消防水泵接合器安装标准是什么?

maomaoyu | 被浏览4026次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-08-05 13:55

    所有的规定如下:5.4 消防水泵接合器
    5.4 消防水泵接合器
    5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
    1 高层民用建筑;
    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
    3 地下建筑和平战结合的人防工程;
    4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
    5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
    6 城市市政隧道
    下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
    1 高层民用建筑;
    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
    3 地下建筑和平战结合的人防工程;
    4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
    5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
    6 城市市政隧道。
    5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
    自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均
    应设置消防水泵接合器。
    5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:
    1 市政给水管网 2 路直接供水的高压消防给水系统;
    2 高位消防水池、水塔 2 路供水的高压消防给水系统。
    5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。
    5.4.5 消防水泵接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
    5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
    5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于 40m。
    5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
    5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

    2 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-06 12:41

    建筑高度不超过24m的底层建筑物,当建筑体积超过10000m??或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。消防水泵接合器的设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m。消防水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消防水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-05 22:50

    1、组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行;
      2、消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;
      3、消防水泵接合器应设永久性固定标志,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识;
      4、地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志;
      5、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
      6、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;
      7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
      8、地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施;
      检查数量:全数检查。
      检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、观察检查。
      以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水泵工作原理是什么?
    • 奋斗_9500 回答:消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y2型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接,整体为刚性连接,所以使用时无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、密封件等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分有轴、叶轮、平衡鼓等组成。转子下端为叶轮,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面使用橡胶O型圈或金属O型圈来达到密封效果。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防烟感器工作原理是什么?
    • 清水一掬 回答:烟感报警器是如何工作的? 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工 作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。民用住宅的独立式烟感报警器共有两种传感器可 供选择:一种是离子传感器,一种是光电传感器。离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中 产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变 化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是 偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光 束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。安装方法:房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。
    • 油水分离器工作原理 漏电保护器工作原理 温控器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅小区消防验收标准是什么?
    • -丶- 回答:1、耐火等级为一、二级,出租房设置在3层及3层以下,每层建筑面积小于500平方米,且每层居住人数少于30人的; 2、耐火等级为三级,出租房设置在3层及3层以下,每层建筑面积小于200平方米,且每层居住人数少于15人的; 3、耐火等级为四级,出租房设置在2层及2层以下,每层建筑面积小于200平方米,且每层居住人数少于10人的。 4、出租房内的公共疏散走道和疏散楼梯净宽度不宜小于1.1米,疏散楼梯宜通至屋顶平台。 5、出租房为3层及3层以上的,疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯。 6、疏散通道和安全出口应当保持畅通,严禁在疏散通道、安全出口处堆放物品影响疏散。 7、3层及3层以上出租房房间的窗户或阳台不得设置金属栅栏;确需设置的,应当能从内部易于开启。 8、出租房应当按每一承租户不少于1具的标准配备灭火器;每层建筑面积超过100平方米的,也可按每50平方米1具的标准配备灭火器。 9、灭火器应当选用2公斤以上的ABC型干粉灭火器,宜放置在公共部位。 10、设置在3层及3层以上的出租房,应当配置逃生绳或缓降器、逃生软梯等逃生设施。 11、出租房应当按每人一套的标准配备逃生用口罩、报警哨和手电筒等设施。 12、出租房内每一电表后应当安装空气开关、剩余电流动作保护器(漏电保护器),不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝。
    • 物业收费标准是什么 建筑工程消防验收 交房标准是什么 10个月前
  • 3 回答
    • 消防应急电源标准是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:消防应急电源标准: 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 3、断开应急电源的负载,按下述要求检查应急电源的保护功能,并做好记录。使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常;使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号;使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。
    • 应急灯标准 应急电源价格 应急电源报价 7个月前