合格。具体查看哪些的话主要要看您那场所有什么消防设施。如有消防主机就会查看消防联动是否正常;产所内的疏散灯是否正常,标志是否清楚,烟感能否正常感应后报警等等之类的。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 消防验收流程有哪些?
    • 芋亲小太阳 回答:1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。  2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。  3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:  (1)参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。  (2)分组现场检查验收。验收人员应边检查,边测试,并如实填写消防验收记录表。  (3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。  4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时,消防机构验收参加人员应给予答复,不能当场答复的应给予解释。  5、消防工程验收或复查合格后,各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。  6、工程验收承办人应及时填写验收意见书,行文呈批表,并整理验收档案送领导审批。  7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书;  8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。  9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。
    • 验房流程 买房流程 办理房产证流程 1年以前
  • 8 回答
    • 消防验收流程是什么
    • Leolep 回答:(一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)其他依法需要提供的材料。
    • 验房流程 买房流程 办理房产证流程 1年以前
  • 3 回答
    • 新建工程的消防验收与竣工验收哪个排在前面?
    • 上官苏志燮 回答:1.消防验收在前,整体竣工验收在后。消防是分项工程,肯定是它先验收。消防在前,消防没验收合格,整体竣工没戏。 2.消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
    • 新房验收 工程验收单 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 强电是怎么验收的,有哪些验收流程?
    • 32c881 回答:(一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (八)法律、行政法规规定的其他材料。
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防验收流程是什么
    • 可爱的橙子 回答:建筑消防验收流程建筑工程消防验收程序 1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。 2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。 3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下: (1)参加验收的各单位介绍情况。 7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书; 8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。 9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。 注:建筑工程消防监督验收时限 公安消防机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验消防验收申报资料。资料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防(合格或不合格)验收意见书》。 复查验收与正常验收办理时限相同。 建筑工程消防验收的主要内容及重点 主要内容: 1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; 2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级; 3、建筑防火防烟分区和建筑构造; 4、安全疏散和消防电梯; 5、消防给水和自动灭火系统; 6、防烟、排烟和通风、空调系统; 7、消防电源及其配电; 8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; 9、火灾自动报警系统和消防控制室; 10、建筑内部装修; 11、建筑灭火器配置; 12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容; 13、查验消防产品有效文件和供货证明。 验收重点 1、检查竣工图纸、资料和《建筑工程消防验收申报表》的内容及与消防机构审核意见是否与工程一致; 2、检查《建筑工程消防设计审核意见书》中提出的消防问题,在工程中是否予以整改。 3、检查各类消防设施、设备的施工安装质量及性能。 4、抽查测试消防设施功能及联动情况。
    • 验房流程 买房流程 办理房产证流程 10个月前