问问双电源转换开关符号是什么?

程伟东 | 被浏览1102次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-08-09 01:32

    双电源自动转变开关由单个(或几个)转变开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源 电路、并将单个或几个负载电路从单个通信电源转变至另单个通信电源的开关电器。
    双电源 自动转变开关是采用塑壳断路器或负荷开关,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁  的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转变开关.
    双电源自动转变开关用于常用电源和备用电源之间的转变,要求电源转变开关的操作机构不应使负载电路与常用通信电源或备用通信电源长期断开,电源转变开关应提供指示所连 接电源位置的辅助触头。
    希望能够帮到你。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-06 12:52

    CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关。
    你好,双电源自动转换开关是一种能在两路电源之间进行可 靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。 双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-05 22:55

    “×”表示触点接通,否则为断开,由接线表才可画出其图形符号。具体画法是:用虚线表示操作手柄的位置,用有无“.”表示触点的闭合和打开状态,比如,在触点图形符号下方的虚线位置上画“.”,则表示当操作手柄处于该位置时,该触点是处于闭合状态;若在虚线位置上未画“.”时,则表示该触点是处于打开状态。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动转换开关控制器原理是什么?
    • 倒叙_7629 回答:双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。 为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
    • 自动转换开关 双电源转换开关价格 双电源自动转换开关 7个月前
  • 3 回答
    • 双电源转换开关符号谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关。 双电源自动转换开关cb和pc的区别如下: PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关,价格更低一点,适合切换时间要求不是很高。 CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒,安全没有保障,但价格低廉。 PC级采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,CB级的1/2.具有耐短时电流。 CB级是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。
    • 转换开关 双电源转换开关价格 双电源自动转换开关 2个月前