        玻璃幕墙质量验收标准如下:

        1、合格证项目 隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。 隐框玻璃幕墙用的结构胶,耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容;结构胶必须是在贮存保质期内。 隐框玻璃幕墙用的玻璃品种,颜色必须符合设计要求,质量应符合国家现行有关标准。镀膜玻璃的镀膜层,其附着力与寿命必须可靠,安装时镀膜层必须在室内一侧。使用其它特种玻璃其安装朝向不能有误。 隐框玻璃幕墙使用的金属件,其中与铝合金构件接触的紧固件必须为不锈钢件,其余均应进行防锈处理,用螺栓、自攻钉连接的部位,应加有机耐热耐磨垫片。不同材质的金属材料之间应有防化学腐蚀的措施。 隐框玻璃幕墙墙体使用的密封条、胶条、防火保温材料和封闭端金属板的品种、级别、规格、色彩及其化学物理性能必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 如设计对抗风性能、抗冲击性能、空气渗透性能、雨不渗漏性能等有测试要求,测试实验必须采用实际尺寸全模拟实验,不得做缩小模型实验。其测试数据必须满足设计要求。 隐框玻璃墙与结构的连接固定,必须采取预埋铁件的方法,埋件加工制作材料的规格、型号、尺寸,焊接必须符合设计要求。 构件连接必须牢固,各构件连接缝必须进行可靠的密封处理。 隐框玻璃墙结构交必须充满空腔,粘结牢固,且胶缝平整、光滑、内无气泡。胶缝在固化前,须采取有效措施,防止变形不得随意移动。胶缝以外不得有胶污渍。 检验方法:观察、手摸检查。

        2、基本项目 隐框玻璃幕墙表面质量应符合下列规定: 骨架 合格:骨架型材外露部分氧化膜或镀层颜色基本一致,无砸压变形,表面洁净,无毛刺、油斑或其它污垢,拼缝严密。 优良:骨架型材颜色一致,无砸压变形,表面洁净,无污染,拼接严密平整,接口平滑。 玻璃 合格:表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、反映外界影像无畸变、线条交圈。 优良:表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、颜色一致,反映外界影像无畸变,线条交圈,平直吻合,外观晶莹美观。 封耐候胶缝 合格:横竖缝宽窄均匀,无明显错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固,胶缝表面平整。玻璃表面清洁,无污物。 优良:横竖缝的大小、宽窄一致,无错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固,胶缝表面平整,光滑、深浅一致。玻璃表面洁净。 检验方法:观察、尺量检查。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2016-10-17 12:23

          玻璃幕墙验收规范
        检查数量:构件每一品种不得少于10%(最小3件)抽检,其中有一件不合格的,加倍抽查,如仍有一件以上不合格,则全部判为不合格,全部返工,自检、复检合格后方可安装。
        幕墙安装完毕后,在一次工程的全面积上任意抽检三处,如有一处不合格时加倍抽检,其中不合格项次达20%,就全部返修,复检合格后方可交付使用。
        (1)保证项目
        玻璃幕墙所用的玻璃、骨架、连接件、密封条、胶、防火保温材料和封闭端面金属板材的品种、级别、规格、颜色必须符合设计要求和产品标准的规定。铝型材阳极氧化膜厚度必须大于AA15级。 如用炭钢骨架和连接件,必须作防锈处理、其质量应符合设计与现行技术标准的规定。 如设计对型钢骨架的挠度,连接件的拉拔力等有测试要求,其测试数据必须满足设计要求。
        骨架必须与原结构连接牢固,无松动,予埋件尺寸、焊缝的长度、高度和焊条型号应符合设计规定。 主体结构及其预埋件的垂直度、平整度与预留洞均应符合规范或设计要求,其误差在连接件可调范围内。 检验方法:观察、尺量检查和手扳检查,检查产品合格证书。
        (2)基本项目
        玻璃幕墙表面质量应符合以下规定。
        金属骨架
        合格:表面无明显色差,洁净、无污染、无麻点、凹坑、划痕,拼接缝严密、平整、横竖缝贯通,无明显错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm.
        优良:色泽一致,表面洁净,无污染,无麻点、凹坑、划痕,拼接缝严密,平整、横平竖直,无错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm。
        玻璃
        合格:玻璃安装朝向正确,表面洁净、平整、无翘曲,无污染,反映外界影像无畸变。四边打磨光滑,无缺口,膜面无划痕;无明显色差,外观质量和性能符合国家现行有关标准规定。
        优良:玻璃安装朝向正确、表面洁净、平整、无翘曲、无污染,玻璃颜色一致,膜面层完好,反映外界影像无畸变。四边45度角倒磨光滑,线条交圈,外观晶莹美观,外观质量和性能符合国家现行有关标准和规定。
        压条及玻璃胶
        合格:压条扣板平直,对口严密,安装牢固。密封条安装嵌塞严密,使用密封膏的部位必须干净,与被密封物粘结牢固,外表顺直,无明显错台错位,光滑。胶缝以外无污渍。
        优良:压条扣板平直,对口精密,安装牢固,整齐划一,密封条安装嵌塞严密,使用密封膏的部位必须干净,与被密封物粘结牢固,外表顺直、无错台错位、光滑、严密、美观。胶缝以外无污渍。 检验方法:观察、尺量检查。

      0 评论

    • clown_3715 2016-10-15 21:00

      第一:玻璃幕墙安装时对玻璃的厚度有以下几点要求,如果你是中空玻璃的话,一般中空玻璃的规格为:6 9A 6,6 12A 6,8 12A 8等等,因为在玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃幕墙的玻璃,其单块厚度不得低于6mm,如果是采用中空玻璃的话,其中空层厚度不得小于9mm,那么中空玻璃的最小尺寸规格既为:6mm 9A 6mm;
      第二:如果你是落地式玻璃幕墙,玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃厚度不得低于10mm,且必须是钢化玻璃(玻璃的某个边角须有3C认证!),10mm的钢化玻璃不得大于3m,12mm的钢化玻璃不得大于4m,15mm的钢化玻璃不得大于5m,因为玻璃有自重,当厚度与高度成反比过大时,自重会导致玻璃弯曲变形,容易产生自爆,影响使用安全;
      第三:安装玻璃的时候需要注意其避免划痕、碰撞,大块玻璃安装时必须使用手动吸盘,以保证在施工过程中减小玻璃板材的受伤,因为钢化后的玻璃在碰撞后会整块的破碎;
      第四:就是你下次问问题时最好详细一点,比如是何种规格的幕墙(全隐?半隐?全明?吊挂?点式?单元?)每一种幕墙其施工过程需注意的地方都不一样。

      希望我的回答对你有所帮助

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物