别墅消防验收有哪些流程?

欣欣 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-10-17 18:08

      一.资料准备
      1、 消防设计审核意见书;
      2、消防验收意见书;
      3、消防安全管理制度;
      4、灭火疏散预案;
      5、其它需要说明的材料图纸
      二.验收组织
      设计,监理.施工单位
      三.验收配合
      1.按专业分工人员(水、电、通风、主控室、水泵房)
      2.工俱准备(对讲机、电工工俱、探照灯、梯、手报钥匙、卷帘门钥匙、消防电梯钥匙、排烟阀复位工俱、水枪、压力表等)
      3.应急广播通知录音.
      4.柴油发电机试机准备
      四.验收总结
      五.现场清理及消防系统复位。
      检测站负责对消防安装建设公司用的材料、设备等进行检测。如有资质还可以进行消防安装检测。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-10-16 15:07

      1.土建防火封堵不到位
      1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵
      2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵
      3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵
      4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵
      5)土建预留洞口后开孔未封堵
      6)土建风道未封堵
      7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实
      8)防火墙未到顶
      9)防火分区未形成
      2.土建防火门
      1)防火门安装反向,未开向疏散方向
      2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞
      3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴
      4)闭门器、顺序器未安装
      5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置
      6)未按设计要求安装防火门
      3.安全疏散
      1)由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够
      2)由于装修、土建改动,疏散出口数量不够
      3)由于装修、土建改动,疏散出口距离超标
      4.消防车道
      1)车道宽度不能满足规范要求
      2)消防扑救面未形成
      3)环形车道未形成或回车场未形成
      4)消防扑救面有高大树木或有障碍物
      5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统
      5.防火卷帘
      1)导轨与墙体及柱体之间未封堵
      2)卷顶部未完全封堵
      3)双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘
      4)穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵
      5)疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮
      6)卷帘门手动拉链未设置拉链孔
      6.建筑装修
      1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求
      2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现
      3)消火栓箱门装修后无法打开
      4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象
      5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果
      6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求
      7)大于60平方米的房间只设置1个门
      8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启
      7.排烟口
      1)设置位置过低,低于2米
      2)设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置
      3)排烟口距离最远点水平距离超过了30米
      4)排烟口距离安全出口间距小于1.5米
      8.排烟系统漏设
      1)无自然通风长度超过20米的内走道
      2)超过60米长度的走道
      3)面积超过100平方米的区域未设置排烟系统
      9.防火阀
      1)风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀
      2)防火阀安装距墙体超过200mm
      3)常开、常闭排烟防火阀设置错误
      10.自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求
      11.正压送风系统
      1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口
      2)风口数量偏少
      3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:
      风机风量不满足规范要求
      土建风道封堵不严或未完全封闭
      土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象
      风机风压不足
      系管道风阻过大
      风机电源反相
      4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米
      5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口
      6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米
      7)排烟口与送风口距离小于5米
      8)风机控制箱未设置在风机就近位置
      9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通
      10)电机外置式离心式风机未设置风机房

      0 评论

    • 清心_9036 2016-10-16 13:18

      您好,程序的话一般把资料送进窗口,然后由其中的参谋到现场去勘察,然后给出答复是否合格。具体查看哪些的话主要要看您那场所有什么消防设施。如有消防主机就会查看消防联动是否正常;产所内的疏散灯是否正常,标志是否清楚,烟感能否正常感应后报警等等之类的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 19天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 20天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 20天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前