  • ABCDEFG_0589 2016-08-12 18:15

    与中央空调相关的标准、规范有很多,依据中央空调的类型不同而不同。大致罗列如下:
    GB/T18837 多联式空调机组
    GB/T17758 单元式空气调节机
    GB/T19232 风机盘管
    GB/T18430.1/2 螺杆机组
    GB/T18836 风管送风式空调
    GB/T14294 组合式空调机组
    GB/T20738 屋顶式空调机组
    GB50365 空调通风系统运行管理规范
    SB/T10427 大型商场、超市空调制冷的节能要求,等等
    还有很多关于安装规范、能效要求以及售后服务的规范。这些文件规范只需根据工作需要来查找即可,无需一次性都了解非常清除。只有在工作中碰到问题并寻找答案过程中才会加深对每一分标准规范的认识。

    2 评论

  • 猫女 2016-08-12 19:52

    你好,大型商场中央空调标准是选用风冷热泵机组中央空调,外加全热交换器做空气处理机组。这样室外机占地少,易操作,方便管理,管路简单,故障少。全热交换器相对新风机的好处在于:减少在换器的同时丧失在空气中的冷/热量,减少空调负担。
    希望我的回答能帮到你。

    1 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-11 23:52

    你好,大型商场建筑中为了保障舒适、安全的购物与工作环境,需要设置复杂的设备系统,包括:空调系统、给排水系统、电气系统、消防系统以及建筑智能化系统等。所有这些的整体的系统都是要与实际的建筑工程的结合的,要在设计的统一之下,科学的准确的结合和配合,这样才能更好的保证整体的使用和实际的效能的发挥。 商场中央空调设计里可以利用商场自然条件的优势来制定方案,首先由于商场单位面积发热量大,供冷时间长,可以充分利用自然界提供的免费冷源,利用冷却塔在过渡季或冬季制冷水,用于空气处理装置的降温。再如,在冬季和夏季,室内外温差较大,可以合理利用热回收降低能耗,包括新鲜空气与排风间的热回收,商场中心区与外缘区域间的热回收,冷却水热回收用于生活热水等。希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 中央空调风口尺寸大小和安装标准是什么
    • 有烟无火80 回答:中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。
    • 中央空调出风口 物业收费标准是什么 风口尺寸 2年以前
  • 3 回答
    • 中央空调清洗标准流程是什么
    • 大大大峻 回答:中央空调清洗是首先检测管道,然后用清洗机器人清洗,吸尘,最后消毒。 中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。 (1) 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 (2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 (3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 (4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 (5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。
    • 装修流程是什么 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 中央空调安装验收标准是什么?
    • Lin_4987 回答:一、检查项目 1、空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密,其偏差应符合规范GB50243-2002有关条文的规定。 2、高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。 3、净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。 4、装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀,不起灰尘,地板静电值应低于设计规定。 5、送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠,严密。 检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。 二、步骤/方法 1、中央空调安装验收标准-材质 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 2、中央空调安装验收标准-分支接头 制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。 3、中央空调安装验收标准-铜管焊接 铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5kg/cm2 的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。 4、中央空调安装验收标准-冷媒配管 为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。 5、中央空调安装验收标准-管路 铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。 6、中央空调安装验收标准-支架 铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。 7、中央空调安装验收标准-冷媒计算 对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。 8、中央空调安装验收标准-冷凝水的排水管 冷凝水的排水管应采用PVC给水管,其固定支架的间距小于等于1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出。 9、中央空调安装验收标准-信号线和遥控线 信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2 的双芯屏蔽线,且要用PVC管保护。 10、中央空调安装验收标准-室外机电源线 室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制,室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电流必须大于或等于其正常工作时的额定电流。在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规。室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护,在离机器很近的地方用橡皮金属软管与机器连接。 11、中央空调安装验收标准-保温套 铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚已烯发泡材料做成,其接头处应用胶布或胶水粘连。 12、中央空调安装验收标准-室内外机 室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨胀固定在水泥墩上,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须大于它所允许的最小距离。室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分,室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多太同样的室内机时要要注意前后左右对称。 13、中央空调安装验收标准-压力 在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同,其高低压力也会相应变化。一般低压压力:4~5 kg/cm2,高压压力:14~17kg/cm2。制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上,制热时温差为18℃以上。 14、中央空调安装验收标准-室外机运行 要求所有室内外机运行时无噪音、振动,风扇运行平稳,运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象。各选配件适当,遥控器各功能齐全,使用可靠,便于操作。根据图纸,我们精心设计,编排了该工程进度计划单,以期达到预定的工程进度,从而保证工程的顺利进行直至验收通过。编排该工程进度计划实际上也就是为了实现工期短、质量优的目的。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 中央空调空气质量检测标准是什么?
    • 我就是我d 回答:每个地级市环境保护局的环境监测站都有一个或者多个监测点(点位处设置有PM2.5采样器),一般设置在环保局楼顶,其他点位设置具体位置依情况而定的,数据就是来自这里。这数据通常是指的PM2.5的日平均值,就是采样时间一般大于20个小时每天。 标准:目前只要发布PM2.5数据的城市使用的标准是中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012),这个标准规定的是2016年才实施,但是文明城市和其他国家试点城市已开始使用此标准。 措施:PM2.5超标国家近段时间以来采取的措施很多,例如关停环保不达标企业(主要是燃煤消耗量大、环保措施不齐全的),机动车道路洒水抑尘等。中国的环保形势严峻,环保部门相对其他政府部门也是个弱势部门,一个污染型项目领导说了必须上马,环保部门也没得办法~不说 了,说多了就得被查水表。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 4 回答
    • 中央空调噪声标准是多少分贝?
    • 柳叶横飞 回答:  制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。   分体式空调器噪音的国家标准是:制冷量在2500-4500W的分体空调器,室内机噪音小于48分贝,室外机噪音小于58分贝。商业住宅区噪声通常以《声环境质量标准》GB3096-2008二类标准进行噪声控制,即昼间噪声小于60dB,夜间噪声小于50dB。关于中央空调降噪更多信息请咨询曼式声学。
    • 装修费用标准 中央空调价格是多少 低噪声 6个月前