    室内消火栓标准:
    a.室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。
    b.室内消火栓的栓口离地面(或地板面)的高度宜为1. lOm,室内消火栓的栓口出水方向,宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1. 2m,允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm,距箱后表面100mm,允许偏差5mm。
    c.室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内,并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时,消火栓箱的凸出部位,不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等).
    d.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
    e.箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
    f.启动消防水泵的按钮,应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-17 09:56

    设置要求有以下几点:
    一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
    三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
    四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
    五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
    六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
    七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
    八、消防电梯间前室应设消火栓。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-16 21:55

    室内消火栓标准
      一、   室内消火栓的选用应符合下列要求:
      1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
      2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
      3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
      4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
      5、   消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
      当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
      SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
      6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
      7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

      二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
      1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
      2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
      三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
      四、   设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
      五、   室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内单口消火栓的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。  1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。 2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓设置要求是什么?
    • dxjian 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 定时开关机怎么设置 网关怎么设置 分辨率设置 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好, 消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置,由阀、出水口和壳体等组成。消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种; 按其设置条件分为室内式和室外式以及地上式和地下式两种。消火栓的设置应符合下列要求。(1)室外消防栓宜采用地上式,应沿道路敷设;距一般路面边不大于5m,距建筑物外墙不小于5m。(2)为了防止消火栓被车辆撞坏,地上式消火栓距城市型道路路面边不小于0.5m;距公路型双车道路肩边不小于0.5m;距自行车道中心线不小于3m。
    • 安全阀的作用 继电器的作用是什么 枕头的作用 11个月前