3条回答
倒叙_7629 2016-10-09 15:46
设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
设计方案及适用范围:
一、末端部分:
1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所
2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所
二、主机部分:
1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
三、其它:
1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
设计程序:
一、末端部分:
(一)设备选型:
1、计算实际空调面积;
2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: 采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次
(二)水系统设计:
1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);
2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
Hzl_8542 2016-10-08 21:41
很高兴为你回答:
1出风口的设计:①中、西餐区域:出风口不能设在餐桌椅的上方,防止冷凝水落下,滴到客人身上或餐桌上,影响客人用餐。②包房及休息大厅:出风口应设计为散流式,防止冷风直吹客人身体,影响客人休息,另外,出风口不能设在客人的上方,避免冷凝水滴到客人身上。
2温控器的安装位置:温控器宜安装在墙上相对比较隐蔽的位置,但是要保证通风良好,确保温控器能够比较迅速的反应区域的温度变化,使区域的温度达到控制要求。
3影视厅、SPA房、棋牌室、网吧等加强排风:由于影视厅、SPA房、棋牌室、网吧等环境相对封闭,人员比较密集,为保持空气清新,除了配置空调新风系统,还要加排风系统,确保这些区域没有异味。
4客用卫生间加装空调:有些酒店为降低成本,将营业区卫生间中央空调取消,导致正常营业时影响客人的使用,造成客人的投诉,给酒店形象造成影响,因此,营业区域客用卫生间必须加装空调
5热毛巾柜上方加装排气扇:经营区域的热毛巾柜开启时会有热气出来,影响局部的装修,夏季增加空调的负荷,因此,在热毛巾柜上方加装排气扇,及时将热气排出
希望我的回答能给你带来帮助
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。