装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道防腐做法是什么?

荀访旋 | 被浏览317次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-29 20:30

    主要工序有:表面除锈(Sa2.5级)、中频加热(钢管加热限制温度以下且满足FBE粉末使用温度要求)、FBE静电喷涂、AD/PE缠绕(侧、下、上多种方式)、水冷却(以上3个步骤为关键步骤)、端口打磨。检测项目:防腐层厚度、附着力(常温、高温)、耐环境应力开裂、30天/24小时阴极剥离、压痕、弯曲、DSC固化率等。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-29 13:48

    消防管道防腐工序分3步
    一. 表面处理
    1. 清楚待敷管线上的油污、脏污;
    2. 喷砂除锈,除锈级别达到GB/T 8932中规定的St3级或者Sa2.5级,表面锚纹深度40-70um;
    3.除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清楚干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。
    二. 刷底漆 – 沥青漆
    最好使用聚乙烯防腐胶粘带厂家的配套底漆,这样能保证底漆和胶粘带更好的粘结。
    三. 缠绕胶带 – 玻璃布
    防腐厚度要达到1.0mm,按照最新标准SY/T 0414-2007标准,防腐层结构选择如下:
    1.缠绕两层防腐胶粘带,单层厚度为0.5mm,胶带厚度为0.5mm;搭接为胶带宽度的50%-55%。
    2.缠绕内外带,一层内带加一层外带,内带厚度0.5mm,外带厚度0.5mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 14:53

    消防管道防腐要求环氧煤沥青普通级厚度大于0.3mm
    工艺:先涂一层底漆,再涂三层面漆;环氧煤沥青漆加强级厚度大于0.6mm先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,最后再涂两层面漆。环氧煤沥青漆特加强级厚度大于0.8mm先涂一层底漆,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,后再涂两层面漆,环氧煤沥青现在施工最适宜的环境温度5℃~30℃。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢管内外防腐和做法是什么
    • 我叫张小花 回答:⑴ 涂装时相对湿度应不大于85%且钢材表面高于露点温度3℃以上,环境温度不低于5℃。大风、雨、雾天气不宜进行室外施工。  ⑵ 可采用刷涂、喷涂或高压无气喷涂,但涂层厚度必须均匀,刷涂时各道漆涂装方向应相互垂直。  ⑶ 表面预处理合格的管材应尽快涂刷底漆,间隔时间不得超过4小时。要求涂刷均匀,不得漏涂。底漆(中间漆)表干后,即可涂中间漆(面漆)。涂刷要均匀,不得漏涂。在常温下,两道涂层之间涂装的间隔时间不应超过24h。  应保证各道涂膜表面不发生砂尘、水、油等影响涂层质量的污染。 ⑷ 涂装结束,涂层固化后方可运输,并在运输中采取可靠措施防止涂层被破坏
    • 窗帘的做法 枕头的做法 内外装修 2年以前
  • 3 回答
    • 钢管外防腐的做法是什么呀,求解答~~
    • 上官苏志燮 回答:1.防腐蚀保护 防腐蚀处理的部位种类 1)腐蚀性土壤、水环境条件对管外表面进行环氧煤沥青防腐蚀处理。 2)永久性外露的钢制结构件(如法兰短管)。 3)钢材表面进行的涂料短期防腐蚀处理(承插口钢圈等)。 2.管道外表面防腐蚀保护 1) 范围 包括指定区域的标准管、异形管和配件等管材砂浆保护层表面环氧煤沥青防腐蚀。防腐处理为:底漆一道、面漆两道,总厚度400μm。
    • 窗帘的做法 枕头的做法 玻璃隔断的做法 2年以前
  • 3 回答
    • 求问防腐木凉亭做法,制作工艺是什么
    • 可爱的橙子 回答:防腐木安装方法 1、活动铺设法: 用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接; 用螺丝把龙骨固定在防腐木反面,几块组成拼成一个整体,既不破坏地面结构,也可自由拆卸清洗; 2、固定铺设法: 用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上,膨胀镙丝应用尼龙材质的(抗老化比较好),铁膨胀管应涂刷防锈漆,然后再铺设防腐木。 3、悬浮铺设法,龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构,然后再铺设防腐木。
    • 防腐木油漆 防腐木凉亭 防腐木凉亭价格 1年以前
  • 5 回答
    • 管道防腐的方法是什么?
    • 瞎激动51 回答:管道除锈防腐好的方法:管道在防腐处理之前,应对管道基体表面进行处理,清除基体表面的水份、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮等。表层处理的方法很多,一般常采用人工除锈、喷砂或化学除锈。人工除锈时,质量标准应达到St3级;喷砂或化学除锈时,质量标准应达到Sa2.5级,表面粗糙度30~50µm较合适。经处理后的表面应在4小时内涂上底漆。
    • 管道 暖气管道 管道阀门 1年以前
  • 5 回答
    • 管道保温的施工做法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。   2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。   3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。   4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;   (2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;   5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。   6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。   7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。   10、保温层施工偏差,应符合规定。   用尺检查   (1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪
    • 保温管道 保温板施工方法 外墙保温施工方案 1年以前