预埋排水管施工标准是什么?

周董倩 | 被浏览1552次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-06-29 00:06

    1、套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固。
    2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋。
    3、在土建浇铸砼时,应派专人跟踪检查。
    4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼。
    5、预留完成后,应在套管位置用色漆做好标记,便于脱模后清理套管。
    6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标,并作好记录,为后期安装做好准备。

    3 评论

  • xiaoguiMF 2016-06-27 19:31

    你好,详细说就是电气线路要穿管,而管道是暗埋在梁柱板里面,这就要求布设管道时跟随土建一起施工,也就是说土建在支模板和钢筋绑扎期间管路(包括各种线盒和预留孔)必须同步进行施工,钢筋验收时管道必须完工,然后浇砼,所有管道都埋设在砼内,主体工程完工验收后就可以穿线了,整个建筑内是看不到外露电管和电线的。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-25 03:05

    预埋排水管施工标准
    1、埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。给水、排水埋设深度是根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》要求进行设计的。
    2、室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m.
    3、小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级,管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
    1小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.7m;
    2生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预埋管施工的注意事项是什么
    • HR897048419 回答:1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶、风管、水管、桥架、设备等;其次要注意建筑墙体中心线位置,梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。 2. 电气管线过变形缝的做法,位置要根据现场情况综合考虑确定。①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;②有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位,应在边梁的中上部设暗过线盒;④梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的中间部位设过线 盒;⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,且排列整齐。 3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施:①接口固定牢固不脱节;②有严密不漏砂浆的措施。③保证金属管道接地电气通路。 4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。①在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;②用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。 5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。①日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。 6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。①要居中对称,(灯具边缘)并与其相邻的烟感器要相距50cm以上;②同在一条中心平行线上。 7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。 ①要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理; ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;③登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。 8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。①改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;②上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。 9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。 10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。①要注意与门边的距离以15cm为宜;②用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。①注意事项不得漏埋;②超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。 11. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。①按设计要求设置不能遗忘;②如设计无要 求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。 12. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。 13. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。①应按设计要求制作。②当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。③电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。 14.人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
    • 埋管 地埋管 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电线管预埋施工方法是什么
    • 清水一掬 回答:1、二层、三层各楼层地面先预留2个110管的管口; 2、一层的墙内、地面预埋6分管: A、 分析实验室从信息点位置到楼层底共4条; B、 车间办公室从信息点位到楼层底共2条; C、 车间QC从信息点位到楼层底共2条; D、 门厅从信息点位到楼层底共2条; E、 样品从信息点位到楼层底共2条; F、 会议室A从信息点位到楼层底共3条; G、 会议室B从信息点位到楼层底共3条。 3、二层的墙内、楼层内预埋6分管: A、机房设备区从信息点位到机柜边共2条; B、机房办公室从信息点位到机柜边共2条; C、图书角从信息点位到机柜边共2条; D、微生物实验室从信息点位到机柜边共2条; E、研发实验室从信息点位到机柜边共7条。 4、三层的墙内、楼层内预埋6分管: A、档案室从信息点位到楼层底共2条; B、会议室从信息点位到楼层底共2条; C、办公室A从信息点位到楼层底共2条; D、会客室从信息点位到楼层底共2条; E、办公室B从信息点位到楼层底共2条; F、总经理办公室从信息点位到楼层底共2条: G、敞开办公室从信息点位到楼层底共8条。 5、监控系统管道无法预埋,摄像机也无法确定,约需要60支(看过现场后才能确定); 6、机房防雷。即用20mm的圆铁做一个(40cm*40cm)长4m,宽2m的网状焊接结构,埋于2.5m深度的地底,用40mm宽的扁铁作为引线埋入墙内直到机房。 配电系统: 接入电压:220V 4mm2电源线引入,预留一个电箱位。 7、应预先埋管道排出机房的空调排水; 8、在机房的排风系统中,应预留160寸的孔作为排气扇的出风口; 9、一、三层会议室投影仪的吊装。从会议桌中间的地面埋管直到楼层低,共需三条6分PVC管(包括VGA线、电源线、普频线的辅设)。
    • 埋管 金属电线管 镀锌电线管 1年以前
  • 3 回答
    • 电线管预埋安装的施工工艺是什么?
    • kitty1235 回答:1、根据需求长度(最长不要超过6米)割断注浆管; 2、将注浆管两末端分别套入兰色嗽接头中; 3、将兰色喇叭接头的柱末端套入增强型PVC管中; 4、切割增强型PVC管至需求长度; 5、在增强型PVC管末端套上保护套; 6、用管子夹固定注浆管和增强型PVC管; 注浆管固定: 1、注浆管不仅可以用管子夹固定在任何坚硬的混凝土面上,也可以用钢丝固定在增强钢筋上。 2、固定时尽可能紧贴固定基面。增强型PVC管带有保护套的末端应暴露出浇灌混凝土的终面几厘米,带有保护套的啬强型PVC管端头不要重叠,但要平放在一起 3、注浆管在模板安装期间,将安装在坚固的混凝土上。注浆管可以根据需要长度来截取(推荐长度不要超过六米) 4、套入喇叭接口,并确认已经插入到底,在喇叭接口的另一端套上带有一端用小帽已封闭的PVC增强注浆导管。 5、注浆管紧贴混凝土,并固定在混凝土增强钢盘中。固定夹的间距最好不要超过25cm。注浆管也可以直接用铁丝绑在混凝土增强钢筋上。PVC管增强注浆导管必须暴露在混凝土外面,这个位置最好容易看得见,容易连续灌浆施工。要确保注浆管直接接触接缝的整个长度。 6、两根相邻的注浆管末端必须重叠约30cm。要确保有效的注浆效果,注浆管必须与接缝的整个长度完全接触。 7、如有水渗入接缝,可选用灌浆能过注浆嘴注入到混凝土的裂墙中。 8、混凝土养护结束或初期收缩结束后,进行注浆比较好,此时可以完全密封接缝。 9、注浆前必须用水冲洗注浆管 10、最大注浆压力为1.4MPa(如果注浆管太长,入口处的浆液压力太高,可能会危害混凝土)
    • 埋管 金属电线管 镀锌电线管 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙预埋件的布置规范是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 预埋管施工在水电安装工程中的注意事项如下,这些也是我在网上了解到的相关信息,希望对你有所帮助。   一、给排水部分   1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构   2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋   3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞   4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小   5、提高利润率,主要是工程材料选择,使用功能不变的情况,尽量选择经济的材料   6、施工单位每施工一项内容前必须先作样板间,样板通过后方可大面积施工。   7、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开洞,如果是剪力墙、或者重要梁的部位是非常麻烦的。   8、在给水管暗敷中试压问题,若不试压,漏水将会很麻烦,最好浇注地坪时管道保压。漏水属于质量问题,业主有权退房的   9、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。   10、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。   11、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。在施工检查中,要有抽查,保证过程中施工单位不更换品牌。   12、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅。   13、对于不同公司的工序交接,没有及时办理好移交手续,产生相互扯皮。   二、电气部分:   1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。   2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范   3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意   4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价   5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成   6、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水   7、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观   8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。   9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)   10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本
    • 埋管 栏杆规范 水电安装规范 1年以前