如何选用漏电保护器?

胡敏妹 | 被浏览230次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-06-28 21:21

    一、漏电保护器的选用
      1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。
      2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。
      3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-27 20:10

    漏电保护器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。比如施耐德Schneider,ABB,正泰CHINT,德力西,西门子,梅兰日兰MGE都是可以选择的牌子,你可以参考下。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-27 03:47

    漏电保护器的选择      
      1.合理选择漏电保护器的整定电流及时间      
      漏电保护可用作防止直接触电或间接触电事故的发生。在接地故障中所采用的漏电保护都是用作间接触电保护的,即防止人体触及故障设备的金属外壳。人体触电不发生心室纤维颤动的界限值为30mA.s,因此设计漏电保护时,不仅要注意漏电保护器的动作电流,也要注意动作电流时间值小于30mA.s。      
      2.系统的正常泄漏电流要小于漏电保护器的额定不动作电流      
      漏电保护器的额定不动作电流,由产品的样本给出。如列此数,可取漏电保护额定动作电流的一半。西电线路及电器设备的正常泄漏电流对漏电保护器的动作正确与否有很大的影响,若泄漏电流过大,会引起保护电器误动作,因此在设计中必须估算系统的泄漏电流,并使其小于漏电保护器的额定不动作电流。泄漏电流的计算非常复杂,又没有实测的数据,设计中只能参考有关的资料。      
      3.按照保护目的的选用漏电开关      
      以触电保护为目的的漏电保护器,可装在小规模的干线上,对下面的线路和设备进行保护,也可以有选择地在分支上或针对单台设备装设漏电保护器,其正常的泄漏电流相对也小。漏电保护器的额定动作电流可以选得小些,但一般不必追求过小的动作电流,过小的动作电流容易产生频繁的动作。IEC标准规定:漏电保护器的额定动作电流不大于   30mA。动作时间不超过0.1s;如动作时间过长,30mA的电流可使人有窒息的危险。      
      分支线上装高灵敏漏电保护器做触电保护,干线上装中灵敏或低灵敏延时型作为规定漏电火灾保护,两种办法同时采用相互配合,可以获得理想的保护效果,这时要注意前后两级动作选择性协调。      
      4.按照保护对象选用漏电保护器      
      人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,应有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护器要如何选用?
    • theworld_1427 回答:是选择断路器、还是漏电断路器? 小型断路器(漏电断路器)即可,规格32A,极数2,配电子式漏电脱扣附件动作电流15或30mA 完整表示(以施耐德梅兰日兰为例): C65N-C32/2P+Vigi30mA C65N-----施耐德小型断路器C65系列(可以用任何品牌,C65换做其它代号) C32-------配电型(瞬时过流倍数7~10),32A 2P---------2极 Vigi30mA---漏电脱扣附件,动作电流30mA
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前