  • 5 回答
    • 双电源自动转换开关的报价如何?
    • 有烟无火80 回答:市场上的双电源转换开关的价格一般是20元到30元左右一个,我们在使用双电源转换开关的时候要注意:   1.双电源自动切换开关。在接入电网系统时,应先弄清切换开关的主、备电源的接人端,两者绝对不能混淆接线。发电机必须接入备份电源接口端,电力公司供电的为主电源应接于双电源开关的主电源接口端,接反会出现发电机在运行时外主电源突然恢复供电肘,双电源开关将不能检测到主电源信号,而自动切换到主电源上。   2.核算总负荷的大小(通常安装在配电柜前端选用的较大,安装在用户终端的选用较小)。   3.选择购买双电源切换开关的类型(如在前端安装大多数使用三相380V双电源切换开关.如在终端安装基本使用单相220V双电源切换开关)。   4.最主要的一点是电源切换时间及承载负荷大小。   5.选择双电源切换开关应具备自动和手动切换功能。   6.如在单位负荷较大的状况下做双电源切换运行时应遵循以下过程:   (1)当单位有主备2路外线lOkV双回路供电的状况下,直接采用双电源开关自动对高压进行切换,因为该备用电源能承载已运行的负荷,不需要核定负荷大小(见图4)。   (2)对于使用发电机、太阳能等供电做备份电源的,如果备份电源的功率不能够驱动单位所有负载时,平时应将双电源转换开关设置在手动状态。在切换备份电源时首先要核定单位负荷的大小.断开无关紧要的负荷,以免在使用中因负荷过大损坏各种备份电源。   (3)如采用发电机、太阳能等备用电源供电,应先将负荷配电柜各负荷供电断开。再启动备用电源(发电机、太阳能等),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、手动操作双电源切换开关向负荷配电柜供电.最后逐个闭合配电柜内各负荷断路器,向各负载送电。   备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整,发现异常及时处理。   7.当市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。   (1)按顺序首先直接用双电源转换开关切换至市电供电,此时备份电源(发电机、太阳能)彻底断开,并将前面已断开不重要的负荷断路器合上。   (2)按柴油机停机步骤停机。
    • 双电源自动转换开关 双电源自动转换 双电源自动转换开 8年以前
  • 3 回答
    • 施耐德双电源自动切换开关型号都有哪些?
    • -丶- 回答:u微断型双电源DZ47-A系列智能型双电源(CB级)自动切换装置(基本型): 单相采样检测 u微断型双电源DZ47-B系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 单相采样检测、带消防功能、自动启动发电机 u微断型双电源DZ47-C系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 三相采用检测、合闸延时可调 u微断型双电源DZ47-D系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 三相采样检测、带消防功能、自动启动发动机
    • 双电源自动切换 双电源自动切换开关 双电源切换开关 6年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关型号要如何选择?
    • dxjian 回答:双电源自动切换开关型号的选择: 1、用户选型时,常常认为PC级双电源前段必须加配短路保护器。这个理解并非完全正确。PC级双电源是否需要加配短路保护电器,取决于其能否承受前端短路保护电器短路电流的冲击。如果能够承受,转换箱内就无需再加装短路保护电器。 2、关于PC级双电源优于CB级双电源。不能仅根据性能及转换速度方面的优势就判定PC级双电源优于CB级双电源。不同的使用条件对双电源的要求不尽相同,无法严格意义上的定义。总体来说,进口的双电源优于国产的双电源,PC级双电源的性能优于CB级双电源。具体则需工程设计人员根据实际情况和技术要求等方面综合考虑。 3、中间零位是否能真正安全用于消防复位,隔离检修线路?针对普通型双电源,中间零位可以断开非消防电源,起到消防安全的作用。但由于双电源自动转换开关一般用于电路末端,一旦发生火灾,则会直接断开上端供电电源,消防复位也就失去了实际的意义。中间零位的作用并非用于负载检修时隔离电源,为了保障维修人员及设备的安全,必须选用隔离开关作为隔离电源。
    • 双电源自动切换 双电源自动切换开关 双电源切换开关 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。