地下室外墙裂缝应该如何处理?

邢敏冰 | 被浏览420次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-13 20:11

    一般开裂的情况是,从已经施工的混凝土反口以上开始,到边梁梁底以下。裂缝方向为垂直,起始和终端较细,中间较粗,纺锤形。附墙柱不会开裂,但是附墙柱两边500~1000,往往开裂。垂直裂缝间距2~10米不等。外墙混凝土强度越高,厚度越大,养护越差,墙体配筋率越低,越容易开裂。
    主要原因,或者内因,在于混凝土干缩开裂。地下室底板和楼板梁板刚度大,对地下室墙体干缩变形的约束很大,基本上不会产生变形。上下两道梁板中部,混凝土外墙可以自由干缩,收缩拉应力就造成垂直裂缝。而附墙柱部位刚度大,附墙柱两侧是拉应力最大部位,也往往开裂。
    次要原因,是抗裂的构造配筋不足,混凝土配合比不合理造成干缩过大,养护不足等原因。
    解决的办法,也在以上几个方面入手。选用60天强度混凝土,降低水泥用量;降低混凝土水化热;降低水泥用量(避免干缩);合理添加粉煤灰;增加构造配筋(细而密的为佳),200以内,放置在竖直筋外排,400后以上外墙,全截面配筋率大于0.5%;带模养护14天以上。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-13 16:50

    地下室外墙的裂缝有多种原因产生的我们做过很大型地下室底板顶板裂缝处理,需要使用多种材料,根据不同部位进行处理。最长的效果已有10多年没有再发生过渗漏。不用顶部开挖。更不用结构变动。详细方案只有看了现场才能定。虽然处理比较麻烦,但也能够彻底处理好。

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-13 16:24

    1、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“U”型状,“U”型槽间距大于20CM以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。
    2、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
    3、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙涂料裂缝要怎么处理
    • q747572634 回答:1、基层的开裂。外墙涂料饰面的基层为水泥砂浆抹灰层,在凝结过程中会产生干缩和温差收缩,如果外墙抹灰施工操作不当,则易造成空鼓,开裂。在涂料面层施工前不注意修补就接着进入下道工序,经一段时间的日晒雨刷后,内部裂缝就会逐渐向外发展,而漆膜很薄的涂料面层很难抵卸这种内部应力,就会随之出现开裂。   2、腻子层的开裂。由于所使用的外墙腻子质量存在缺陷,抗裂性差;或者由于施工操作不当,腻子批刮上墙后因为干缩、开裂从而影响到涂料面层。   3、涂料面层的开裂。某些存在质量问题的涂料由于抗裂性能差,或由于施工不当,涂刷上墙不久,经风吹日晒后易出现干缩龟裂及其它质量问题。 预防及解决方法之施工 外墙砂浆面层的施工   1、外墙抹灰所用水泥砂浆的配比要选择恰当,一般采用1:2.5砂浆为宜,尽量不用1:1或1:2水泥砂浆。   水泥用量过大,砂浆收缩性大,易产生裂缝。为便于施工,可适量掺加粉煤灰,或加入胶液(如107胶等),以增加砂浆稠度,提高抹灰砂浆与墙体的粘结力,能防止空鼓、开裂。另外,在水泥砂浆中通过掺加杜拉纤维(每m3水泥砂浆掺0.7kg的杜拉纤维)和适量胶液,施工实践中发现能有效增强砂浆面层的抗裂、抗渗及耐磨性,可起到增强延性,抗裂补强的作用,而所增加的成本并不大。   2、严格按照外墙抹灰操作规程和工艺施工,抹灰前必须认真清除基层表面的灰尘、污垢、油渍及砖墙面的耳灰等。施工前一天必须浇水淋透墙体,施工完成24h后,必须浇水养护,每天浇水次数应根据气候情况确定,至少每天两次,养护时间不少于7d。   3、砖墙与混凝土梁柱结合处,易产生裂缝,应在结合处采用钉钢丝网骑缝的方法增强砂浆的抗裂性能,可预防裂缝的出现。对混凝土梁柱的光滑部分,采用水泥掺107胶的素浆刮抹一遍,以增加砂浆与光滑基层的粘结能力,防止该部位砂浆出现空鼓、开裂。   4、如在日照充足的季节施工,应科学安排施工时间,避免在阳光暴晒下施工,或采取有效的遮阳措施,保证砂浆面的阴干,防止抹灰砂浆层因阳光暴晒干缩过快造成的开裂。   5、水泥砂浆抹灰面层的分格不宜太大,充分利用分格拉缝可调节水泥砂浆的收缩。据经验,分格在2m范围以内可有效减少裂缝的出现。施工中采用三角形或梯形截面的木条,将水泥砂浆面层进行分格,同一施工段内不允许出现施工缝接头,分格缝宜有嵌缝膏嵌缝。 外墙腻子层的施工   1、外墙腻子层施工应在抹灰层达养护期限后再开始进行。   2、腻子批刮前应对抹灰砂浆层进行检查,对出现空鼓、裂缝的部位提前2~3d进行修补。清除抹灰面层的灰尘,浮砂,保持抹灰面层的清洁。   3、严格按施工规范要求及产品说明施工,确保腻子层与抹灰层粘结牢固,不开裂。同时施工中避免阳光暴晒下作业,保证腻子层处于阴干状态。   4、腻子层的打磨工序施工完毕后应及时保养,并同时用水冲刷掉因打磨所产生的粉末,使墙面清洁,以便进入涂料面层的施工。 涂料面层的施工   1、涂料面层施工前,应保证腻子层的平整、坚实、洁净、无酥松、粉化、脱皮等缺陷,检查中如发现缺陷应及时修补。   2、根据涂料饰面施工规范及涂料产品要求,腻子基层的含水率在8%~10%以下方可进行涂料面层涂刷施工。施工中腻子基层干燥,是确保涂料面层粘结牢固,不开裂的关键。因此,严禁为赶超工期不待腻子层干透后就强行施工。   3、涂料面层根据不同功能,使用不同材料分几层涂刷,后一层的涂刷施工必须保证在上一层漆膜面干后再进行,常温下每遍间隔为2~4h,施工环境温度宜在5oC以上。每道漆膜涂刷前要对上道工序进行认真检查,确认合格再施工。   4、按施工工艺及产品要求,基层ph值均要求在10以下。所以,施工中必须首先涂刷一道防碱底漆,其防霉、防菌、抗酸碱性能好,对腻子层渗透力强,可充分保证涂料层和腻子层的粘结牢固。   5、涂料面层施工,不得在风力4级以上,或雨天、雾天及相对湿度85%以上的环境中进行,防止大风扬起的灰尘污染涂料漆面,以及保证施工面的干燥。同时也应尽量避免在烈日暴晒或高温天气下施工。
    • 内外墙涂料 内外墙涂料施工 外墙仿石涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙裂缝要如何处理?
    • 柚柚_7488 回答: 1、外墙抹灰所用水泥砂浆的配比要选择恰当,一般采用1:2.5砂浆为宜,尽量不用1:1或1:2水泥砂浆。    • 墙面裂缝 地下室外墙防水 地板裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板裂缝处理方案有哪些谁说说
    • spl小妹子 回答:一、裂缝原因分析 1.砼干缩产生的裂缝,干缩是由于水泥浆湿度减小造成的。砼在浇筑后4小时至15小时之内,水泥水化反应剧烈,出现泌水和水份急剧蒸发,引起塑性收缩。砼进一步收缩从砼脱水并碳化时开始,如果收缩受到限制,拉应力不断增加,裂缝就会出现。在浇捣砼板(使用商砼)时,为提高其流动性,塌落度均较大,水灰比大,含水量高,还掺有外加剂,导致砼收缩量较大。 2.温度应力的作用也常常是导致板开裂的原因之一。众所周知,热胀冷缩是物体常见的现象,道路、桥梁、房屋为了防止热胀冷缩开裂都会采取一些变形缝之类的构造措施,在温度应力作用下,混凝土板就向四周膨胀收缩,即是属于温度应力的裂缝。 二、 处理方案 1.砼干缩及温度应力引起的裂缝,最经济和简单的方法就是表面封闭法,即用电动锯或凿子剔U型或V 型的凹槽(在裂缝部位剔凿保护层厚度即可),表面清理干净后,可用高标号水泥砂浆封闭。为了提高封闭的密度和耐水性,采用灌注环氧树脂结构胶是较好的选择。环氧树脂作为密封剂使用有助于恢复裂缝部位的抗拉强度,且能有效地阻止水汽、二氧化碳和其它有害化学物质的进入,而且表面平整度也让人满意。 2.对板上的裂缝,也可采用压力灌浆法,将化学灌浆材料(如聚氨酯、环氧树脂或水泥液)通过压力灌浆设备注入到裂缝深处,以恢复结构整体性、防水性及耐久性。 ⑴ 工艺流程:凿槽→埋设浆嘴→封缝→密封检查→配制浆液→灌浆→封孔→灌浆质量检查。 ⑵ 施工要点:①灌浆材料宜选用粘结力强、可灌性好的树脂类材料,通常选用环氧树脂;②对于宽度大于2mm的特大裂缝可采用水泥类材料,对于活动性裂缝宜采用经稀释的环氧树脂或聚氨酯;③化学灌浆压力控制在0.2~0.4MPa,水泥浆灌浆压力控制在0.4~0.8MPa,增大压力并不提高灌浆速度,也不利于灌浆效果;④灌浆后,待浆液初凝而不外渗时,方可拆下灌浆嘴(盒、管)。 也可按《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90)附录二“裂缝修补方法”用环氧树脂浆液或环氧树脂砂浆(裂缝较宽时)进行维修加固,也可用“固老特”、“今草田”、“昆仑加固”等新的加固胶进行维修加固。
    • 墙面裂缝 地下室顶板防水 地板裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 请问墙面出现裂缝应该怎么处理?
    • 言尔无心 回答:装修后墙面出现裂缝解决的步骤/方法   1,水泥砂浆层开裂:这是由于水泥砂浆抹平层没有很好的与基层楼板结合。处理办法是,将水泥砂浆层打掉,然后涂一层素水泥浆做结合层,再补抹水泥砂浆后做抹灰处理。   2,腻子层开裂:气温变化引起的热胀冷缩形成干缩裂缝,或是腻子层批刮过厚导致开裂等。可以铲除后涂刷墙锢,粘贴网格布,再进行腻子批刮。   3,墙漆开裂:涂刷底漆面漆时,没有等前一道漆干透就刷后一遍,收缩率不同,引起面漆开裂,这也属于施工质量问题。只能将面漆铲掉,重新涂刷。
    • 墙面裂缝 墙面发霉怎么处理 墙面裂缝修补 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙裂缝控制措施有哪些?
    • Qyana 回答:你好,地下室外墙裂缝控制措施如下: 1、保温板裂纹的处理。用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏。注意一定要填实,填均匀。然后用绷带、豆包布或白的确良布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其它工艺的处理。如果裂纹比较严重,也可以用牛皮纸或报纸补缝,效果可能更好一些。 2、线槽补灰以后出现裂纹的原因是水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,在墙体表面的腻子已经干透以后,里面的水泥砂浆还没有干透,因此出现裂纹。所以补线槽用石膏粉的效果要好一些。 墙 希望我的回答能帮助你。
    • 墙面裂缝 地下室外墙防水 施工措施 10个月前