钢化玻璃怎么检测?标准是什么

束雨泽 | 被浏览598次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • FF_7764 2016-08-01 13:41

    如果检查是否钢化,可以用偏光镜看,钢化后的玻璃透过偏光镜看跟烧焦了一样,如果没钢化就看不到;如果检查钢化效果的话,在不破坏的前提下可以使用应力仪检查其表面应力是否合格,另外还可以使用表面平整度仪检查钢化玻璃的平整度。
    钢化玻璃,厚度3.2mm±0.3mm;钢化性能符合国标:GB9963-88,或者封装后的组件抗冲击性能达到国标 GB9535-88 地面用硅太阳电池组件环境实验方法中规定的性能指标;一般情况下,透光率应高于90%;玻璃要清洁无水汽、不得裸手接触玻璃两表面。
    采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃), 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
    玻璃通过或符合国家标准GB/T 9963-1998和GB 2828-87。
    1、功能介绍
    2、材料介绍;用作光伏组件封装材料的钢化玻璃,对以下几点性能有较高的要求a). 抗机械冲击强度。b). 表面透光性c). 弯曲度d). 外观
    3、质量要求以及来料抽检:1) 钢化玻璃标准厚度为3.2mm,允许偏差0.2mm
    2) 钢化玻璃的尺寸为1574*802mm,允许偏差0.5mm 两条对角线允许偏差0.7mm
    3) 钢化玻璃允许每米边上有长度不超过10mm,自玻璃边部向玻璃板表面延 伸深度不超过2mm,自板面向玻璃另一面延伸不超过玻璃厚度三分之一的爆边。4) 钢化玻璃内部不允许有长度小于1mm的集中的气泡。对于长度大于1mm,但是不大于6mm的气泡每平方米不得超过6个。5) 不允许有结石,裂纹,缺角的情况发生。
    6) 钢化玻璃在可见光波段内透射比不小于90%。7) 钢化玻璃表面允许每平方米内宽度小于0.1mm,长度小于50mm的划伤数量不多于4条。每平方米内宽度0.1-0.5mm长度小于50mm的划伤不超过1条。8) 钢化玻璃不允许有波型弯曲,弓型弯曲不允许超过0.2%.根据GB/T9963-1998种 4.4,4.5,4.6条款进行试验,在50mm*50mm的区域内碎片数必须超过40个。
    4 检验规则
    按厂家出厂批号进行样品抽检,第3章内容全检,有一项不符合检验要求,对该批号产品进行全检,如果仍有不符合第4章4)、5)、7)、8)相关检验要求的,判定该批次为不合格来料.
    希望可以帮到你

    1 评论

  • 清水一掬 2016-08-02 22:20

    建议的钢化玻璃检测方法:钢化玻璃属于安全玻璃,具有透明、采光性好、强度高、耐急冷急热性好,破碎后呈小粒状不会对人体造成大伤害等优点。随着人民生活水平的不断提高,安全、环保意识的增强,普通玻璃逐渐被钢化玻璃所取代,成为使用最普遍的玻璃深加工制品。  消费者在选择和使用时应注意以下几点:1.查看产品出厂合格证,注意CCC标志和编号、出厂日期、规格、技术条件、企业名称。 2.戴上偏光太阳眼镜观看玻璃,钢化玻璃应该呈现出彩色条纹斑。3.钢化玻璃的平整度会比普通玻璃差,用手使劲摸钢化玻璃表面,会有凹凸的感觉。观察钢化玻璃较长的边,会有一定弧度。把两块较大的钢化玻璃靠在一起,弧度将更加明显。 4.在光下侧看玻璃,钢化玻璃会有发蓝的斑。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-07-31 14:18

    你好,只有通过性能检测才能确定,而钢化玻璃的5项关键性能中,有4项是破坏性检测——抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能和耐热冲击性能;另外一项试验也不容易做,需要有专业检测设备——表面应力。所以,个人是无法做鉴别的,只能要求工厂提供检验报告、合格证和质保书,将来如有问题可以到质监部门投诉。
    不同种类钢化玻璃的碎片状态要求如下:
    1、Ⅰ类钢化玻璃厚度为4mm时,取5块试样按5.6.1进行试验,所有5块试样中最大碎片的
    质量不得超过15g。
    厚度大于或等于5mm时,用成品做试样,按5.6.2进行试验,每块试样在50mm×50mm区域内的
    碎片数必须超过40个。
    2、Ⅱ类钢化玻璃根据平面玻璃与人体等接触破坏时的碎片状态,对4块试样分别按5.6.3进行试
    验,4块试样全部破坏并且每块试样的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样的65cm[2]面
    积的质量。
    3 、Ⅲ类钢化玻璃Ⅲ类钢化玻璃的碎片状态应全部符合4.4.l和4.4.2的规定。
    注:对曲率半径大于400mm,弦而大于等于100mm钢化玻璃的碎片状态由供需双方商定
    希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢化玻璃施工规范标准是什么
    • 哟年 回答:材料要求 1)根据设计要求的钢化玻璃、木龙骨(60×120㎜)、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。 2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符合设计要求。 3)玻璃规格:12㎜厚,长宽根据工程设计要求确定。 4)质量要求:钢化玻璃规格尺寸允许偏差为L≤1000-3㎜,钢化玻璃的厚度及其允许偏差为±0.8。 施工要求 1)主体结构完成及交接验收,并清理现场。 2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。 3)木龙骨必须进行防火处理,应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的的木龙骨应预先刷防腐漆。 4)做房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕,并做好防腐处理。
    • 装修费用标准 钢化玻璃 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 室内环保检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  关于室内空气质量标准范围,卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合有颁布《室内空气质量标准》,这是具有一定的权威性的。   从物理性方面来看,夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s 夏季空调,0.2m/s冬季取暖;化学性上的要求是一氧化碳10 mg/m³、二氧化氮0.24 mg/m³、二氧化硫0.5mg/m³、甲苯0.2 mg/m³、氨0.2 mg/m³、臭氧0.16 mg/m³、可吸入颗粒0.15 mg/m³、苯0.11 mg/m³、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m³、二甲苯0.2 mg/m³、甲醛0.1 mg/m³、总挥发性有机物0.6 mg/m³;生物性方面就是细菌总量为:2500cfu/m³;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m³。
    • 环保检测 装修费用标准 室内环保 2个月前
  • 3 回答
    • 烧结多孔砖检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:烧结多孔砖和多孔砌块,强度等级判定用抗压强度平均值和强度标准值评定方法。《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544—2011。 国家标准GB13544-2003《烧结多孔砖》规定,根据抗压强度,烧结多孔砖分为MU30、MU25、MU15、MU10五个强度等级。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1个月前
  • 3 回答
    • 室内空气甲醛检测标准是什么?
    • xiaoping123 回答:第1个标准是《GBT 18883-2002室内空气质量标准》,由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环境保护总局发布。本标准规定了室内甲醛浓度国家标准为≤0.1mg/m3。 第2个标准是《GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》,由中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布。 本标准规定了一类民用建筑的甲醛浓度标准为≤0.08mg/m3,TVOC 浓度≤0.5mg/m3。 二类民用建筑的甲醛浓度标准为≤0.1mg/m3,TVOC浓度≤0.6mg/m3。
    • 室内空气质量检测仪 室内空气检测仪 室内空气质量检测 1个月前
  • 3 回答
    • 家庭装修空气检测标准是什么?
    • huang记忆的颜色 回答:1.消灭污染源。 如果问题出在香烟烟雾上,那么就到室外吸烟。如果是霉菌的问题,找出发霉的地方,彻底清扫干净。严重情况下,为除去墙内的霉菌,也许需要费很大一番工夫,但如果任由霉菌留在那里不管,问题只会变得更糟。如果是因为宠物的毛皮屑,则可限制宠物的活动区域,不让宠物接触家具。保持良好的卫生习惯,定期清扫和吸尘,就能除去许多灰尘,减少霉菌滋生的机会。用特制的塑料袋包住床垫和箱式弹簧,也能减少导致过敏的污染物。 尽快清除家庭墙壁上滋生的霉菌,以免生病。 2.稀释室内空气。 换句话说,就是打开窗户。室外空气含有的污染物多半比室内空气少(除非你住在煤厂的下风口)。将新鲜空气放进来,会带走一些污染物。 3.利用高效的过滤系统来清洁空气。 接下来的问题自然是:怎么知道哪些空气清洁器有效?所幸,我们有一个行业标准,你可以利用它方便地对空气清洁器优劣进行比较。中国疾病控制预防中心环境与健康相关产品安全所将洁净空气输出比率(CADR)作为空气清洁器的衡量指标。中国疾病控制预防中心环境与健康相关产品安全所对空气清洁器进行标准测试,以检查空气清洁器从一定量空气中去除某些污染物的效率如何。