建筑负荷密度应该怎么计算?

董翠玲 | 被浏览115次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-09-07 22:03

    你好,建筑密度是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比(%),它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。
    建筑密度=建筑首层面积/规划用地面积,比如一块地为10000平方米,其中建筑占地3000平方米,这块用地的建筑密度就是3000/10000=30%。建筑密度一般不会超过40%-50%,用地中还需要留出部分面积用作道路、绿化、广场、停车场等。建筑密度与建筑容积率考量的对象不同,相对于同一建筑地块,建筑密度的考量对象是建筑物的占用面积,建筑容积率的考量对象是建筑物的使用空间。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • estevez 2016-09-07 21:30

    负荷密度是表征负荷分布密集程度的量化参数,它是每平方公里的平均用电功率数值,以MW/km2计量。根据《城市电力网规划设计导则》,市中心区是指市区内人口密集,行政、经济、商业、交通集中的地区。市中心区用电负荷密度很大,供电质量和可靠性要求高,电网接线以及供电设施都应有较高的要求。负荷密度是负荷预测的常用方法。一般并不直接预测整个城市的负荷密度,而是按城市区域或功能分区,首先计算现状和历史的分区负荷密度,然后根据地区发展规划和各分区负荷发展的特点,推算出各分区各目标年的负荷密度预测值。至于分区中的少数集中用电的大用户,在预测时可另作点负荷单独计算。由于城市的社会经济和电力负荷常有随同某种因素而不连续(跳跃式)发展的特点,因此应用负荷密度法是一种比较直观的方法。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-07 18:50

    1.设备组设备容量
    采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量。
      对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。
      对于断续周期制的用电设备,其设备容量是
    对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。
    2.用电设备组的计算负荷
      根据用电设备组的设备容量,即可算得设备的计算负荷:
    有功计算负荷                 (12-1)
    无功计算负荷                                             
    视在计算负荷                                          

    计算电流      (12-2)
    式中   ——设备组的需要系数;   
      ——设备组设备容量(KW);
      ——用电设备功率因数角;
      U——线电压(V);
      ——计算电流(A)。
    上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。
    对于单相用电设备,可分为两种情况:
    (1)相负荷  相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。
    ——最大负荷相的单相设备容量
    (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。
        ——接于线电压的单相设备容量
    3.配电干线或变电所的计算负荷
    用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所的低压母线上,考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷运行,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后,再乘以一个同时系数,即配电干线或变电所低压母线上的计算负荷为:
    有功计算负荷                        
    无功计算负荷            (12-3)
    视在计算负荷
    计算电流               (12-4)
    式中  ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为0.8~0.9和0.93~0.97;
     ——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);
     ——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar);
     U   ——用电设备额定线电压(V)。
    应该注意,因为各用电设备组类型不同,其功率因数也不尽相同。所以,一般情况下,总的视在计算负荷不能按来计算,总的视在计算负荷或计算电流也不能取为各组用电设备的现在计算负荷之和或计算电流之和。
    4需要系数的选取
    需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数。显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同。表12-l和表12-2分别列出了旅游宾馆的主要用电设备和部分建筑物照明用电设备的需要系数的推荐值,可作为供配电设计中进行负荷计算的参考。
    在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值。设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
  • 5 回答
    • 建筑负荷密度怎么计算
    • qq87508500 回答:可研阶段可以采用密度估算,施工图或者初步设计就的按回路负荷相加计算 三相电不平衡,将单项电转换成有效的三相负荷,在相加计算,三相应该尽量平衡,否则宜损坏电源 各类建筑及业态电气功率负荷密度指标 (设计估算用经验数据) 序号 业态名称 功率负荷密度(W/m2) 总指标 照明系统(参考) 1 购物 中心 高档百货 130~160 60~80 甲级写字楼(5A级) 100~120 65~85 写字楼(乙级) 65~85 45~55 大型超市 130~160 50~60 酒店式公寓 80~100 (一居室:6kW;两居室:8kW) (未设煤气或天然气) 家电超市(苏宁、国美) 110~120(含空调主机) 50~60 万达影城 80~100(含空调主机) 40~50 KTV 100~120(含空调主机) 50~60 电玩 120~130(含空调主机) 50~60 儿童城 80~90(含空调主机) 35~40 零售 100~120(含空调主机) 50~60 大型酒楼 130~160(含空调主机) 50~60 特色餐饮 130~160(含空调主机) 50~60 健身 100~120(含空调主机) 35~40 洗浴 80~100(含空调主机) 40~50 物管用房 60~80 25~30 员工食堂 150~200 35~40 地下停车场 10~25 5~10 步行 商业街 西式快餐(麦当劳/肯德 基/必胜客/德克士) 总计: 250kW(按签约电量) 星巴克 100kW(按签约电量) 其他餐饮 200~250(每间店铺容量不小于10kW) 银行网点 100(容量不小于10kW) 精品服饰 100(每间店铺容量不小于10kW) 2 普通住宅 60~80 (一居:4kW;两居:6kW;三居:8kW;四居及以上:10kW;) 3 住宅 底商 餐饮 200~250(每间店铺容量不小于10kW) 精品店/日用百货 100(每间店铺容量不小于10kW) 银行网点 100(容量不小于10kW) 4 物业管理用房 60~80 30~35 5 地下停车场 10~25 5~10
    • 建筑构件 建筑玻璃 负荷开关 1年以前
  • 4 回答
    • 毛建筑密度和建筑密度有什么区别
    • **其实我不帅 回答:建筑面积毛密度也称容积率。是以每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(平方米/公顷)或以总建筑面积(m2)与居住区用地(m2)的比值表示。而建筑密度是指居住区用地内,各类建筑的基底总面积与居住区用地的比率(%)。
    • 建筑构件 建筑玻璃 建筑照明 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑密度架空应该怎么计算?
    • 哎哟喂哟 回答:  计算建筑面积的范围和方法是:   (1)单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层住宅如内部带有部分楼层(如阁楼)也应计算建筑面积。   (2)多层或高层住宅建筑的建筑面积,是按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层或二层以上按外墙外围水平面积计算。   (3)地下室、半地下室等及相应出入口的建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。   (4)用深基础做地下架空层加以利用,层高超2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。
    • 建筑构件 建筑玻璃 架空地板 1年以前