装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消火栓检测标准是什么?

何莹莹 | 被浏览678次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-07-04 13:14

    室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。
    ——出现A 类项目不合格;
    ——出现B类项目不合格数大于等于2;
    ——出现C类项目不合格数大于等于4;
    ——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。

    0 评论

  • cmh1996 2016-07-03 18:46

    室内消火栓的检查主要包括消火栓、管路和水源三部分。

      1、消火栓的检查。室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有:(1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈;(2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活;(3)检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障;(4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;(5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

      2、供水管路的检查。(1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复;(2)检查阀门是否漏水及时修复;(3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态;(4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。

      3、水源的检查。(1)对水泵设施按有关要求进行检查,要特别注意启动水泵设备的工作状态是否良好;(2)对水箱(或气压给水设备)进行检查,若有损坏及时修复。特别注意水箱内的检测信号设施,应检查其功能是否正常;(3)检查水泵接合器上的设施是否良好,特别是单向阀、安全阀及接口等部件。检查时还应注意水泵接合器附近的室外消火栓或其它水源是否符合有关要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-03 12:36

    室内消火栓
      一、室内消火栓的选用应符合下列要求:
      1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
      2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
      3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
      4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
      5、消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
      当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
      SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
      6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
      7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

      二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
      1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
      2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
      三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
      四、设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
      五、室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内装修空气检测标准是什么?
    • 这妞很酷 回答:  关于室内空气质量标准范围,卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合有颁布《室内空气质量标准》,这是具有一定的权威性的。   从物理性方面来看,夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s 夏季空调,0.2m/s冬季取暖;化学性上的要求是一氧化碳10 mg/m³、二氧化氮0.24 mg/m³、二氧化硫0.5mg/m³、甲苯0.2 mg/m³、氨0.2 mg/m³、臭氧0.16 mg/m³、可吸入颗粒0.15 mg/m³、苯0.11 mg/m³、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m³、二甲苯0.2 mg/m³、甲醛0.1 mg/m³、总挥发性有机物0.6 mg/m³;生物性方面就是细菌总量为:2500cfu/m³;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m³。
    • 物业收费标准是什么 室内装修空气污染检测 交房标准是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓标准是什么?
    • 言尔无心 回答:室内消火栓标准: a.室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。 b.室内消火栓的栓口离地面(或地板面)的高度宜为1. lOm,室内消火栓的栓口出水方向,宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1. 2m,允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm,距箱后表面100mm,允许偏差5mm。 c.室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内,并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时,消火栓箱的凸出部位,不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等). d.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 e.箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 f.启动消防水泵的按钮,应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。
    • 住房公积金提取条件是什么 物业收费标准是什么 交房标准是什么 9个月前
  • 3 回答
    • 天津室内甲醛检测标准是什么?
    • 言尔无心 回答:1、中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为:一类建筑0.08毫克/立方米,二类建筑0.1毫克/立方米。 2、中华人民共和国国家标准《实木复合地板》规定:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克;B类实木复合地板甲醛释放量等于9毫克—40毫克/100克。 3、《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定:人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米;木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米。 4、国家家具标准GB5296.2004规定:如果甲醛释放量大于1.5毫克/升的规定标准,有关厂家将被处以销售额50%至3倍的罚款。还将受到涉嫌欺诈的处罚。
    • 室内甲醛检测仪 室内甲醛检测机构 室内甲醛检测治理 8个月前
  • 3 回答
    • 室内环保检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  关于室内空气质量标准范围,卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合有颁布《室内空气质量标准》,这是具有一定的权威性的。   从物理性方面来看,夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s 夏季空调,0.2m/s冬季取暖;化学性上的要求是一氧化碳10 mg/m³、二氧化氮0.24 mg/m³、二氧化硫0.5mg/m³、甲苯0.2 mg/m³、氨0.2 mg/m³、臭氧0.16 mg/m³、可吸入颗粒0.15 mg/m³、苯0.11 mg/m³、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m³、二甲苯0.2 mg/m³、甲醛0.1 mg/m³、总挥发性有机物0.6 mg/m³;生物性方面就是细菌总量为:2500cfu/m³;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m³。
    • 环保检测 物业收费标准是什么 交房标准是什么 6个月前