消防开关

共找到19872个相关问题

  • 3 回答
    • 什么是消防双控开关?
    • 奋斗_9500 回答:双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在下楼时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
    • 消防开关 什么是玄关 什么是玄关柜 7年以前
  • 3 回答
    • 人体感应开关带消防价格多少?
    • 那么爱你 回答:威德B-0感应开关 报价:¥8.00 威德B-0感应开关能全方位感应红外线。威德B-0感应开关是一种人体红外智能感应开关,是一种当有人从红外感应探测区域经过而自动启动的开关。人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。当人体都有恒定的体温,一般在37℃,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。 价格来源网络,仅供参考。
    • 人体感应开关 感应开关价格 感应开关多少钱 6年以前
  • 4 回答
  • 3 回答
    • 求问消防压力开关价格?
    • xiaoping123 回答:消防压力开关价格推荐参考如下: 消防压力开关 品牌:Lisheng/力圣 型号:CSPS-B系列 额定电压:DC12-36,AC110-240 价格120元 新规范消火压力开关 额定电压:12-220 最大工作压力:100M 型号:GE-208 价格165元 以上价格来源于网络,仅供参考
    • 消防开关 压力开关 真空压力开关 7年以前
  • 3 回答
    • 消防型声控开关怎么接线?
    • 柠檬_6149 回答:上面有两个接线点,L是亮灯,A为静灯,有声音的时候L会有声控反应,会点亮灯;如果声音停止,会自动断开电源。所以链接开关的时候,要把电灯串联接口链在A上,电源线与L链接,在有声音的时候,整个声控开关是一个串联的状态,灯就亮了。
    • 声控开关 消防开关 遥控开关接线 5年以前
  • 3 回答
    • 消防压力开关作用都有哪些?
    • 牛逼123 回答:1.消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。 2.也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。 希望我的回答能帮到您。
    • 吊顶材料都有哪些 盆景都有哪些 地板都有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 消防声控开关有哪些用途?
    • ABCDEFG_0589 回答:声控开关能用做消防强制点亮。 单纯从技术的层面讲,声控开关能用做消防强制点亮。但消防应急灯是在火灾情况下用来应急照明的特殊设备,平时不可以挪作它用,这样装声控开关就失去了意义。 消防时强制点亮灯具大多数用的是双控开关,大多数灯具都可以实现加应急电源。有电池组和逆变器,不用加开关可以直接将灯强制点亮。强制点亮就是火线接在接触器上,该接触器受消防控制中心控制,在火灾和事故情况下由消防控制中心强制送电使应急照明灯点亮。 应急照明是现代建筑物中安全保障体系的一个重要组成部分,一个完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、系统组织、灯具控制方式、导线选型及敷设方式等各个环节都严格执行相关规范,才能保证其在紧急状态下能发挥应有的作用。 消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。 应急照明包括疏散照明和备用照明。供人员疏散并为消防人员撤离火灾现场的场所(如公共建筑的疏散通道、高层居住建筑长度超过20米的内走道等),应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明;供消防作业及救援人员继续工作的场所(如消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房等)应设置备用照明。
    • 接近开关有哪些 声控开关 隔离开关有哪些型号 7年以前
  • 3 回答
    • 消防用压力开关作用有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:消防压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。消防压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表
    • 开关插座有哪些 空气开关型号有哪些 消防开关 6年以前
  • 3 回答
    • 消防管道压力开关作用是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
    • 继电器的作用是什么 接近开关是什么 消防开关 7年以前
  • 3 回答
    • 消防开关电源的原理是什么谁了解
    • 倒叙_7629 回答:1、电池充电电路 外电源经Q2,Q6,R8,D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8,D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。 2、灯控制电路 由Q3,仍、Q5、Q7和键K,G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3,Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll,L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。 3、试验电路 当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。 4、电源电路 220V交流经变压器变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。 5.k障显示电路由D13,Q8,R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。
    • 开关电源原理图 开关电源故障 开关电源测试 7年以前