装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

环氧树脂地板胶的施工工艺哪位朋友掌握有

苗灵芸 | 被浏览236次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-09 18:44

    素地处理:首先对原地面进行全面打磨,不平处需修复平整,然后清扫、 吸尘,潮湿处需先烘干。
    底层:用镘刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面,与素地完全渗透 粘接,使其形成一层粘性较强的底层。
    砂浆层:待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上,加强地坪的抗压、抗冲击性。(2mm将涂装两次)
    中层:待砂浆层固化后再进行全面打磨,将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上,填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔,使之均匀平整。
    面层:待中涂固化后,用打磨机全面研磨平整后清除干净,使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上,形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-09 11:41

    一、施工前地基准备要求   
    1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。   
    2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。   
    3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。   
    4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。
    5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。   
    6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。   
    7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。   
    二、自流平的施工步骤   
    1、处理地坪:用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。   
    2、精测地坪:用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm,地坪的不平整度不能大于3mm,如大于3mm,则使用打磨机处理。
    3、涂布底油:用底油滚筒涂步地坪每一处,不可遗漏。   
    4、自流平基泥:将清水按比例倒入搅拌桶,再倒入自流平水泥,用电钻和搅拌器搅拌均匀。   
    5、正式施工:将自流平分批倒入地坪,用专用刮板推刮均匀,并用放气滚筒进行放气。   
    6、精细处理:待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整,清除表面微小颗粒,使施工后自流平表面更加平整、光洁。   
    三、材料的施工步骤   
    1、施工材料、施工方向确认施工材料应该是同一批号。材料要与室温相适应(吸咐作业)。   
    2、基准法施工   
    施工最好从房间入口开始,以免地板在门口处被拼缝。   
    施工材料要比实际长度多予留5CM裁剪,铺在地面。   
    裁剪时,材料要与室温相适应(吸附作业)。   
    有纹路的花色要尽量对准纹路施工。   
    墙面及墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧(“V”字型),按墙面曲线(予留5CM)裁剪。   
    裁剪时要与墙面保留一定距离,予留到踢脚线能覆盖到的位置。   
    连接幅施工   
    裁剪第2张地板时要考虑与第1张地板纹路对齐(尽量于需要对齐纹路的地板)。   
    裁剪第2张地板时把地板放置在第1张上,在中间、两端上作“V.刮板”字型标记,裁剪地板两端与墙面予留一部分施工。―大面积施工时也可以接同一步骤施工。   
    3、黏合剂涂布―黏合剂使用与参选地板配套的胶水。在粘地板前要等候一定时间,降低黏合剂水分,提高粘合力,等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。 本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布,连接部、墙角充分涂抹,以免产生移动、翘起等现象。―对裁剪过的地板进行涂抹。   
    4、   地板铺设及压紧   ―黏合剂涂抹完等候一定时间,将地板放上。   ―用脚轻轻压紧、放置。   ―用滚轮压紧地板连接处,以中间至墙角、中间至连接部移动。   
    5、连接处处理   连接处施工是施工当中最重要的。   连接处处理是用施工刀将连接处两张地板切掉。   裁剪时注意两张地板之间一致性。   
    6、   施工结束及清理   施工完全结束24小时以后,要进行地板清扫(可使用吸尘器,但禁止使用抹布清扫)   黏合剂痕迹或者其他异物,粘在表面要用抹布粘上乙醇清扫。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-08 17:37

    一、施工前地基准备要求   
    1、施工材料、施工方向确认 施工材料应该是同一批号。    3、黏合剂涂布 ―黏合剂使用与参选地板配套的胶水。-在粘地板前要等候一定时间,降低黏合剂水分,提高粘合力,等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。-该产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布,连接部、墙角充分涂抹,以免产生移动、翘起等现象。―对裁剪过的地板进行涂抹。   
    4、地板铺设及压紧 ―黏合剂涂抹完等候一定时间,将地板放上。―用脚轻轻压紧、放置。―用滚轮压紧地板连接处,以中间至墙角、中间至连接部移动。   
    5、连接处处理 连接处施工是施工当中最重要的。连接处处理是用施工刀将连接处两张地板切掉。裁剪时注意两张地板之间一致性。   
    6、施工结束及清理 施工完全结束24小时以后,要进行地板清扫(可使用吸尘器,但禁止使用抹布清扫)黏合剂痕迹或者其他异物,粘在表面要用抹布粘上乙醇清扫。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 矿棉吸音天花板的施工工艺哪位朋友掌握有
    • 请叫我雷锋 回答:(1)工艺流程:顶棚标高确定→龙骨分档→安装吊杆→主龙骨安装→次龙骨安装→罩面板安装。   (2)沿墙柱四周弹出顶棚标高水平线,并分出龙骨分档位置线。   (3)确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。   (4)在大龙骨上预先安装好吊挂件,安装大龙骨,并将其连接。所有洞口须附加大龙骨,钉固边龙骨,采用射钉固定,间距一般为1000mm。   (5)按分档线卡放吊挂件,并将其吊至大龙骨上,间距为500mm,用连接件结长并调直。按分档线卡装吊挂件,并将其吊至中龙骨上,用连接件接长,先调直后固定。   (6)次龙骨的卡楼龙骨在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡次龙骨。
    • 矿棉吸音板 矿棉吸音板吊顶 吸音天花板 1年以前
  • 3 回答
    • 全钢防静电地板施工工艺哪位朋友掌握有
    • Hzl_8542 回答:全钢防静电地板施工工艺流程是:基层处理→弹线→安装支座、横梁组件→铺活动地板→封边→清洁。前提基础做完之后,最重要的一步就是安装全钢防静电地板了。工艺流程大致为基层处理,接下来就是弹线、分格、找中、套方,然后再是横梁组件的铺设以及支座的安装,最后一步则就是打蜡和清理擦拭。这就是整个全钢防静电地板施工流程,其中所需要注意的地方有很多,地板含水率不得大于8%,如果遇到不符合全钢防静电地板施工操作情况时,则就需要找中办法,每个地板的尺寸、平面长度都要弹线,每个地板之间一定要预留位置,必须细致认真、做到控制线路的准确性。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 金刚砂耐磨地坪材料施工工艺哪位朋友掌握有
    • Hzl_8542 回答:首先防止耐磨地坪产生收缩裂缝主要是控制两个方面:一是撒布耐磨材料前控制好混凝土表面的干燥度,如混凝土表面有积水,须清理干净再进行撒布,否则积水部位容易出现干缩裂缝;二是及时切割伸缩缝,在水泥混凝土浇注2天后,即耐磨地坪完工1-2天后即进行切割,再晚将起不到作用。 其次地坪施工的平整度主要靠水泥混凝土基层的平整度来控制,耐磨材料仅是表面很薄的一道致密层,所以控制混凝土初凝前表面的平整度是关键工序。建议严格控制水泥混凝土浇注   时的平整度,可采用一前一后两次刮杠找平。另外,在两条混凝土相邻的施工缝处,由于靠近施工缝模板处,在地坪收光成型时抹光机不易打磨到,所以在施工缝处   容易引起高差。因此,在模板拆除后应进行施工缝清理工作。其方法是用切割机沿施工缝弹线切割掉50mm宽、深50mm左右的混凝土,并在二次浇注混凝土前剔凿掉,以此确保二次浇筑的混凝土与已浇筑完成的混凝土接槎平直,注意弹线、切割应顺直。 最后确保耐磨材料与水泥混凝土基层的良好粘结及地坪的色彩一致,主要是控制耐磨材料的撒布时机及每平米的撒布量,撒布应选择在混凝土初凝阶段,每平米的撒布量应通过两次撒布以达到撒布均匀,撒布量在6-8kg/m2。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 耐磨地坪材料 1年以前
  • 3 回答
    • 软木背景墙施工工艺哪位朋友掌握有
    • 位前勋891015 回答:软木墙板背景墙施工工艺:1、所需工具为铅垂线、直尺、丁字尺、抹刀、电工刀、铅笔、橡皮磙子。 2、找出施工表面的中心点、过中心点,划互相垂直的两条线,并以此为施工的起点。从交点开始以这两条线为基准找出第一块墙板的最佳位置。 3、使用推荐的抹刀,在施工表面涂一薄层胶水,面积约2平方米,如果用双面接触性胶水。则在墙板上也应涂满胶水。 4、将墙板一块接一块地粘贴在墙上,每次的最大面积为2平方米,以保证的有胶水完全干透(根据周围环境的温度,需要10至30分钟), 5、仔细地将位于中心的墙板粘贴好,用力按压。以保证四周边角粘贴牢固,按事先的排列顺序粘贴其余的墙板。为获得与众不同和引人入胜的效果,可采用“砌砖式”的方法施工。 6、在墙角处,将需切割的墙板准确地放在粘贴好的墙板上,再将另一块墙板放在上面,顶在墙上,进行划线,然后按线切割。如果边缘轮廓不规则,可以按剪纸的模板切割。
    • 软木地板 卡洛林软木地板 电视背景墙施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 球场护栏施工工艺哪位朋友掌握有
    • 言尔无心 回答:(1)工艺流程   找位与划线→弯头配置→连接预装→固定→整修   (2)操作工艺   1)找位与划线   安装扶手的固定件:位置、标高、坡度、找位校正后弹出扶手纵向中心线。   按设计扶手构造,根据折弯位置、角度、划出折角或割角线。   楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯、折弯段的起点和终点的位置。   2)弯头配置   按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般扶手,可用扶手料割配弯头。采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑用三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于70㎜断面的扶手接头配置时,除粘贴外,还应在下面作暗榫或用铁件结合。   3)连接预装   预制扶手必须预装,预装扶手由上往下进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上折弯只见的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。   4)固定   分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定间距控制在400㎜以内,操作时,应在固定点处先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入。   5)整修   扶手折弯处如有不平顺,应用细木锉锉平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然,断面一致,最后用木砂纸打磨。
    • 铁艺护栏 郑州护栏 隐形防护栏 1年以前