    • 请叫我雷锋 2016-09-03 12:51

      1.消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。
      2.也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
      希望我的回答能帮到您

      0 评论

    • 倒叙_7629 2016-09-03 10:05

      消防工程的压力开关设置于自动喷淋系统的报警阀压力开关,末端放水或者是喷淋头动作喷水,报警阀产生上下压差,就会掀开阀板,使压力开关动作直接启动水泵 ;消火栓系统设置的也是类似的功能,依靠的是系统一旦水压低了高位水箱的水流动下来补水,使之压力开关动作直接启动消防泵,或者消防泵出水干管设置的低压压力开关,系统压力低于一定的数值就会自动启动消防泵

      0 评论

    • estevez 2016-09-03 08:51

      压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。
      消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。输入模块,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。
      压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。
      信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故在阀门上安装信号反馈装置,避免误操作。
      希望帮助到你!