空调系统

共找到11878个相关问题

  • 3 回答
    • 空调系统的选择方法?
    • 一颗柠檬_4908 回答:定速空调费电:   ①定速空调的开机电流数倍于额定电流,并且定速空调在运行中频繁开停机,很费电。   ②定速空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停机。空调停机后,当室温下降到空调设定温度减1度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。   ③定速空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件,能效比仅为1。定速空调的电辅助加热功率为1~2kW,很费电。 空调类型的选择技巧 .变频空调省电:   ①变频空调的开机是软启动,无冲击电流,对用电没有浪费。   ②变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。   ③变频空调不带很费电的电辅助加热元件。   综上所述,变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不象定速空调那样长时间的高功率运行,更没有很费电的电辅助加热元件,所以,变频空调比定速空调节能省电。
    • 空调系统 吊兰的养殖方法 除湿的方法 8年以前
  • 3 回答
    • 什么是vav空调系统?
    • 大大大峻 回答:是变风量空调系统 实质是在保持空调送风温度的前提下,根据空调房间内实际温度的变化来调节空调送风量,达到控制房间温度的目的。末端装置及其所带风口用软管连接,易于装修或二次改造。近年美国学者提出新概念,TRAV(Terminal Regulated Air Volume,末端调节的变风量系统),和VAV一样也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境,但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机。在相同的流量下,TRAV系统所要求的风机功率要VAV系统低得多。 VAV空调系统的优点:设备初投资少,舒适性好。缺点:冷冻水管线存在冷损失和维修的问题。
    • 空调系统 什么是玄关 空调水系统 8年以前
  • 3 回答
    • 空调系统和新风系统的区别有哪些
    • kiiiy 回答:空调系统和新风系统的区别有很多,变风量是风系统各节能控制方法中首要的调节方法,其中,以送风静压为控制参考量的变风量控制方法是主要的控制调节方法。以末端变风量箱风阀阀位为参考量的送风静压设定值再设置方法在20世纪 90年代已被用于实际系统。该方法的核心思想是以变风量箱阀位为控制参考量,通过变频调节送风机转速来维持所要求送风静压再设定值、以至少保证一个末端变风量箱风阀为全开状态。该方法在实际中取得了较好的节能效果,但存在的最大问题是阀杆与阀位传感器之间的松动问题,由于现有执行器缺乏自诊断环节,反馈的阀位信息不能反映阀门的真实开度,由此带来误控的问题。
    • 家庭新风系统 室内新风系统 新风系统价格 8年以前
  • 3 回答
    • 水源热泵空调系统和中央空调系统的优缺点有哪些?
    • ABCDEFG_0589 回答:水源热泵是中央空调系统主机的一种,提问者可能的对比是水源热泵和风冷热泵的对比吗? 简单解释水源热泵和风冷热泵都是冷暖空调,水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,节能效果较好,但是由于打井和冷却水泵的造价,总体上价格较贵。风冷热泵是通过风对制冷剂达到冷却效果,由于风的冷却效果有限,所以节能效果较差,但是系统上减少了打井和冷却水泵的造价,所以总体的价格比较便宜。
    • 中央空调系统 地源热泵空调 地暖的优缺点有哪些 7年以前
  • 3 回答
    • 分体式空调系统和中央空调系统有什么区别
    • 大大大峻 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • 中央空调系统 分体式马桶 中央空调什么品牌 8年以前
  • 3 回答
    • 直流式空调系统和中央空调系统的区别是什么?
    • 荣耀vvv 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • 中央空调系统 中央空调什么品牌 空调系统 8年以前
  • 3 回答
    • 空调系统进水要怎么处理?
    • [昵称被屏蔽] 回答:较为慢的做法,也是最好的法子是;拆掉内机蒸发器和外机冷凝器。放在高温的地方,让其自然受热,再用R22冲,后再抽真空。压机最好是放油再受热,抽真空,再加油。换过滤器和毛细管。先吹好管道,再接好系统。用R22再吹一下,这样就能做到完美,再加好氟
    • 空调系统 空调水处理 盆景要怎么养 8年以前
  • 3 回答
    • 空调系统调试方法是什么
    • kitty1235 回答:1、系统安装完后,进行仔细的检查,保证各个独立设备安装均已完成,先进行各个系统的独立调试试运行。 2、检查各个设备的电气(控制)线路是否安装齐全,各项电气检测测试是否已完成合格,各个回路的绝缘电阻是否摇测合格,记录完整。 3、检查各个设备、部件的机械部分是否正常,没有杂物、没有破损、没有松动等情况。 4、检查相关部位,如风道、管井阀门等处是否干净无杂物,不会阻碍运转。 5、上述检查均合格后,先进行冷水机组和各个独立系统的单体调试。 6、由于中央空调各个系统各自独立而又相互联系,任何一个系统都会直接或间接影响其它系统的正常工作,因此各个系统的调试合格后,还必须进行全面的综合调试即整体系统调试。主要调试三个部分: (1)调节冷却水量:根据制冷压缩机的排气压力、温度,冷凝压力、温度来调节,使冷凝压力和温度都在正常的参数值内。分三步: ①用市政自来水冲洗管道系统,就是在冷却水管安装完后,在对水管内壁冲洗干净的基础上进行检查和再冲洗,直到放出的水不含杂物; ②启动冷却水泵和冷却塔,进行整个系统的循环清洗。在检查电气、机械条件均合格后,向冷却塔和冷却泵充满自来水,接通电源启动电机,进行循环清洗。1-2小时放水一次,反复直到放出水质清洁为止。 ③检测阶段。检查泵和抽风机运转是否正常,播水器的出水是否均匀,水泵压力是否达到要求等。测量冷却水的流量,并反复调整,调节到符合要求。过大,则失水量大,增加风机负荷和噪音;过小,会影响制冷压缩机的排气压力,造成压缩机工作不正常。 (2)调节各空调间的送风量:根据各个空调间的温度和湿度,调节各个风量调节阀门的开启度,使空调间的风量适中,包括送、回风系统和新风系统。送、回风系统是空气调节的主要环节,由风管、风量调节阀、风柜盘管等热交换器和送风口、回风口等组成,程序如下: ①首先将所有的风量调节阀定在最大通风的位置上,保证送风系统的畅通无阻,然后检查电源线路,清除阻碍风机运转的杂物,检查风机皮带的松紧程度并盘动叶轮数周,观察叶片和机壳是否相碰,如果一切正常,就可以供电运转。正常情况下,测量送风量及送、回风口的风速。 ②测量风速用叶轮风速仪和热电风速仪两种,从多个角度测量。风量通过下式计算:每小时的风量L=3600F×Vp(m3/h)每秒的风量L=F×Vp(m3/s) (F为测量段风管的截面积m2,Vp为截面积上的平均风速m/s) ③风机盘管用在办公室内,其供电和控制都是单独的系统,因此测试时,要逐台分别检查供电线路和三速开关、温控器,再供电试运行,运行正常情况下测量其风量。 ④新风系统的测试与送、回风系统相同。 (3)调节冷冻水量。根据空调间的温度和湿度要求,调整冷冻水的流量。其调节方法与冷却水基本相同,但要注意充水时排管内空气和将膨胀水箱放满水,以自动补充水量不足部分。
    • chigo是什么空调 空调系统 空调水滴是什么模式 8年以前
  • 3 回答
    • 空调系统施工要求规范是什么?
    • Andy421 回答:空调系统施工要求规范如下:   1.空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围 档相对较封闭、无尘和清洁的场所。   2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级Nl~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管 内设加固框及加固筋。   3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。   4.空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封 。   5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。   6.现场组的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级N1~N5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%,N6~N9级不得超过1.0%。   7.高效空气过滤器应在洁净室(区)建筑装饰装修和配管工程施工已完成并验收合格,洁净室(区)已进行全面清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续试运转12h以上才能安装。高效过滤器经外观 检查合格后,即框架、滤纸:密封胶等无变形、断裂、破损、脱落等损坏现象,应立即进行安装。安装方向必须正确;与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封;过滤器四周和接口应严密不漏;带高效空 气过滤器的送风口,应采用可靠的固定方式。 二、空调系统的调试要求   1.空调系统的调试和试运转,应在沽净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完成,空调设备单机试车正常,系统联动完成,风量、压差平衡完毕之后进行。   2.空调系统综合效能测定调整与洁净室的运行状态密切相关,世纪星介绍除应包括恒温恒温空调系统综合效能试验项目外,还有生产负荷状态下室内空气洁净度等级的测定;室内浮游菌和沉降菌的测定;室内自净时间的测定;设备泄漏控制、防止污染扩散等特定项目的测定;单向气流流线平行度的检测等。测定与调整状态应由建设单位、设备供应商、设计单位、施工单位共同协商后确定。
    • 施工要求 chigo是什么空调 工程施工要求 8年以前
  • 3 回答
    • 空调系统脏堵怎么判断?
    • [昵称被屏蔽] 回答:一般空调系统脏堵,外观很难准确判断,因为好多外在故障也不一定是系统脏堵造成的。  准确直观的就是用压力测量系统压力,现在制热很好判断,把压力表接高压端(粗管),轻微堵塞压力会慢慢升高,严重的话压力会很快升高(注意压力表量程,以免损坏)。之后再把压力表接低压端(细管)轻微堵塞压力偏低,严重堵塞压力可能降到负值。  如果是上述这种情况,那系统必定有堵塞无疑。  这类故障在电流上也有体现,一般电流会超过额定值。  这类故障外在体现是空调制冷制热不好,严重短时间会保护停机。
    • 空调系统 空调水系统 vrv空调系统 8年以前
  • 3 回答
    • 通风空调系统要怎么安装?
    • [昵称被屏蔽] 回答:水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。 (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。 (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。 (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。 (7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。 (8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。 (9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。 风机安装 (1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。 (2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。 (3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。 (4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。 (5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。
    • 集中空调通风系统 通风空调 中央空调通风 8年以前